Непрочитано 27.02.2012, 12:18 #1
Отдельный выход через общий тамбур
vovan1977
 
проектировщик
 
Оренбург
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 76

Объект: 3-х секционный многоквартирный жилой дом (16 эт.), III климат. район.
В подвале центральной секции размещены насосная, электрощитовая, ИТП и сам подвал для коммуникаций.
Замечание экспертизы: насосная (п.4.2.2 СП 10.13130.2009) и электрощитовая (п.8.14 СНиП 31-01-2003) должны иметь отдельный выход наружу
Вопрос: объединили выход из подвала и электрощитовой в общ. тамбур из которго выход наружу, то же самое из того же подвала и насосной. Двери из электрощитовой и насосной противопожарные. Эксперт с таким решением не согласен, мол это не отдельный выход.
С др. стороны есть:
-п.6.9 СНиП 21-01-97, допускающий эвакуац. выходы через тамбуры;
-п.9.19 СНиП 31-01-2003, требует наличия двойного тамбура при всех наружных входах в жилые здания, у нас сред. температура наиболее холодной пятидневки -31°С (неужели это также касается и подвала, и тех. этажа на крыше?)
Просмотров: 6192
 
Непрочитано 27.02.2012, 12:46
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


Формально эксперт прав, это требование связано еще и с обслуживанием оборудования (обеспечить прямой доступ в помещения для представителей организаций, обслуживающих электро- и водопроводные сети, минуя основной подвал). Двойной тамбур в подвал и тех.этаж, конечно, не нужен - температурный режим там другой, нежели в жилых этажах.
иваниваныч на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Отдельный выход через общий тамбур

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Как настроить выход в интернет с комуникатора через блютуз и ПК KonGo Разное 15 01.04.2010 18:46
Выход с технического этажа на лестничниую клетку Н-1 через воздушную зону Vitamixe Прочее. Архитектура и строительство 3 29.04.2009 09:06