Давно замечал глюки при расчете стен, списывал это на то, что Лира кроме N учитывает в расчете моменты.
Но тут столкнулся совсем с большим расхождением не в запас.
Стена толщиной 200 мм высотой 4,0 м (расчетная высота 4,0 м с мю=1) под нагрузкой 2000 кН/м2 (200 т/м), вся длительная (фи=2).
Бетон В25 с гаммаb3=0.85, арматура А500С с привязкой 45 мм к грани стены.
Лицензионная Лира-2017 советует армировать d10/200 (требуемая 3,8 см2), ручной расчет говорит, что нужно ставить d18/200 (требуемая 11,5 см2).
То есть, доверяя программе, можно недоармировать стену в 3 раза! Проверьте, пожалуйста, в своих версиях или других расчетных программах.
_________
по-моему с 2015 версии в Лире добавилась возможность учета расчетной высоты. Без учета гибкости армирование не требуется как в ручном расчете, так и в лире

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчетная схема.PNG
Просмотров: 395
Размер:	13.4 Кб
ID:	248553  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вертикальное армирование.jpg
Просмотров: 478
Размер:	42.1 Кб
ID:	248554  Нажмите на изображение для увеличения
Название: высота.PNG
Просмотров: 471
Размер:	31.2 Кб
ID:	248556  

Вложения
Тип файла: lir Стена б=200 мм Н=4 м.lir (24.3 Кб, 69 просмотров)

Просмотров: 11006
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2023, 13:30
#61
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Mistake, и в Лире и по СП учтен случайный эксцентриситет 1 см, то есть момент М=0,01*N
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2023, 14:06
#62
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Мои наблюдения.
Нагрузка 350 т, высота стенки 3 м, коэф-т Пуассона = 0, дабы не подбирала ар-ру поперечного направления.
Вложения
Тип файла: docx 2-7.docx (145.4 Кб, 56 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2023, 14:09
#63
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


mainevent100, то-есть в схеме задана только внешняя нагрузка N, а момент учтен по средствам п. 8.1.14 (автоматически) ?
Если так, то я предлагал ввести постоянный момент (нагрузку) и посмотреть на график сходимости результатов. Четкого описания как лира учитывает продольный изгиб в стенах не нашел, но вроде бы по средствам корректировки моментов через коэффициент ню, который зависит от N в кэ.
Думаю сходимость должна увеличиться.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2023, 15:42
#64
недомагистр


 
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64


может кто знает или укажет на ошибку. все что мог проверил. но ничего не поменялось.

расчет дает странные результаты. вроде все конструкции норм считают. а вот с фундаментной плитой беда какая-та - армировка 60-140 см2/м и выше.

эту же схему в софте прогнал, выдает фоновую максимум д18 мм с шагом 200. да и отпор с осадкой другие.

файлы и картинки прикладываю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сапр Rz.jpg
Просмотров: 79
Размер:	329.2 Кб
ID:	253824  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сапр Z.jpg
Просмотров: 80
Размер:	295.4 Кб
ID:	253825  Нажмите на изображение для увеличения
Название: софт Rz.jpg
Просмотров: 68
Размер:	294.8 Кб
ID:	253826  Нажмите на изображение для увеличения
Название: софт Z.jpg
Просмотров: 65
Размер:	296.0 Кб
ID:	253827  
Вложения
Тип файла: rar Кир.rar (5.76 Мб, 17 просмотров)

Последний раз редактировалось недомагистр, 02.03.2023 в 16:51.
недомагистр вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2023, 10:14
#65
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
а вот с фундаментной плитой беда какая-та - армировка 60-140 см2/м и выше.
Лира Сапр 2021 R 2.2 (лиц.)
По "армировке" ничего особенного не увидел. 140 нет, но 112 в отдельных элементах есть.
Консоль 6,6 м зачем?
РСУ не совсем правильное.
Сейсмика и без сейсмики на одном основании - это ваша ответственность.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2023, 15:18
#66
недомагистр


 
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64


ЛИРА-САПР 2016 R5 (Некоммерческая версия)

Забыл приложить картинки с армировкой (прикладываю к данному посту).
Максимум 138 с копейками. Да и армировка сплошняком одной площади выдает. Впервые такое. Софт для той же схемы выдает приятное количество арматуры (намного меньше).

РСН №7 создан для расчета отпора грунта и т.д. Остальные - ради анализа перемещений и ускорений (понижение для двух однотипных нагрузок не учел просто, так убавил и количество сочетаний).

Консоль? - если это про ту часть, что справа верху по картинке, то там АР меняется и добавляется подземная часть. В схему изменения не внес еще пока АР не утвердят.

С РСУ не ткнёте на ошибку?

Сейсмика - пока расчет предварительный и так запустил, тем более что с Савиновым армировка выходит меньше. Это уже после через вариацию моделей две схемы пропускаю (если речь об этом).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: у верх.jpg
Просмотров: 51
Размер:	369.7 Кб
ID:	253860  Нажмите на изображение для увеличения
Название: у низ.jpg
Просмотров: 55
Размер:	371.8 Кб
ID:	253861  Нажмите на изображение для увеличения
Название: х верх.jpg
Просмотров: 49
Размер:	369.6 Кб
ID:	253862  Нажмите на изображение для увеличения
Название: х низ.jpg
Просмотров: 56
Размер:	372.3 Кб
ID:	253863  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рсу.jpg
Просмотров: 60
Размер:	415.0 Кб
ID:	253864  

недомагистр вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2023, 09:52
#67
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
Да и армировка сплошняком одной площади выдает. Впервые такое. Софт для той же схемы выдает приятное количество арматуры (намного меньше).
Поставьте минимальный процент армирования =0,001 при задании материала, будет расчетная арматура без констр. особенностей.

Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
С РСУ не ткнёте на ошибку?
Пожалуйста.
Элемент 2066.
Сочетание РСУ загружения 1+6.
1 -постоянное.
6 - пульсация, для него веса масс /загр. 1+2+3/
Вопрос - где для данного РСУ загружения 2 и 3, ведь они пульсацию создают?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2023, 14:07
#68
недомагистр


 
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Поставьте минимальный процент армирования =0,001 при задании материала, будет расчетная арматура без констр. особенностей.
какой-то трэш получается. появились зоны аж с 338 см2/м (max) (скрин приложил).
т.е. когда процент армирования был 0.05% или 0.3% выдавал меньше да и характер зон всплеска был другой.
а тут, вроде и фоновая убавилась, но расположение зон с большим количеством арматуры изменилось и максимальная цифра выросла.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Вопрос - где для данного РСУ загружения 2 и 3, ведь они пульсацию создают?
аа, разве не сбором масс они собираются (скрин приложил)? ну, т.е. в пульсации они лежат автоматом. в данном случае: G+Wp=1+6=1+(1*0,9+2*0,5+3*0,5)*Wm*f - собственный вес + [(массы)*статическая часть ветра*пульсационная составляющая]
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-03-06_132629.jpg
Просмотров: 49
Размер:	335.6 Кб
ID:	253932  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-03-06_105643.jpg
Просмотров: 48
Размер:	149.3 Кб
ID:	253933  
недомагистр вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2023, 15:10
#69
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
какой-то трэш получается. появились зоны аж с 338 см2/м (max) (скрин приложил).
У меня в расчете такой арматуры нет.

Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
аа, разве не сбором масс они собираются (скрин приложил)? ну, т.е. в пульсации они лежат автоматом. в данном случае: G+Wp=1+6=1+(1*0,9+2*0,5+3*0,5)*Wm*f - собственный вес + [(массы)*статическая часть ветра*пульсационная составляющая]
Нет.
Элемент 2066
Из РСУ (сочетание 1+6) Nх=-3,4067 т/кв. м
Из загружений Nх= +0,165165 - 1-е
+0,0647335 - 2-е
+0,0874501 - 3-е

Пульсация - 1-я форма =-0,0202102
2-я форма =-0.233965
3-я форма = -0,0804706
4-я форма = +0,00247106
Корень квадратный из суммы квадратов этих 4-х форм Nх=-0,248254 (примерно)
Статический ветер -3,32369
Итого загружение 6 Nх=-3,32369-0,248254=-3,571944 (примерно)
Всего РСУ 1+6 Nх=-3,571944+0,165165=-3,4067 (примерно)
Автомата никакого нет.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2023, 16:12
#70
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


лютый оффтоп, по-моему..
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2023, 10:19
#71
недомагистр


 
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
У меня в расчете такой арматуры нет.
знакомый прогнал в 2022 версии, посчитал нормально, фоновая д16.
почему не понимаю так.

с рсу вот надо будет разобраться, почему так.

спасибо.






Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
лютый оффтоп, по-моему..

и вам "спасибо", за ваше мнение
недомагистр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-Сапр 2017 не правильно считает стену?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка / критика расчетной схемы Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 1945 13.03.2024 23:43
Как правильно смоделировать монолитный (разноуровневый) ростверк с шарнирным опиранием на сваи и столбчатые фундаменты (Лира САПР 2016)? routerball Лира / Лира-САПР 3 26.08.2021 23:12
Лира Сапр 2017 Почему в таблице армирования арм-ра обусловленная кручением присутствует во всех элементах? Maylo Лира / Лира-САПР 7 26.07.2017 10:30
Как генерировать произвольную плоскость в ЛИРА САПР 2017 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 1 23.06.2017 13:04
Лира САПР 2013. Как правильно задавать металлические балки на которых лежит Ж/Б плита? LoGikaaa Лира / Лира-САПР 10 12.04.2016 09:49