| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 13.02.2009
Сообщений: 34
|
abzorbo
Спасибо за схему. Действительно горизонтальная поперечная сила сильно отличается. Может быть это потому что СТАРК моделирует все пластины элементами оболочки, а они учитывают продольную силу в плите (которая для ригеля будет горизонтальной поперечной). Если у тебя пластины смоделированы элементами плиты (продольная сила не учитывается), то такое расхождение возможно. Оба варианта приемлемы. Судя по цветной схеме опорный момент в плите нужно смотреть тот, что показан желтым цветом 0,017-0,28 т*м/м. По схеме похоже плита практически не защемлена в ригеле (либо защемлена, но ригель не препятствует повороту). Если бы плита была защемлена, то опорный и пролетный моменты различались бы по знаку. Т.е. в пролете растянутая зона снизу, а на опоре сверху, поэтому знаки должны быть разные. У меня опорный момент в плите с минусом. Для ригеля макс крутящий момент можно прикинуть собрав его из опорного момента с плиты Мкр=(Моп*6м)/2 (только для нашей схемы). Romanich А какая поперечка получается при учете крутящего момента? Jonny17 Я тоже начал склоняться ко второму варианту. Последний раз редактировалось p@v, 26.02.2009 в 08:26. |
|||
![]() |
|
||||
Да, действительно, замоделировано пластинами. А на сколько приемлим вариант учитывания горизонтальной поперечной силы? Ведь тогда на колонну получается ещё и плюс эта горизонтальная сила.
На счёт неучёта поворота. Смотри, я дал ещё одну схемку, но балки сделал жёстче: h=0,8м, b=0,6м. Так как балки жёстче, то они и большие усилия на себя "взяли", и знаки поменялись. То есть сделали балки жёстче и всё "стало" на свои места. По поводу формулы. То есть в общем случае можно принимать Мкр(ригель)=(Моп(плита)*L)/2?
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
![]() |
|
||||
p@v,
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2009
Сообщений: 34
|
На сколько приемлем не учет горизонтальной силы я не знаю. Если мономах автоматически генерирует такую схему, значит разработчики учли этот вариант и не стоит беспокоиться.
По поводу жесткости вывод: При одинаковых размерах балок жесткость на кручение в мономахе меньше, чем в старке (судя по схемкам, когда ты сечение поменял увеличилась и общая жесткость, и жесткость на кручение). Видимо поэтому в старке рекомендуется снижать крутильную жесткость. Формулу в общем случае применять нельзя. Это только для нашей схемы. В общем случае могут быть еще сосредоточенные моменты от консолей, а при горизонтальных нагрузках на рамы крутящие моменты могут передаваться на ригели от колонн. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? | Колян | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 14.09.2006 08:09 |
на какие ключи в реестре нужно дать полный доступ | stanislav | AutoCAD | 1 | 19.10.2005 20:40 |
Когда нужно утеплять стены подвала? | Колян | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 02.10.2005 00:58 |
Балка на кручение | vel | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 28.08.2005 13:14 |