28.11.2022, 19:54 | #1 | |
Как организовать аварийное освещение для потребителя с одним вводом
Регистрация: 28.11.2022
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 6737
|
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
Цитата:
ТС пишет про один ввод, откуда брать второй ввод для ПЭСПЗ? Конечно, может быть предусмотрено в горячем резерве ДГУ, но это единичные случаи, слишком накладно. По опыту - можно включить светильники с БАП в группу основного освещения, можно выделить в отдельный ЩАО. Зависит от количества групп освещения. Если достаточно одной аварийной группы, то ЩАО ставить смысла нет.
__________________
Тут не может быть ваша реклама |
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2022
Сообщений: 2
|
Цитата:
Откуда необходимо брать второй ввод для питания ПЭСПЗ объектам с по 3 категорией написано в пункте 5.4 СП6.13130.201. Про дгу в горячем резерве там не слова) По поводу включения группы в сеть рабочего, это прямое нарушение 6.1.22 и 6.1.27 ПУЭ т.е. как повезет с экспертом и инспектором. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2004
Смоленск
Сообщений: 229
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
Цитата:
тут согласен, но есть еще пункт 6.1.25, он разрешает питать светильники с АИП от сетей любого вида освещения не отключаемых во время функционирования зданий.
__________________
Тут не может быть ваша реклама |
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297
|
Цитата:
А в п.10.2.1 "Все электрооборудование сетей аварийного освещения должно быть присоединено к сети, не связанной с сетью рабочего освещения. Использование питающих линий для электроснабжения иных приемников не допускается". В советских и ранне Российских справочниках при третьей категории приводился вариант схемы с питанием ЩАО сразу от ввода, до аппарата защиты и управления. С учётом современных требований, справедливо предусмотреть светильники с БАП или отдельный ИБП с Аккум (или и то, и другое для некоторых светильников). |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
А у Вас и без требований НТД не получится подключить подключить к рабочему освещению светильники со встроенными АКБ, потому, что светильникам со встроенными АКБ необходимо постоянное присутствие питания на модуле АКБ, а это нельзя сделать при стандартной схеме рабочего освещения, т.е. двухпроводной сети (тут речь не про PE, а про питание) с выключателями.
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Сообщений: 144
|
Цитата:
Цитата:
Для проектировщика надо лишь указать принципы управления св-ками в режиме совместно с рабочим и при отказе основного питания, да учесть в спецификации 4- (или 5-) жильный кабель. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Где сказано, что необходимо аварийное освещение | Валериан | Инженерные сети | 14 | 22.08.2018 20:06 |
Естественное освещение через помещение является естественным по СП 52.13330? | Daiwa | Архитектура | 8 | 17.02.2016 13:10 |
Как выполнить аварийное свещение буровой вышки? | diod | Электроснабжение | 13 | 04.07.2013 09:02 |
Ищу СНиП II-В.5 Естественное освещение | finder | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 11.03.2012 17:50 |
Как пристроить вплотную новую несущую стену к старой и при этом организовать фундамент | Lexa | Основания и фундаменты | 4 | 05.10.2009 11:03 |