Защитный слой бетона

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.09.2008, 18:30 1 | #1
Защитный слой бетона
Banda
 
Регистрация: 03.04.2008
Сообщений: 6

Подскажите, пожалуйста есть ли нормативы, регламентирующие защитный слой бетона у торцов арматуры? Я ничего подобного не нашёл.
Как поступаете в подобных ситуациях? Спасибо...
Просмотров: 39795
 
Непрочитано 03.09.2008, 18:34
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


точно также как и продольный защитный слой арматуры. логично?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2008, 18:37
1 | #3
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
точно также как и продольный защитный слой арматуры. логично?
не совсем... продольный - для защиты от воздействия внешней среды по ВСЕЙ длине! А с торца можно вообще 0 делать, скорость коррозии не так уж и велика, лет за 20 сгниет 3-4 мм, ничего страшного
 
 
Непрочитано 04.09.2008, 00:58
1 | #4
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


мы всегда (независимо от конструкции) торцы смещаем внутрь тела конструкции на 25мм. Просто чтоб ржавых подтёков не было снаружи. А вообще - это нигде не регламентировано, т.к. на работе конструкции не сказывается
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2008, 06:29
1 | 1 #5
Arslan

проектирование
 
Регистрация: 26.08.2003
Уфа
Сообщений: 104


Вот что говорит пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры
(к старому СНиПу 2.03.01-84):
5.37 (5.9). Для возможности свободной укладки в форму цельных арматурных стержней, сеток или каркасов, идущих по всей длине или ширине изделия, концы этих стержней должны отстоять от грани элемента при соответствующем размере изделия: до 9 м - на 10 мм, до 12 м - на 15 мм, свыше 12 м - на 20 мм.
P.S. Речь в пособии идет о цельных стержнях, если стержни будут стыковаться по длине, то можно 10мм.
Arslan вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2008, 12:57
1 | #6
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Точно помню, что в какой-то норме написано, что защитный слой бетона по торцам стержней д.б. не менее 10 мм. Осталось вспомнить - в какой?!
Liam вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2008, 16:16
#7
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 741


В продолжение темы: можно ли поддерживающие каркасы при бетонировании перекрытий устанавливать прямо на опалубку без всяких там фиксаторов? Прораб убеждает, мол "мы как вибранем, так и под торцы вертикальных стержней растворчик проливается, снимаем опалубку - любо-дорого посмотреть!"
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2013, 10:08
4 | 1 #8
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Наткнулся археологическим поиском на тему.

Добавлю информацию, может пригодится кому.

Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) 1978
Цитата:
3.63. Концы продольных рабочих стержней, не привариваемые к анкерующим деталям, должны отстоять от торца элемента на расстоянии не менее:
10 мм - для сборных колонн длиной до 18 м включительно;
15 мм - для сборных колонн длиной более 18 м, а также опор и мачт любой длины;
15 мм - для монолитных колонн длиной до 6 м включительно при диаметре стержней арматуры до 40 мм включительно;
20 мм - для монолитных колонн длиной более 6 м при диаметре стержней арматуры до 40 мм включительно.
Торцы поперечных стержней сварных каркасов колонн должны иметь защитный слой не менее 5 мм.

3.92. Минимальная толщина защитного слоя бетона для арматуры балок, находящихся в обычных условиях эксплуатации (отсутствие агрессивных воздействий), должна удовлетворять требованиям пп. 3.3; 3.4; 3.5 и 3.6 и приниматься по табл. 27 настоящего Руководства.
Концы продольных рабочих стержней арматуры, не привариваемых к анкерующим деталям, должны отстоять от торца балки на расстоянии не менее:
10 мм - для сборных балок длиной до 9 м включительно;
15 мм - для монолитных балок длиной до 6 м включительно при диаметре стержней арматуры до 40 мм включительно;
20 мм - для монолитных балок длиной более 6 м при диаметре стержней арматуры до 40 мм включительно.

3.129. Толщина бетонного защитного слоя для рабочей арматуры плит, находящихся в обычных условиях эксплуатации, должна удовлетворять требованиям пп. 3.3; 3.4; 3.5; 3.6 и приниматься по табл. 30 настоящего Руководства.
Концы продольных рабочих стержней, не привариваемых к анкерующим деталям, должны отстоять от торца плиты на расстоянии не менее:
10 мм - для сборных плит перекрытий и стеновых панелей пролетом до 12 м включительно;
15 мм - для монолитных плит длиной до 6 м включительно;
20 мм - для монолитных плит длиной более 6 м.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2013, 21:43
#9
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Здравствуйте.
Какая величина защитного слоя бетона должна приниматься для стенки монолитной железобетонной подпорной стены?
По логике 70, она же в грунте, или всетаки 50 и изолировать.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2014, 11:14
2 | #10
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Здравствуйте.
Решил точнее разобраться с этим вопросом, т.к. однозначного варианта нет.
Вот что удалось найти:
  1. СНиП II-21-75 «Бетонные и железобетонные конструкции» п. 5.9:
    Цитата:
    Название: п. 5.9.jpg
Просмотров: 14542

Размер: 100.1 Кб
  2. «Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)» 1978 г., выпущенное к этому же СНиПу:
    Цитата:
    3.63. Концы продольных рабочих стержней, не привариваемые к анкерующим деталям, должны отстоять от торца элемента на расстоянии не менее:
    10 мм - для сборных колонн длиной до 18 м включительно;
    15 мм - для сборных колонн длиной более 18 м, а также опор и мачт любой длины;
    15 мм - для монолитных колонн длиной до 6 м включительно при диаметре стержней арматуры до 40 мм включительно;
    20 мм - для монолитных колонн длиной более 6 м при диаметре стержней арматуры до 40 мм включительно.
    Торцы поперечных стержней сварных каркасов колонн должны иметь защитный слой не менее 5 мм.

    3.92. Минимальная толщина защитного слоя бетона для арматуры балок, находящихся в обычных условиях эксплуатации (отсутствие агрессивных воздействий), должна удовлетворять требованиям пп. 3.3; 3.4; 3.5 и 3.6 и приниматься по табл. 27 настоящего Руководства.
    Концы продольных рабочих стержней арматуры, не привариваемых к анкерующим деталям, должны отстоять от торца балки на расстоянии не менее:
    10 мм - для сборных балок длиной до 9 м включительно;
    15 мм - для монолитных балок длиной до 6 м включительно при диаметре стержней арматуры до 40 мм включительно;
    20 мм - для монолитных балок длиной более 6 м при диаметре стержней арматуры до 40 мм включительно.

    3.129. Толщина бетонного защитного слоя для рабочей арматуры плит, находящихся в обычных условиях эксплуатации, должна удовлетворять требованиям пп. 3.3; 3.4; 3.5; 3.6 и приниматься по табл. 30 настоящего Руководства.
    Концы продольных рабочих стержней, не привариваемых к анкерующим деталям, должны отстоять от торца плиты на расстоянии не менее:
    10 мм - для сборных плит перекрытий и стеновых панелей пролетом до 12 м включительно;
    15 мм - для монолитных плит длиной до 6 м включительно;
    20 мм - для монолитных плит длиной более 6 м.
    Как и сказал Armin.
  3. СНиП 2.03.01-84* "БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ" п. 5.9:
    Цитата:
    5.9. Для возможности свободной укладки в форму цельных арматурных стержней, сеток или каркасов, идущих по всей длине или ширине изделия, концы этих стержней должны отстоять от грани элемента при соответствующем размере изделия до 9 м - на 10 мм, до 12 м - на 15 мм, свыше 12 м - на 20 мм.
    То же, что и в Руководстве к этому СНиПу, как и сказал Arslan.

В последующих СНиПах и СП минимальную величину защитного слоя у торцов ненапрягаемой арматуры убрали.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2014, 12:56
#11
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
По логике 70, она же в грунте, или всетаки 50 и изолировать.
70 - нужно добавлять конструктивную сетку, согласно руководству по конструированию + уменьшается рабочая высота сечения
40-50 + г/изоляция - наш вариант
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2014, 08:22
#12
denisnsmaster


 
Регистрация: 19.02.2014
Сообщений: 38


Подскажите. Сделали расчет фундаментной плиты в SCAD c защитным слоем 60 мм, а конструкторы в проекте заложили 100 мм. Где-нибудь регламентируется максимальная высота защитного слоя и как это может повлиять в нашем случае на увеличение площади арматуры? Или все ок?.
denisnsmaster вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2014, 08:47
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


denisnsmaster, о_0
ЗСБ 100 мм? О_о
А общая толщина плиты сколько?

Конечно влияет ЗСБ на расчет. Основы механики говорят нам про момент, который плечо*силу. Вот плечо уменьшается, причем заметно. Значит и усилие в арматуре увеличивается. А значит её уже не хватает. В железобетоне, Вы должны это знать, есть еще всякие высоты сжатой зоны и все такое, оно тоже зависит от расположения арматуры.
 
 
Непрочитано 31.03.2014, 08:50
#14
denisnsmaster


 
Регистрация: 19.02.2014
Сообщений: 38


понятно, толщина плиты 1100 мм.
denisnsmaster вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2014, 08:56
#15
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 893


А какая арматура заложена-то?
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2014, 09:11
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от denisnsmaster Посмотреть сообщение
толщина плиты 1100 мм
вот 10% бетона просто не работают. Еще небось под этими 100 мм ЗСБ снизу еще слой подбетонки валяется под 20 см...
 
 
Непрочитано 31.03.2014, 09:56
#17
denisnsmaster


 
Регистрация: 19.02.2014
Сообщений: 38


Подготовка 100мм, арматура разная от 16-40 диаметра, полный букет)))) Я считаю свыше 32 использовать не надо)
denisnsmaster вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2014, 13:47
#18
denisnsmaster


 
Регистрация: 19.02.2014
Сообщений: 38


ждемс
denisnsmaster вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2014, 14:58
#19
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от denisnsmaster Посмотреть сообщение
Где-нибудь регламентируется максимальная высота защитного слоя?
При толщине з.с.>50 его следует дополнительно конструктивно армировать. Но это требование как раз не касается фундаментов
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 11:25
#20
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


Как поступают с защитным слоем бетона наружной стены?
Получается, что у наружной грани минимальный защитный слой - 30 мм, а у внутренней грани - 20 мм?
EvgenyLeonov вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Защитный слой бетона

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Защитный слой бетона Работнег Железобетонные конструкции 80 03.06.2020 11:55
Защитный слой бетона для огнестойкости juri18 Железобетонные конструкции 70 14.12.2011 16:00
На поверхности бетона 5 см слой сахара?Как удалить? floorman Железобетонные конструкции 23 07.07.2009 15:54
Как увеличить защитный слой арматуры Ihor Железобетонные конструкции 47 02.04.2007 16:46
Защитный слой бетона MAXIMKA79 Железобетонные конструкции 24 24.08.2006 15:58