| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.03.2021, 11:44 | #1 | |
Как рассчитать допустимую нагрузку на швеллер №16 лежачий на полу
Регистрация: 16.01.2020
Сообщений: 41
|
||
Просмотров: 3990
|
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246
|
"Пацаны посчитайте мне за спасибо".
Offtop: . Если честно вот не понимаю этого, если не понимаете в расчетах , что объяснить исходные данные даже не получается, неужели настолько жлобство побеждает. Можно взять консультацию на вечер тут у многих и за 2 рубля решится вопрос
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. Последний раз редактировалось Мертвая наука, 15.03.2021 в 12:41. |
|||
|
||||
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427
|
Offtop: Был недавно забавный случай, где подрядчик с такой же фразой направил какие-то схемы по существующему зданию для тали... С расчетом Так вот "в их понимании" не был учтен даже собственный вес, не говоря уже о других нагрузках на перекрытие. Но "таль проходит"))
Считайте нормально и направляйте заказчику, пускай проверяет. Да и как-то не вяжутся вот эти две штуки между собой: |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Ну что Вы как маленький.
Посмотрите тут: https://prostobuild.ru/onlainraschet...prochnost.html Или еще в поиске наберите: программки и формулки полезут как тараканы.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.01.2020
Сообщений: 41
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
usov.38, а задачу опишите еще раз.
Я так понял требуется понаписать формул, чтобы обосновать решение. ... Почему не изготовить и испытать? Или заказчик настаивает на другом решении? Конструктивно я бы выполнил немного по-другому.... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
Ну как то так.
Еще необходим: РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ СТЕНКИ БАЛКИ НЕ УКРЕПЛЕННОЙ РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ Швеллеp с паpаллельными гpанями полок по ГОСТ 8240-89 №16П Сталь С235; Ry=230мПа; GamaC=0.95; tw=5.0мм; tf=8.4мм; r1=8.5мм; Ширина приложения нагрузки b=100мм; Нагрузка F=0.2т; Размер h=16.9мм; Условная длина распределения нагрузкиl lef=b+2h=133.8мм. Местное напряжение Gloc=F/(lef*tw)=2.99мПа Условие (46) СП16.. Gloc/(Ry*GamaC)=0.01<1 Выполняется. Последний раз редактировалось stas_org, 15.03.2021 в 18:01. |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964
|
А я бы и не дал, если бы и была бы такая волшебная формула. Груз у Вас 200-300, а еще таль, строп. Коэффициенты перегрузки (грузоподъемное же), запаса, надёжности, динамичности (?) знаете? Швеллер как опирается, устойчивость его как обеспечена, перекрытие на что рассчитано, может деревянное? Строп ведь перегибать по острой грани нельзя, сгладить надо. Грузоподъемное обычно испытывают в разы большей нагрузкой вроде...
Так-то ведь варианты есть: мини козловой краник на колёсиках с талью, погрузчик, манипуляторов сейчас как блох. Зачем Вам в краностроители и изобретение велосипеда... |
|||
|
||||
Регистрация: 16.01.2020
Сообщений: 41
|
Снова я вроде не то написал. Во первых мне нужно обосновать что швеллер выдержит 200 кг. (а резиновый рукав мы установим на острые грани швеллера!). Почему такая конструкция, да потому что больше не к чему прикрепить таль что бы приподнять груз и положить на грузовую тележку и увести в металлолом! Можно конечно смонтировать подкрановые рельсы и приобрести кран балку или электро тельфер что бы груз поднять. Но это затратно. А как раз над грузом есть на отм.+6.000 технологическое отверстие (диаметр 100мм) через которое я могу просунуть строп, а этот строп перекинуть через швеллер №16 (по середине! сам швеллер лежит на железобетонном полу!!!) и застропить таль. Я как понимаю это сопромат есть две опоры на которой лежит швеллер (нагрузка по середине сосредоточенная). Необходимо определить max допустимую нагрузку которая выдержит швеллер. Заранее благодарю!
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Хм. Судя по картинке из #6, здесь перекрытие надо считать, а не швеллер.
Впрочем, от швеллера нужна жесткость для того, чтобы обеспечить равномерное давление на перекрытие. P.S. 200-300кг на грузовую тележку закинут четыре мужика без всяких талей... Или домкратом на колесиках... или обычным домкратом и подкатить тележку... или ломиками... Самодельной рамой из того же швеллера или любых досок... Тащим талью не вверх, а вбок, можно на какой-нибудь самодельный пандус... Поднимаем "нечто" не целиком, сначала одну сторону, потом другую... А если это нужно увезти в металлолом, то просто вызываете тех, кто вывозит металлолом, и они это вынесут руками и ещё заплатят деньги. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.01.2020
Сообщений: 41
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите определить допустимую нагрузку на плиту перекрытия | es-domak | Железобетонные конструкции | 11 | 21.03.2019 19:32 |
Как рассчитать толщину утеплителя в полу квартир многоэтажного жилого дома | Alexey_Bobkov | Архитектура | 79 | 03.02.2018 19:27 |
Помогите рассчитать нагрузку на ось. | Comrade | Машиностроение | 2 | 20.08.2012 12:38 |
Как рассчитать нагрузку от стены из ЛСТК на фундамент? | Maria_Landers | Основания и фундаменты | 5 | 21.05.2012 16:02 |
Как рассчитать ветровую нагрузку на вальмовую крышу? | РастОК | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.09.2010 18:14 |