Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Может ли выход из венткамеры быть непосредственно в эвакуационную лестничную клетку?

Может ли выход из венткамеры быть непосредственно в эвакуационную лестничную клетку?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.04.2014, 09:24 #1
Может ли выход из венткамеры быть непосредственно в эвакуационную лестничную клетку?
VMT
 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839

Интуитивно чувствую, что это не здорово, но подтвердить нормативно не могу. Может кто встречал что-нибудь конкретное по этому поводу?

Вложения
Тип файла: pdf Схемка.pdf (3.5 Кб, 322 просмотров)

Просмотров: 12096
 
Непрочитано 07.04.2014, 12:11
#2
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


Чувствую, что может.
arch вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2014, 13:11
#3
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


Если дверь противопожарная, почему нет? Ну смотря еще с каких помещений вытяжка. Если с какого нибудь склада ЛВЖ...
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2014, 13:24
#4
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922


Вроде бы мелькало что только через тамбур-шлюз? Впрочем я с этим не связан, лучше если спецы озвучат и нормы упомянут.
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2014, 14:25
#5
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Здание - обычный торговый центр.
Буквально недавно двери венткамеры должны были быть противопожарными EI30, то-есть помещение считалось пожароопасным (?),по новым СП (СП 7,13130,2013) венткамера (п.6.6) это помещение
категории Д (пониженная пожароопасность).
Значит и двери обычные? И размещать можно как угодно?
Или что-то не так?
VMT вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2014, 14:35
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


А почему "интуитивно" или "чувствую"? Абстрактных "венткамер" не бывает. По СНиП 41-01-2003 устанавливаются требования к помещениям для вентиляционного оборудования - целая глава. В зависимости от видов оборудования и категорий помещений, которое вентоборудование обслуживает, устанавливается категория производства самого помещения для вентиляционного оборудования. И далее следует соблюдать общие требования для этой категории.

Все, что относится к вентоборудованию, должны отразить в задании проектировщики ОВ.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2014, 19:06
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


ФЗ 123 Статья 89.
14. Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие:
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
... 2) через лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является частью коридора, а также через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной;
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 08.04.2014, 06:19
#8
Legatus


 
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 15


Выходы являются эвакуационными, если они ведут из помещений:
а) первого этажа наружу непосредственно или через коридор, вестибюль, лестничную клетку;
б) любого этажа, кроме первого, в коридор, ведущий на лестничную клетку, или непосредственно в лестничную клетку (в том числе через холл). При этом лестничные клетки должны иметь выход наружу непосредственно или через вестибюль, отде*ленный от примыкающих коридоров перегородка*ми с дверями;
Legatus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2014, 12:34
#9
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Похоже arch прав, что не запрещено, то разрешено.
А дверь должна быть противопожарной, потому что должна соответствовать степени огнестойкости стен лест. клетки.
И "часть коридора" (#7) -это другой случай.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 13:56
#10
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Цитата:
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Похоже arch прав, что не запрещено, то разрешено.
А дверь должна быть противопожарной, потому что должна соответствовать степени огнестойкости стен лест. клетки.
И "часть коридора" (#7) -это другой случай.
именно так
Perezz!! вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Может ли выход из венткамеры быть непосредственно в эвакуационную лестничную клетку?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Ширина проема выхода на лестничную клетку -ART- Архитектура 5 05.02.2015 22:27
Сквозной проход в здании должен быть именно через лестничную клетку? arhsin Архитектура 17 13.08.2013 10:46