16.05.2017, 14:27 | #1 | |
Перегородки отслоились по низу от перекрытия в результате появившегося прогиба. В чем может быть причина прогиба?
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
||
Просмотров: 18765
|
|
||||
Рано сняли опалубку?
По проекту бетон В30, а по факту? Описанное армирование выполнено по всей площади плиты? А стыки арматуры были, в каком месте? Анкеровка верхней арматуры для обеспечения жесткого узла на опоре выполнена? Offtop: Очередная тема для гадания на кофейной гуще... |
||||
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
Цитата:
Offtop: погадайте, мне и нужны предположения, а не ответы |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Offtop: Всегда был интересен этот момент, так сказать в натуре. Потому, что при проектировании в расчётных программах с этим возникал вопрос, т.к. кирпичная стена начинала включаться в работу с плитой как стенка перевёрнутого тавра.
По теме: толщина перекрытия, насколько я помню должна быть порядка l/23, т.е. 250мм, а в проекте 180мм. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
Цитата:
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
|
|||
|
||||
Без вскрытия не обойтись.
Без уточнения фактической прочности бетона не обойтись. История нагружения тоже важна. Может после возведения перегородок чем то перегрузили перекрытие. Offtop: 25мм для такого пролета на пределе допустимого. |
||||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
Цитата:
У вас там все перегородки по всей длине в воздухе висят? |
|||
|
||||
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Может ли одна стена на лестничной клетке быть стеклянной? | Roman_sl | Архитектура | 24 | 14.10.2014 05:57 |
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. | ale1776 | Архитектура | 6 | 03.07.2013 02:17 |
Что за плита перекрытия (название, серия может быть ГОСТ)? | Малюк | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 03.06.2010 11:36 |
Прогибается плита перекрытия. Как быть? | terentyevad | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 22.01.2010 18:59 |