| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Опирание пустотных плит

Опирание пустотных плит

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.10.2006, 17:33 #1
Опирание пустотных плит
X-DeViL
 
Бизнес-шмизнес
 
Питер
Регистрация: 26.05.2004
Сообщений: 1,911

Имеем: стандартная пустотная плита опирание по двум торцам на кирпичные стены 510мм...

Возможно ли один край вывесить консольно на 300мм с торца?
Просмотров: 4129
 
Непрочитано 18.10.2006, 17:59
#2
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Вообще такое не предусмотрено конструкцией плиты.. да и *бнуться может, если нагрузка)) А зачем ей торчать?
В соседней теме говорили о заведении в пустоты мет. профиля и бетонированием..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2006, 18:42
#3
Maro

Проектирование
 
Регистрация: 05.06.2006
Estonia
Сообщений: 22


Вылет очень маленький. Если поворот на опоре возможен и нагрузка не гигантская то вполне можно. Армированная заливка сверху, забетонированые пустоты с арматурой свеху - советуют производители панелей при консолях до 1,5 м. Прочность посчитать нужно.
Maro вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2006, 20:44
#4
slv

проектирование
 
Регистрация: 07.05.2006
Таллин
Сообщений: 72


Пустотные плиты можно вывесить консольно и на 1.5 м и на 2 м... В Эстонии при предоставлинии соответствующей расчётной схемы в проектной документации заводы выполняют соответствующее армирование.
slv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2006, 09:14
#5
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


По большей части меня интересует вопрос - как обосновать что "НЕТ! И идите вы нах!"

Во все просмотреных мной альбомах на типовые пустотки - расчетная схема: балка на двух опрах по краям... да и армирование в верхней зоне нет... ну или почти нет...
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2006, 09:53
#6
Витюн


 
Сообщений: n/a


Вы посмотрите серию на пустотки. Армирование в зоне петель наиболее насыщенное. 300мм - это чепуха имхо. Но вообще можете попробывать расчитать
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2006, 09:59
#7
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


300мм... + 510мм стена... итого 810мм... а это уже не чепуха...
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2006, 11:26
#8
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Если она еще и преднапряженная - лучше забыть о расчетах и всяких свесах с армированной стяжкой поверху :wink:
В зоне петель армирование, ессно, рассчитано на монтажные нагрузки (собств. вес консоли*динамику)..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  