Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Узел соединения фундаментной плиты и цокольной стены

Узел соединения фундаментной плиты и цокольной стены

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.04.2011, 11:09
Узел соединения фундаментной плиты и цокольной стены
olyaamart
 
конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 07.04.2009
Сообщений: 88

Добрый день

Подскажите, пожалуйста, как грамотно армировать в месте соединения фундаментной плиты и цокольной монолитной стены (в приложенном файле выделено красным цветом)

Проектируемый объект - коттедж в три уровня (2 жилых этажа и один цокольный) и в 2 уровня (гараж и второй этаж над гаражом). Цокольный этаж выступает над землей на 1,5м.
Материал стен - монолит (несъемная опалубка из пенополистрирола), перекрытие монолитное
Грунты - песок средней крупности и суглинок пылеватый мягкопластичный с прослоями торфа. Уровень грунтовых вод 70см от уровня земли.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
армирование.dwg (412.2 Кб, 9473 просмотров)

__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
Просмотров: 26539
 
Непрочитано 08.04.2011, 16:05
#21
REGINA 10


 
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 195


Г образные выпуски можно не делать в коттедже- шарнирное опирание- если это вам о чем -нибудь говорит
__________________
Расчет и конструирование ж/б
Санкт-Петербург
REGINA 10 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 16:05
#22
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
Вернусь, когда заказчик в обморок упадет?

Так что лучше сами предложите ему этот вариант сейчас и не мучайтесь...
Хотя если вы добиваетесь чтобы заказчик упал в обморок...
Объем бетона на плиту гаража с переходами посчитали?
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 16:09
#23
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение

Так что лучше сами предложите ему этот вариант сейчас и не мучайтесь...
Хотя если вы добиваетесь чтобы заказчик упал в обморок...
Объем бетона на плиту гаража с переходами посчитали?
нет еще не считала
а какой тогда запроектировать пирог пола в гараже? какую принять гидроизоляцию? (повторюсь: расчет на продавливание не умею делать)
Если делать ленточный фундамент и уступы, то размеры уступов (при отношении 1:3) получаются слишком длинными и выходят за пределы стен при переходе от плиты фундамента к ленточным фундаментам((((((((
(см. эскиз)

REGINA 10


У Вас есть посмотреть пример такого узла для более неопытных коллег?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: эскиз.jpg
Просмотров: 613
Размер:	44.4 Кб
ID:	57211  
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)

Последний раз редактировалось olyaamart, 08.04.2011 в 17:42.
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 16:31
1 | #24
REGINA 10


 
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 195


Какого узла? шарнирного- нет арматуры , соединяющей элементы.
Жесткий узел- Тихонов стр.80
__________________
Расчет и конструирование ж/б
Санкт-Петербург
REGINA 10 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 17:37
#25
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
а какой тогда запроектировать пирог пола в гараже? какую принять гидроизоляцию?
- Стяжка из цем.-песч. р-ра М150 с железнением - 30мм
- Подготовка из бетона кл. В12,5 - 120мм
- Щебень пролитый битумом до полного насыщения - 100мм
- Уплотн. грунт основания
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 17:43
#26
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
- Стяжка из цем.-песч. р-ра М150 с железнением - 30мм
- Подготовка из бетона кл. В12,5 - 120мм
- Щебень пролитый битумом до полного насыщения - 100мм
- Уплотн. грунт основания
посмотрите сбщ №23


совсем нет армирования в "пироге"
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)

Последний раз редактировалось olyaamart, 09.04.2011 в 03:41.
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 17:54
#27
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Ну нифига себе вы проектируете с запасом!! Тут и правда плита 300 мм это максимум и арматура где-то 16 с шагом 200х200 получиться. Каркасы от продавливания врят ли пригодятся. Плита конечно уступами должна идти при перепаде уровней подошвы.
volksv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 17:56
#28
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от volksv Посмотреть сообщение
Ну нифига себе вы проектируете с запасом!! Тут и правда плита 300 мм это максимум и арматура где-то 16 с шагом 200х200 получиться. Каркасы от продавливания врят ли пригодятся. Плита конечно уступами должна идти при перепаде уровней подошвы.
согласно СП толщина монолитной фундаментной плиты д.б. не менее 50см, а здание у меня в принципе монолитное получается (нагрузка около 20т/п.м.) и грунты сжимаемые
поэтому принимаю такой вариант фундаментной плиты
под гараж думаю может все-таки запроектировать ленточные........


посмотрите сбщ №23
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 18:03
1 | #29
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Цитата:
нет еще не считала
Если делать ленточный фундамент и уступы, то размеры уступов (при отношении 1:3) получаются слишком длинными и выходят за пределы стен при переходе от плиты фундамента к ленточным фундаментам((((((((
Делайте плиту. Вот пример перепада.
Вложения
Тип файла: pdf Перепад плиты.pdf (50.7 Кб, 432 просмотров)
volksv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 18:46
#30
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от volksv Посмотреть сообщение
Делайте плиту. Вот пример перепада.
угол перехода равен 45 градусам?
я могу сделать переход одним уступом на высоту 1950мм? или лучше разбить на 2?
а уступы делать на всю протяженность плиты?
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)

Последний раз редактировалось olyaamart, 08.04.2011 в 22:57.
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2011, 12:17
#31
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
Если делать ленточный фундамент и уступы, то размеры уступов (при отношении 1:3) получаются слишком длинными и выходят за пределы стен при переходе от плиты фундамента к ленточным фундаментам((((((((
Как это??? См. мой файл

Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
совсем нет армирования в "пироге"
Армирование и не нужно)

Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
под гараж думаю может все-таки запроектировать ленточные........
А вот это верно))) Во вложенном файле прикинут расход материалов
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Фунд. Плита и лента.dwg (710.8 Кб, 1914 просмотров)
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.

Последний раз редактировалось Otets, 09.04.2011 в 12:25.
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2011, 18:29
#32
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Как это??? См. мой файл


Армирование и не нужно)


А вот это верно))) Во вложенном файле прикинут расход материалов
спасибо, весьма наглядно и убедительно)
буду ленточные проектировать с уступами.
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2011, 00:11
#33
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Проще (да и правильнее) было-бы сделать плиту в одном уровне под всем зданием и не заморачиваться, тем более что Заказчику всё по барабану.
Кстати - толщину плиты можно принять 400мм.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2011, 00:52
#34
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
тем более что Заказчику всё по барабану
Ну это со слов Оленьки... Я бы не стал сильно доверять женскому полу)))
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2011, 09:29
#35
jlivingston


 
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 4


Нашел полезную инфу спс
jlivingston вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2011, 11:01
#36
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Ну это со слов Оленьки... Я бы не стал сильно доверять женскому полу)))
по барабану я не говорила, уж увольте...)))
а доверять женскому полу нужно)))


всем спасибо за помощь
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2011, 20:01
#37
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Уважаемые olyaamart и Otets.

Интересно... А как по Вашему будет выглядеть сечение А-А? (см. вложение).
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
армирование1.dwg (533.8 Кб, 1801 просмотров)
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2011, 23:39
#38
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
А как по Вашему будет выглядеть сечение А-А?
А что вызывает интерес?
Не понял почему отметки -2.000 налезли на фундаментную плиту с отм. -3,750...
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2011, 01:14
#39
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Налезали (оказывается) изначально...
Смотрите внимательнее вложение "армирование.dwg" к вопросу olyaamart от 08.04.11.

Не Я это выдумал...
Повторю вопрос: "А как по Вашему будет выглядеть сечение А-А?"
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2011, 08:54
#40
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


плитные фундаменты выше расположенные не налезают, они проходят ровно по стенам цоколя, поэтому я и спрашивала как армировать место перехода фундамента на цокольную стену.
нижняя плита под основное здание на этом плане (согласно чертежа) показана с выступами по 650мм за стены цоколя
но сейчас фундаменты приняты ленточные (выше уровнем)
поэтому сечение А-А будем вполне понятным
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)

Последний раз редактировалось olyaamart, 12.04.2011 в 13:34.
olyaamart вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Узел соединения фундаментной плиты и цокольной стены

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе nova SCAD 18 03.07.2012 23:22
Узел соединения металлических ферм в пролете Stranix Металлические конструкции 21 01.03.2011 13:34
Песчаная подушка для фундаментной плиты. F0xik Основания и фундаменты 22 12.09.2009 09:34
узел опирания плиты покрытия на двутавровую балку sambukka Конструкции зданий и сооружений 12 22.05.2009 19:14