Каким образом выполнить временное электроснабжение
инженер-электрик
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,332
|
||
Просмотров: 28827
|
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
Есть кабель на 10 кВ со встроенным тросом: http://www.elcable.ru/product/catalo....html?mark=242
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Почему, что мешает.
СИП как вариант тоже рассматривается. Рассматриваю различные варианты. Но вся проблема, СИП в земле нельзя прокладывать, а часть трассы при вводе в ТП необходимо проложить в земле.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 08.12.2016 в 05:30. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
ПУЭ
http://www.news.elteh.ru/aq_page/pdf/2010_page18_27.pdf вот тут на странице 7 можно почитать немного. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Не нашел запрета на тросовую прокладку кабеля 10 кВ для временного электроснабжения строительной площадки
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Да прочитал я там все, но запрета на тросовую прокладку кабеля 10 кВ для временного электроснабжения строительной площадки не нашел, увы
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, почему Вы решили, что требования к прокладке кабелей 10 кВ чем то отличаются от требований к прокладке кабелей до 1000 В? В моем понимании требования к прокладке кабелей одинаковые для всех кабелей напряжением до 35 кВ... За исключением ширины охранной зоны. Дополнительно к вопросу о вводе СИП-а в ТП. Если в землю нельзя, то попробуйте рассмотреть ввод подземного участка СИП-а с использованием трубы или организацией кабельной шахты. Последний раз редактировалось RIG1978, 10.12.2016 в 05:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
Цитата:
Если очень хочется проектируйте кабель на тросу, да согласовывайте. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Прокладка кабелей по тросам и струнам предусмотрена только до 1кВ
Для воздушной прокладки применяю специальные кабели с несущим тросом либо СИП. Сети среднего и высоко напряжения не те вещи которым стоит пренебрежительно относится Последний раз редактировалось tyuk, 10.12.2016 в 16:32. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Уважаемые коллеги.
Никто не говорит о том, что бы пренебрежительно относится к сетям 10 кВ. К любой системе (в том числе и до 1000 В) электроснабжения нельзя пренебрежительно относится. Порой в и сетях 0.4 кВ за 10 секунд можно таких бед натворить, сколько в других и за час не сделаешь... (простите за краткое лирическое отступление ).. Я просто говорю о том, что боятся сетей до 35 кВ не нужно, к ним нужно относится с повышенным вниманием, но без боязни собственной тени. К самим кабельным линиям нет никаких особых требований, особо отличающихся от требований к кабельным линиям до 1000 В. Требования к сетям до 1000 В значительно отличаются от требований к сетям до 35 кВ по части организации системы распределения электроэнергии, системы защиты, управления и т.п., а вот по кабелям особых отличий в требованиях нет. Например если брать ПУЭ, то требования к прокладке кабельных линий до 220 кВ приведены в главе 2.3. Я не знаю где именно необходимо проложить товарищу кабельную линию 10 кВ, но например по территории предприятия любые кабельные линии (хоть 0.4 кВ, хоть 10 кВ) могут прокладываться одним из следующих способов. 2.3.27. На территориях промышленных предприятий кабельные линии должны прокладываться в земле (в тран- шеях), туннелях, блоках, каналах, по эстакадам, в галереях и по стенам зданий. Еще стоит обратить внимание на главу 2.5. (обратите внимание на термин несущая конструкция) ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 2.5.1. Настоящая глава Правил распространяется на воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ и до 750 кВ, выполняемые неизолированными проводами (ВЛ), и напряжением выше 1 кВ и до 20 кВ, выполняемые проводами с защитной изолирующей оболочкой — защищенными проводами (ВЛЗ). Требования к ВЛ с неизолированными проводами распространяются и на ВЛ соответствующего напряжения, выполняемые проводами с защитной изолирующей оболочкой, кроме требований, спе- циально оговоренных в настоящих Правилах. Настоящая глава не распространяется на электрические воздушные линии, сооружение которых опре- деляется специальными правилами, нормами и постановлениями (контактные сети электрифицирован- ных железных дорог, трамвая, троллейбуса; ВЛ для электроснабжения сигнализации, централизации и бло- кировки (СЦБ); ВЛ напряжением 6—35 кВ, смонтированные на опорах контактной сети и т.п.). Кабельные вставки в ВЛ должны выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.5.124 и гл. 2.3. 2.5.2. Воздушная линия электропередачи выше 1 кВ — устройство для передачи электроэнергии по прово- дам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах и т.п.). За начало и конец ВЛ (ВЛЗ) принимаются: у ЗРУ — место выхода провода из аппаратного зажима, присоединяемого к проходному изолятору; у ОРУ с линейными порталами — место выхода провода из зажима натяжной гирлянды изоляторов на линейном портале в сторону ВЛ; у КТП — место крепления провода к изолятору КТП или место выхода провода из аппаратного зажима; у ТП с выносным разъединителем — место выхода провода из аппаратного зажима, присоединя- емого к разъединителю. Последний раз редактировалось RIG1978, 11.12.2016 в 07:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Тем не менее Глава 2.3 не предполагают тросовую прокладку кабельных линий. Тросовая прокладка предусмотрена только главой 2.1. А это кабели только до 1кВ.
Глава 2.5 Предусматривает прокладку проводов специальной конструкции. Область применения кабелей 6кВ не предусматривает воздушную прокладку: Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
по проводам, а не кабелям. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
А как вы обеспечите надежное крепление кабеля?
При креплении к стенам нет или минимально влияние ветровых, вибрационных нагрузок, нагрузок от обледенения. Нет трения кабелей о несущий трос. В кабелях среднего напряжение динамические силы при КЗ в разы выше чем в кабелях до 0,4кВ. А как в большинстве случаев крепят кабели к тросу? Стяжками что отваливаются не то что во время КЗ, а просто под действием ветра и солнца. Минимизировать влияние всех этих факторов естественно можно. и было сделано при разработке СИП. Но СИП предполагает использование в том числе и специальной арматуры. Кабель на тросе это ненадежно |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Временное ограждение строительной площадки (ПОС). Вопрос по установке временного ограждения по границам проектирования, а не по границам землепользования | Никодим | Технология и организация строительства | 28 | 15.11.2016 21:36 |
Отвод земли во временное пользование | forostenko_andre | Технология и организация строительства | 5 | 28.10.2015 00:12 |
Временное болтовое соединение | Melissa | Металлические конструкции | 6 | 04.09.2015 15:19 |
Процедура отвода земли во временное пользование и документы необходимые для этого. | forostenko_andre | Технология и организация строительства | 13 | 14.12.2012 08:21 |
Разъяснение п. 4.7 СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" про временное закрепление | Tyhig | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 17.08.2011 18:07 |