Непрочитано 03.12.2014, 11:16
Нужен ли температурно-усадочный шов для фундаментной плиты(длина 54м, толщина 0.9м)
sunjz
 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 20

фундамент под 17 эт. монолитный дом.
L=54м
h= 0.9м

Температурно-усадочный шов нужен ли, и как его сделать если нужен? спасибо!
Просмотров: 33122
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:08
#41
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Интересно, усилия какие получились в колоннах , порядок хотя бы
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:09
#42
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Лоскутов Илья, расчет в тяжелых комплексах какой-нибудь хитрый или просто температурное воздействие в чем-нибудь скадолирообразном? И какой перепад температуры для плиты в земле?))
 
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:12
#43
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Кратнько если можно исходные данные какие и результаты, интересуемся очень
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:17
#44
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Расчет был выполнен в Скаде ))).
Подробности надо поднимать из архива. Не так быстро.
История возведения такая:
Начало августа (+30) начало заливки фундаментов.
Окончание возведения всего монолита март следующего года. В тот год в январе-феврале были холода до -25 (2-3 недели).
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:18
#45
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Лоскутов Илья, не правильно вы делаете. Надо так: Вот плита 77 м вот расчет, вот конструктивная разбивка на швы, вот при такой температуре замкнуто, вот фото с трещинами. А то похоже на фото из фотошопа, вроде правда а вроди и нет.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:20
#46
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Зачем сразу подзревать? Илья не врет, ему можно верить.Трещин думаю не было.

Последний раз редактировалось igr, 05.12.2014 в 13:25.
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:20
#47
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Интересно, усилия какие получились в колоннах , порядок хотя бы
А в стенах не интересует???? и плитах????
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:25
#48
s7onoff


 
Сообщений: n/a


мозголом из Самары, ну заставлять человека тут отчитываться как перед экспертизой и раскрывать все ноу-хау тоже не комильфо. Моменты в колоннах интересны, потому как при растяжении/сжатии плит этажей, находящихся в атмосфере, препятствуют этим деформациям именно вертикальные конструкции - в каркасах - колонны. А порядок - чтоб знать, насколько актуально добавлять температурный расчет, к усилиям, полученным в колоннах от остальных нагрузок. Мне так кажется ^_^
 
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:32
1 | #49
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Лоскутов Илья, не правильно вы делаете. Надо так: Вот плита 77 м вот расчет, вот конструктивная разбивка на швы, вот при такой температуре замкнуто, вот фото с трещинами. А то похоже на фото из фотошопа, вроде правда а вроди и нет.
Offtop:
Проект с армированием выложить?


Не было трещин - нет и фото этих трещин.
Плиту залили в 4 захватки в течении 2-х недель при температуре +30(днем) +20(ночью). Захватки равномерно по длине +-.
Расчет на температурные воздействия выполнен по литературе из этой темы
Offtop: Все проектные работы выполнены в тесном сотрудничестве с НИИЖБ.
Перепад температуры для плиты в земле был около 10 градусов (позже уточню).
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:34
#50
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


И в стенах и плитах, но в первую очередь в колоннах - где тонко там и рвется.Модуль при расчете на температуру снижался?
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:37
#51
lionzoll


 
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Ф.П. толщиной 900мм(пустотная)
А пустотная фундаментная плита это как?
lionzoll вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:44
#52
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это фишка у него такая в плиты кладут пустотообразователи и они становятся легче, пролет можно сделать больше
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:45
#53
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Модуль при расчете на температуру снижался?
Обязательно.
Немного не правильно написал выше - вертикальные конструкции над 0,0 не только (даже не столько) пилоны. Большая часть вертикала - стены.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg
Просмотров: 186
Размер:	181.1 Кб
ID:	140083  
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:46
#54
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от lionzoll Посмотреть сообщение
А пустотная фундаментная плита это как?
кессон???
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:48
#55
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


На сколько снижался?
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:49
#56
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
На сколько снижался?
Точно не помню. Но для перекрытий и ф.п. снижался больше чем для стен.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 14:01
#57
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Наверно надо как про расчете каркаса для вертикальных 0,3Е для плит 0,6 Е
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 14:02
#58
NILOMS15


 
Регистрация: 25.07.2014
Сообщений: 31


Как же мне нравятся наши нормы,по любому вопросу можно устроить дискуссию страниц на 10...
NILOMS15 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 14:24
#59
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Творческий подход
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 18:17
#60
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


На мой взгляд всё таки надо различать температурные деформации от усадочных.
Американцы вон льют фундаментные плиты толщиной 5 м. Offtop: Правда американский бетон отличается от нашего.

----- добавлено через -----
И фундамент всё таки находится в иных условиях, чем верхнее строение.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужен ли температурно-усадочный шов для фундаментной плиты(длина 54м, толщина 0.9м)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48