| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как анализировать результаты армирования в зоне колонн

Как анализировать результаты армирования в зоне колонн

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.08.2020, 13:06
Как анализировать результаты армирования в зоне колонн
fyzest
 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 101

Уважаемые инженеры хочется научится правильно анализировать МКЭ расчет железобетонных конструкций. Интересует вопрос как правильно проанализировать результаты которые выдает лира или другая расчетная программа в зонах примыкания плиты к колоннам (пилонам) которые смоделированы стержнем без АЖТ в месте примыкания. Понятно что в этих местах возникают всплески и показывается завышеное значение армирования, но на сколько оно завышено? На сколько процентов можно уменьшить площадь арматуры в этих местах (или на сколько диаметров можно принять арматуру меньше)?.

Ниже приведены результаты армирования в лире. Фундаментная плита на упругом основании высотой 400мм. Пилоны 1200х250мм (смоделирование стержнем). Размер конечного элемента плиты 0,5х0,5м. Можно видеть что как правило в четырех примыкающих конечных элементах плиты к стержню возникаю всплески. Вот собственно и вопрос как обработать полученую информацию, что бы правильно законструировать плиту не получив перерасход и не получив недостаточное армирование что еще хуже.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.png
Просмотров: 1435
Размер:	18.9 Кб
ID:	228989  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нижн_X.png
Просмотров: 1622
Размер:	36.7 Кб
ID:	228990  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нижн_Y.png
Просмотров: 1522
Размер:	35.8 Кб
ID:	228991  

Просмотров: 36413
 
Непрочитано 12.05.2023, 17:57
#221
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Не понял на самом деле, зачем вы редактировали часть рисунка..., поперечная арматура показана на той же картинке, но ниже. Вы редактировали наклонные трещины, написав на них - правильное расположение поперечной арматуры...Почитайте внимательно пост №204,а потом посмотрите внимательней на картинку с поста №216

Балка работает как сталежезобетонная ферма. В примере балка шарнирно оперта, поперечная арматура растягивается, бетон сжимается, как диоганальная стойка.
Нижний пояс растягивается, растяжение передается продольной арматуре, а верхний - сжимается, сжимается бетон. Там законы Ньютона учтены

Последний раз редактировалось Ziabz, 12.05.2023 в 18:07.
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2023, 19:34
#222
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Не понял на самом деле, зачем вы редактировали часть рисунка..., поперечная арматура показана на той же картинке, но ниже. Вы редактировали наклонные трещины, написав на них - правильное расположение поперечной арматуры...Почитайте внимательно...
Мы не редактировали тресчинки. Мы нанесли на тресчинки правЕльную поперечку. Не понял я на самом, деле, зачем Вы интерпретировали увиденные красные линии как тресчинки? Тресчинки от бога, их нельзя редактировать, даже нам. А арматура от глупых людей, постоянно надо редактировать.
Вы как-то повнимательнее вникайте в суть увиденного/прочтенного. А то получается как-то нехорошо даже... Берите пример с п.220.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2023, 19:35
#223
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Балка работает как сталежезобетонная ферма.
Все верно. Арматура как раз ловит эти трещины. Вот ваша ферма, но с арматурой
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2023-05-12 213354.png
Просмотров: 69
Размер:	43.8 Кб
ID:	255803  
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2023, 19:50
#224
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


А чем вам не нравится ферма с рисунка, который скинул я? В вашем случае стойка и диагонали фермы будут работать наоборот. Диагональ будет растягиваться, а стойка сжиматься. Принцип не изменится, балка будет работать как сталежезобетонная ферма. Оба варианта правильные.

Насчет редактирования тресщинок, скажу так: " после драки кулаками не машут"
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2023, 19:53
#225
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Не понял на самом деле, зачем вы редактировали часть рисунка..., ...Почитайте внимательно пост №204,а потом посмотрите внимательней на картинку с поста №21
Читаем внимательно пост №204: "расчёт на продавливание и по наклонным сечениям по сути проверка главных растягивающих напряжений в пределах наклонной трещины".
Главные растягивающие напряжения действуют поперек трещины и установка хомутов перпендикулярно трещине вполне логична.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.05.2023 в 20:00.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2023, 20:00
#226
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


наклонная поперечная арматура к тому же не всегда будет удачна, если будет эпюра знакопеременная эпюра, к слову

Ставя наклонную арматуру , надо еще хорошенько проанализировать схемку... А вот когда арматура установлена перпендикулярно продольной, там не нужно сильно загружать свою голову изучением расчетной схемы
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2023, 21:01
#227
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
А чем вам не нравится ферма с рисунка, который скинул я?
Я по-японски не понимать, ферма там показана или что, хрен его знает, товарищ майор.
Цитата:
Насчет редактирования тресщинок, скажу так: " после драки кулаками не машут"
Кто редактировал тресчинки? Кто дрался и кулаками опосля махал? Как фамилии? Поймать и наказать. Насчет "кулаками после не машут" - пауэлл тоже помахал сначала пробиркой, а после заявил - "а теперь поздно".
Цитата:
... надо еще хорошенько проанализировать ....нужно сильно загружать свою голову изучением...
Вот этим должны заниматься специально обученные ученые, и выдать свежие практичные понятные легкоисполняемые схемы, без гемора, для практикующих железобетонщиков.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2023, 21:10
#228
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


опять он начал тему засорять...пойду я отдыхать...
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2023, 22:17
#229
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Балка работает как сталежезобетонная ферма.
Каркасно стержневая модель - это всего лишь один из способов (попыток) представления работы железобетона и в чисто ферменном виде не всегда удачный.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.05.2023 в 22:27.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2023, 22:36
#230
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694


СП 63 не содержит методов расчёта наклонной поперечной арматуры. В существующей модели наклонной трещины Q действует вертикально. На этом всё.
Может быть в будущем придумают способ расчёта. Или в еврокоде что-то есть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2023, 22:42
#231
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
наклонная поперечная арматура к тому же не всегда будет удачна......А вот когда арматура установлена перпендикулярно продольной, там не нужно сильно загружать свою голову изучением расчетной схемы
В некоторых случаях (например у коротких балок и консолей) в качестве "поперечной" арматурынаиболее эффективными могут быть и горизонтальные хомуты.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2023, 23:02
#232
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Она у вас всегда должна растягиваться, так как стойкой работающей на сжатие будет являться бетон. Это как представить себе крестовые связи. Если усилие направлено в одну сторону, работает одна связь, а если в противоположную, то другая. "Поперечная" наклонная, так как для удобства назовем ее в этой теме .
(Возможно не совсем удачное имя).

Если вы рассматриваете участок, который всегда растягивается в направлении наклона поперечной арматуры, тогда все нормально. "Прямая" поперечная удобна тем, что она во всех вариантах будет растягиваться.

Последний раз редактировалось Ziabz, 12.05.2023 в 23:08.
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2023, 01:40
#233
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
опять он начал тему засорять...пойду я отдыхать...
Кто он? Ты начал с искажения слова "армирование" - начал хрень толкать насчет "перериосвания" тресчин. Я же тебе конкретно написал, что это АРМИРОВАНИЕ. Не надо придуриваться.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
... На этом всё....
На этом какраз "все начинается снова". Не нужно из себя строить самого крутого железобетонщика РФ. В СП армирование зоны продавливания около колонн рассмотрено обобщенно и убого, описано туманно - см. хотя бы вопросы от проектировщикиов насчет деления на 2 хотя бы, и т..д..
Вот почему ты думаешь, что ты самый умный в ж/б, а остальные ВСЕ - идиоты? Если почитать твои посты, ты вообще неадекватный псих какой-то...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 13.05.2023 в 01:51.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2023, 07:31
#234
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Я мб не то пособие по проектированию читаю, пособие по СП63 2015 года или есть более новое ? Не сравнить методику расчета 2002 года НИИЖБ с пособием по СП. В методике расчета 2002 года все разжевано. Читая пособие по СП 2015 года, я как минимум - запутался...

Могу выложить свои скромные мысли по расчету еврокода на продавливание для зданий. Для упрощения буду рассматривать плиту, которая не требует поперечного армирования. Если схема простая, то расчет довольно простой.
Сначала начнем с того, что называют простой схемой. Простой схемой называют конструкцию, в которой соседние пролеты не больше друг друга на 25% и Lateral stability (я бы перевел это так, горизонтальная жесткость здания, возможно не совсем удачно) по большому счету не зависит от крепления плит к колоннам, скорее всего имеется ввиду , что в конструкции есть вертикальные связи или вертикальные плиты (армированные стены, воспринимающие горизонтальные усилия), на которые в основном передаются горизонтальные силы.
Если схема простая:
1)Находят периметр продавливания (расчетный контур периметра продавливания отличается от расчетного контура периметра продавливания по СП). Периметр продавливания внутренней колонны больше периметра продавливания краевой, а периметр продавливания краевой больше периметра продавливания угловой.
2)В зависимости от расположения колонны, расчетную поперечную силу (приблизительно это разница нормальных к поперечному сечению усилий в колоннах "N1-N2" над и под плитой), умножают на коэффициент B(Бетта). Для угловых колонн он 1.5, для краевых 1.4, а для внутренних 1.15.
3)Умноженную на коэффициент "B" расчетную поперечную силу делят на произведение расчетного периметра продавливания к ho(ho называют d) и это сравнивается с допустимым напряжением на срез. Что касается допустимого напряжения на срез, есть допустимое минимальное напряжение на срез, а есть формула, в которой учитывается так же продольное армирование и напряженное состояние. Выбирают из двух значений максимальное.
Расчет до безумия прост.


Однако, если схема не является простой, тогда там большие ограничения для краевых и угловых колонн. Выдается общая формула для нахождения B(Бетта), в которой присутствует коэффициент Wi.
Выдается общая формула нахождения Wi, которая довольно "муторная". Не нашел пособий, в которых описано ее выведение для всех расчетных случаев .
Для расчетных случаев , когда момент действует от края плиты внутрь здания, общие формулы выведения коэффициента Wi выведены, а вот если момент действует противоположно (для краевых и угловых колонн, для внутренних колонн формула нахождения Wi выведена), тогда норма ссылается на общую формулу, нахождения которой осуществляется в МКЭ программах. Как по мне, это большие ограничения.

Краткое главное сравнение (всего лишь мое скромное мнение) . Довольно много чего можно сравнить, однако ограничений по схемам я не нашел в СП, вероятнее всего, формулы СП учитывают надежность всех схем.

Последний раз редактировалось Ziabz, 13.05.2023 в 11:50. Причина: Уточнил детали, устранил опечатки
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2023, 12:07
#235
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694


Ильнур, это за КМ. Но, думаю, что подошла мера.

Чтобы вам писали крутые КЖ, надо их заинтересовать. Это непросто. Рекомендую, в будущем, слушаться ВПСК.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2023, 13:44
#236
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
СП 63 не содержит методов расчёта наклонной поперечной арматуры.
СП 52-101-2003 тоже не содержит таковых, но пособие к нему содержит. Все же считали по пособию, не говорили, что СП 52-101-2003 не содержит, значит нельзя?

----- добавлено через ~39 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Не сравнить методику расчета 2002 года НИИЖБ с пособием по СП.
Вроде как пособие к СП63 такое же как и пособие к СП52, только формулы "перефразированы".
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2023, 14:30
#237
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Продавливание будет с большим запасом, однако норма будет запрещать использовать величину моментов, полученных из расчетной схемы...
Кстати, в пособии с СП52, а потом и в пособии к СП63 всегда смущало игнорирование этого правила как в примере №41
Там нормальная сила всего 15 тонн, но большие моменты и их никак не ограничивают.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2023-05-13 162322.png
Просмотров: 55
Размер:	88.3 Кб
ID:	255811  
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2023, 14:31
#238
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Я о разработке методики расчета, я выложу ее, сравните с пособиями
Вложения
Тип файла: pdf Zalesov-A.S.-NTO-po-raschetu-monolitnyh-ZhB-perekrytiy-na-prodavlivanie-2002.pdf (3.54 Мб, 41 просмотров)
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2023, 14:47
#239
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Я о разработке методики расчета
Я понял про что, но оно разве как то отличается в принципиальных вопросах от пособия к сп52? Тут отличие вроде как в рассмотрении дополнительных частных случаев и пояснение по применению жесткой арматуры?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2023, 14:57
#240
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Начнем сразу с грубых ошибок, которые в Пособии... В Примере 40 Хо определен - неверно. Проектант посмотрит на рисунок 3.49 и будет определять Хо, как минимум неверно для угловых и краевых вариантов!
Он Х называет Хо, потом при нахождении е0 находит Хо и отнимает от него Х, хотя в 3.189 он пишет формулу нахождения Хо...
C не соответствиями на рисунках, в обозначениях, Пособие запутывает проектанта, как не взорвется голова? Вместо того, чтобы для каждого расчетного случая грамотно все расписать,
как это сделано в разработке методики...

Теперь разберемся чего не хватает пособию, как минимум не хватает того, что перечислю ниже (немного утомился, возможно еще что-то упускаю):
1)нахождение расчетного периметра для 3ех главных случаев
2)нахождение моментов инерции и сопротивления для 3 ех главных случаев
3)нахождение Хо и Уо для угловых и краевых случаев

Последний раз редактировалось Ziabz, 13.05.2023 в 16:16. Причина: Дополнил
Ziabz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как анализировать результаты армирования в зоне колонн

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате swell{d} SCAD 321 23.01.2018 13:23
Проверка адгезии краски решетчатым методом. Как анализировать результаты? DenTen Прочее. Архитектура и строительство 4 14.02.2013 13:45
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
Ищу сериии армирования жб колонн с консолями типовых многоэтажных зданий, ориентировочно ИИ22-1/70. Fellini Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.04.2010 10:48
Результаты армирования по РСН и РСУ Astrea Расчетные программы 8 10.09.2008 10:27