| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выбор фундамента и расчет на всплытие

Выбор фундамента и расчет на всплытие

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.01.2021, 13:09 #1
Выбор фундамента и расчет на всплытие
kraskaaa
 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 27

Добрый день, на объект решили добавить очистную емкость для сточных вод (Векса 15)и в связи с этим несколько вопросов:

1. с чего начать выбор фундамента под емкость? ( точнее, какие расчеты нужно произвести чтобы правильно подобрать фундамент под нее)
2. расчет на всплытие чем нибудь отличается в сейсмических районах ?
3. что еще нужно учесть ?

Заранее благодарен за ответы.

если кто-то может поделиться проектами и расчетами буду еще более признателен.
Просмотров: 3219
 
Непрочитано 26.01.2021, 14:21
#2
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,554
<phrase 1=


Закон Архимеда
По фундаменту, сравнивайте расчетное сопротивление грунта с предполагаемым давлением на него. Для подобных резервуаров, обычно фундаментную плиту делают и хомутами привязывают ее к емкости (чтоб не уплыла). Наверное можно и обычные ФБСки, смотря какой грунт.
Вложения
Тип файла: docx Расчет камеры на всплытие.docx (27.3 Кб, 174 просмотров)
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 15:14
#3
JohnSmith


 
Регистрация: 28.02.2009
Оренбург
Сообщений: 241


Мы обычно не учитываем вес грунта и всякой шелухи, типа люков. Только бетон с учетом действия на него силы архимеда и масса самой емкости и на коэффициент запаса еще 1,15. Чтобы точно никогда не увидеть всплытия подводной лодки на объекте
JohnSmith вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 21:59
#4
Петр-и-Алекс


 
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404


"на коэффициент запаса еще 1,15"
вроде как это мало
смутно помню, что должен быть больше... отнеситесь к этому внимательней.
Петр-и-Алекс вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 22:52
#5
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Добрый день.
Посмотрите СП 43.13330 п. 5.3.13, собственный вес не забыть умножить на 0.9, на основании п. 7.3 СП 20.13330.2016.
Также не забудьте дать указания на пригруз или понижение УГВ на период строительства.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2021, 08:31
#6
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145


Посмотрите п. 9.31 СП 22.133330.2016.
Только Ho*A в Вашем случае = V емкости
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2021, 18:30
#7
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Вроде тут на download есть прекрасный пример расчета со схемами, год (или около того) назад со своим конструктором воспользовались составляя собственный расчет для емкости ливневой воды.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2021, 10:42
#8
Петр-и-Алекс


 
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404


№1
СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* п.9.31 формула 9.18
насчет к-тов надежности есть более актуальные указания в п.5.22 текущей версии 2016
обе версии есть в разделе этого сайта "загрузки"
начать надо со следующего:
- постараться сочинить конструкцию по типу "емкость" (о которой мне ничего не известно) прикрепленная к плите основания. эту плиту в расчете можно развивать до габаритов, "пока не понесет". в крайнем случе добавить "анкерных свай" (хоть бы и "винтовых")
- понять, бывает ли емкость пустой. и не ремонтный ли это случай. заценить вероятность сочетания "пустая + сейсмика"
(кстати, уточнить, позволяет ли емкость вообще быть пустой при внешнем давлении грунта с гидростатикой, а то мож быть, что и "нет". - не смотрел)
- далее сосчитать как предписано "включая силы трения" по грунту, и я бы сосчитал без сил трения в "пустая + сейсмика"
- при нехватке в эксп. случае развивать плиту пока вес обратной засыпки , пригружающей плиту, не скомпенсирует Архимеда. либо добавить свай. если позволяет ситуация - то хоть грунтовых анкеров
если не хватит на особое сочетание то... в принципе то же самое... а то можно почитать и подумать на тему "допустимых повреждений", но это крайний случай
- далее - конструкция крепления емкости к плите и антикор узла крепления
- в принципе неплохо б поинтересоваться, не намерен ли кто прогнать "заземление" через это "подземное сооружение" и например тупо запретить оное. или что...

----- добавлено через ~4 ч. -----
И еще, как по мне, уровень грунтовых вод следует принять по поверхности обратной засыпки (еж ли песком).
например на случай ремонта, если возможен ливень без асфальтового покрытия территории (положим оное демонтировано)
и сильно не желательно всплытие подводной лодки
в смысле: вся обратная засыпка - "взвешенная"

Последний раз редактировалось Петр-и-Алекс, 05.02.2021 в 10:53.
Петр-и-Алекс вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выбор фундамента и расчет на всплытие

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 dlyareg Основания и фундаменты 256 18.01.2023 10:57
Расчет свайного фундамента в набухающих грунтах при сейсмике 9 баллов - применение коэффициента 0.5 по п.12.8 СП 24.13330.2011 qwer Основания и фундаменты 5 05.12.2018 20:19
Расчет фундамента одноэтажного дома из газобетона в единой модели "основание-сооружение" Сет Конструкции зданий и сооружений 131 12.11.2018 20:38
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет rzinnurov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.05.2009 15:23
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) Blanc Основания и фундаменты 6 31.08.2008 02:18