Уважаемые инженеры хочется научится правильно анализировать МКЭ расчет железобетонных конструкций. Интересует вопрос как правильно проанализировать результаты которые выдает лира или другая расчетная программа в зонах примыкания плиты к колоннам (пилонам) которые смоделированы стержнем без АЖТ в месте примыкания. Понятно что в этих местах возникают всплески и показывается завышеное значение армирования, но на сколько оно завышено? На сколько процентов можно уменьшить площадь арматуры в этих местах (или на сколько диаметров можно принять арматуру меньше)?.

Ниже приведены результаты армирования в лире. Фундаментная плита на упругом основании высотой 400мм. Пилоны 1200х250мм (смоделирование стержнем). Размер конечного элемента плиты 0,5х0,5м. Можно видеть что как правило в четырех примыкающих конечных элементах плиты к стержню возникаю всплески. Вот собственно и вопрос как обработать полученую информацию, что бы правильно законструировать плиту не получив перерасход и не получив недостаточное армирование что еще хуже.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.png
Просмотров: 1433
Размер:	18.9 Кб
ID:	228989  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нижн_X.png
Просмотров: 1620
Размер:	36.7 Кб
ID:	228990  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нижн_Y.png
Просмотров: 1521
Размер:	35.8 Кб
ID:	228991  

Просмотров: 36370
 
Непрочитано 13.05.2023, 15:58
#241
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
СП 63 не содержит методов расчёта наклонной поперечной арматуры. В существующей модели наклонной трещины Q действует вертикально.
И какие проблемы умножить допускаемое усилие в хомутах на синус, получив qsw.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2023, 17:06
#242
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
И какие проблемы умножить допускаемое усилие в хомутах на синус, получив qsw.
только по пособию СП52 надо еще на коэффициент 0,75 умножить Qs,inc = 0,75*Rsw*As,inc*sin(Фи)
Хотя в отчете НИИЖБа (2002) этого коэффициента нет

Последний раз редактировалось maks-ufa, 13.05.2023 в 20:20.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2023, 17:56
#243
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ильнур, это за КМ. Но, думаю, что подошла мера. Чтобы вам писали крутые КЖ, надо их заинтересовать. Это непросто. Рекомендую, в будущем, слушаться ВПСК.
Какой КМ, зачем чтобы писали, что за рекомендасион...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2023, 19:18
#244
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Вот кстати под руку попался СТО_36554501_069_2022 Проектирование ЖБ плит против продавливания (2022)
(1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН лабораторией железобетонных конструкций и контроля качества НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство» (канд. техн. наук А.Н. Болгов, А.З. Сокуров) при участии ООО «ПЕЙККО» (инженер И.Р. Тихонов).)
Тут такие рекомендации по арматуре шпилек.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2023-05-13 211638.png
Просмотров: 111
Размер:	117.2 Кб
ID:	255817  

Последний раз редактировалось maks-ufa, 13.05.2023 в 19:58.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2023, 20:57
#245
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
... рекомендации по арматуре шпилек.
Вот этот вариант такой, что заранее нагнутые закорючки можно легко фсунуть сверху куда угодно, и верх подвязать (или чуть догнуть удобной приспособой), чтобы обратно не выпал. Как бы легко исполнимо...с утра начал и до забора спокойно закончил.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Технологичность.png
Просмотров: 85
Размер:	9.1 Кб
ID:	255843  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2023, 21:31
#246
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как бы легко исполнимо...
Да, идеальный вариант.
Самое прикольное, что это пособие от НИИЖБа, в развитие Сп63.13330.2018(!!!) Того же НИИЖБа, представитель которого писал, что такие шпильки не желательны. Ну то письмо, а тут документ))
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 08:35
#247
DMSskop


 
Регистрация: 23.01.2019
Сообщений: 129


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Вот кстати под руку попался СТО_36554501_069_2022 Проектирование ЖБ плит против продавливания (2022)
(1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН лабораторией железобетонных конструкций и контроля качества НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство» (канд. техн. наук А.Н. Болгов, А.З. Сокуров) при участии ООО «ПЕЙККО» (инженер И.Р. Тихонов).)
Тут такие рекомендации по арматуре шпилек.
Можно полностью его посмотреть?
DMSskop вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 08:45
1 | #248
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от DMSskop Посмотреть сообщение
Можно полностью его посмотреть?
вот, пожалуйста
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 09:17
#249
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Пролистал мельком - переделанный еврокодовский расчет, я описывал еврокодовский расчет в посту №234.

Коэффициент B(бетта)<=1.5, в простых расчетных схемах, когда в рамах горизонтальная жесткость зданий в основном обеспечивается вертикальными связями или диафрагмами жесткости ,(приблизительно так диктует еврокод), а так же соседние пролеты рамы не больше друг друга на 25% . Это все - хорошо изученные схемы сооружений. Не нашел в вашем пособии ограничений по применению, не подскажите, где они?


А в нестандартных вариантах, если есть 2 больших момента и маленькая продавливающая сила, то B(бетта) может равняться и 100, может и 150?
Вся суть расчета заключается в том, что нужно узнать, насколько нужно увеличить поперечную силу, чтобы учесть влияние моментов.

так как В(бетта)<1.5, тогда ведется простой расчет с ограничениями. Если ведется простой расчет с ограничениями, то все формулы с определением Wi, формулу с определением В(бетта) можно взять и выбросить , так как коэффициент B(Бетта) для угловых колонн -1.5, для краевых - 1.4, а для внутренних -1.15.

Формулы для определения Wi и Бетты нужны для нестандартных схем, где Бетта может быть намного больше 1.5...

Последний раз редактировалось Ziabz, 15.05.2023 в 10:01. Причина: Добавил
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 10:34
#250
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Теперь разберемся чего не хватает пособию, как минимум не хватает того, что перечислю ниже (немного утомился, возможно еще что-то упускаю):
1)нахождение расчетного периметра для 3ех главных случаев
2)нахождение моментов инерции и сопротивления для 3 ех главных случаев
3)нахождение Хо и Уо для угловых и краевых случаев
Как раз, чего не хватало в пособии
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 10:49
#251
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


там 2 разные методики , однако понял ваш сарказм...

еще упустил проемы, в выше скинутом пособии ничего не написано о проемах... Для них отдельное правило в Еврокоде.
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 12:37
#252
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Ж/б -зло. МК - добро.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 13:09
#253
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Не нашел в вашем пособии ограничений по применению, не подскажите, где они?
Ограничений по Бэта тут не нашел. Как понимаю, они адаптировали под наши ограничения по моменту в СП63.
Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
там 2 разные методики , однако понял ваш сарказм...
Да, теперь есть выбор. Но про сарказм - не понял.)) Реально же закрыли вопросы?
Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
еще упустил проемы, в выше скинутом пособии ничего не написано о проемах... Для них отдельное правило в Еврокоде.
вроде как и в СП63, даже чуть подробнее с картинкой: 5.1.5 При наличии вблизи площадки приложения нагрузки проемов или отверстий,
расположенных на расстоянии < 6h, часть расчетного периметра следует исключать согласно схеме на рисунке 4. Что еще про проемы можно добавить?
В СТО еще поменяли минимальный шаг вдоль контура, теперь он не зависит от длины контура, а от h0.
И уточнили шаг поперек контура в зависимости от толщины плиты.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 13:11
#254
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
...Реально же закрыли вопросы?...
Все вопросы закрыли? Молодцы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 13:12
#255
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ж/б -зло. МК - добро.
Ну нет. У нас основной СП63 2018 года почти не отличается от СП52 от 2003 года, а у вас каждый изм. в стопор приводит)) Да и тема про устойчивость и расчетные длины самая флудливая))

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Все вопросы закрыли? Молодцы.
Ну можно сказать съели на этом собаку. Только не съели, а проглотили и она шевелится и норовит вылезти
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 13:34
#256
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Все вопросы закрыли? Молодцы.
Offtop: Главное, чтобы тебя не "закрыли" после перепроектирования бомбоубежища.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 13:41
#257
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Ограничений по Бэта тут не нашел. Как понимаю, они адаптировали под наши ограничения по моменту в СП63.
Я это понимаю по-другому, они неверно внедрили, не изучив сути темы и вопроса до конца...
Они ограничили "В", не ограничив расчетные схемы, это может привести к авариям...потому что , если нарушить условие его использования, значение реального коэффициента будет привышать его значение,
которым они ограничились...
Ничего не сказано о проемах...
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 16:25
#258
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Я это понимаю по-другому, они неверно внедрили, не изучив сути темы и вопроса до конца...
Хорошо. Вот если посчитать пример приведенный в СТО в Арбате или Еxcel, коэф. нехватки получается 1.47. Если увеличить моменты, то ничего не изменится.
В СТО даже больше - 1,83.
У нас же СП63 итак ограничивал по максимальным моментам, как вы писали выше. Тут в СТО тоже самое. Правильно или нет, но тогда и СП63 в топку.
Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Ничего не сказано о проемах...
Так и не понял, а что должно быть, кроме указанного уменьшения длины расчетного контура?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 16:40
#259
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
...У нас основной СП63 2018 года почти не отличается от СП52 от 2003 года...
Вот я и говорю, прогресс в ж/б невозможен априори. Муть жуткая, не поддающаяся инженерной систематизации.
Цитата:
Сообщение от Бахил
Главное, чтобы тебя не "закрыли" после перепроектирования бомбоубежища..
Какого перепроектирования которого бонбоубежища? "Закрыли" в связи с чем? Мне лично после любого проекта смогут разве что медаль присудить или премию выплатить. А вот почему тебя с твоими дифурами до сих пор не закрыли, непонятно.
Цитата:
Правильно или нет, но тогда и СП63 в топку
Не надо никого в топку. Ж/б как не опиши, все мимо будет. Не нужно шило на мыло. Любую норму бери и делай. Никто не обрушится и никого не посадят. Так было, и так будет. Руин нет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 17:52
#260
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Так и не понял, а что должно быть, кроме указанного уменьшения длины расчетного контура?
Я извиняюсь, насчет проемов, там это указано.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Как может быть по СТО больше, если у вас фиксированный коэффициент увеличения поперечной силы, меньше или равно 1.5...
Ziabz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как анализировать результаты армирования в зоне колонн

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате swell{d} SCAD 321 23.01.2018 13:23
Проверка адгезии краски решетчатым методом. Как анализировать результаты? DenTen Прочее. Архитектура и строительство 4 14.02.2013 13:45
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
Ищу сериии армирования жб колонн с консолями типовых многоэтажных зданий, ориентировочно ИИ22-1/70. Fellini Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.04.2010 10:48
Результаты армирования по РСН и РСУ Astrea Расчетные программы 8 10.09.2008 10:27