Непрочитано 09.04.2019, 06:08 #1
Назначение зоны влияния нового здания на основании опыта проектирования.
vl74
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868

Здравствуйте!
Предварительная зона влияния вновь возводимого здания назначается по п. 9.36 СП 22.13330.2011.
В то же время в примечании к этому пункту:
Цитата:
Величина предварительно назначаемой зоны влияния может корректироваться на
основании местного опыта проектирования с учетом специфических грунтовых условий и других
факторов.
Вопрос - в каком виде должен фиксироваться опыт, чтобы быть достаточным для обоснования принятого уменьшения зоны влияния для стадии "П"?
__________________
From Siberia with love
Просмотров: 4259
 
Непрочитано 09.04.2019, 06:19
#2
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Очередное бредовое примечание.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 07:56
#3
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=106179
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2019, 08:10
#4
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Читал эту тему. Эта тема про влияние фундаментов нового здания на фундаменты существующей застройки.
В данном случае вопрос о зоне влияния при устройстве котлована значительной глубины 6,5 м, согласно п. 9.36 СП 22.13330.2011
4Hk=6.5*4=26 м - котлован без ограждений.
Можно ли обосновать уменьшение зоны влияния, в каком виде выполняется это обоснование?
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 08:17
#5
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Читал эту тему. Эта тема про влияние фундаментов нового здания на фундаменты существующей застройки.
В данном случае вопрос о зоне влияния при устройстве котлована значительной глубины 6,5 м, согласно п. 9.36 СП 22.13330.2011
4Hk=6.5*4=26 м - котлован без ограждений.
Можно ли обосновать уменьшение зоны влияния, в каком виде выполняется это обоснование?
Обосновать можно все....Только вот природу не обманешь...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 08:36
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Plaxis ом можно обосновать, если есть лицензия
igr вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 08:43
#7
Георгий Геотехник


 
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34


Обоснование - это результаты геотехнического мониторинга в близких инженерных условиях строительства.
Георгий Геотехник вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 09:00
#8
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Plaxis ом можно обосновать, если есть лицензия
Plaxis oм можно обосновать зону влияния, а не предварительную зону влияния.
Цитата:
Обоснование - это результаты геотехнического мониторинга в близких инженерных условиях строительства
Такое не узаконено.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 10:41
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Опыт проектирование котлованов с учетом специфических свойств грунтов основан на геотехническом прогнозе и мониторинге соседних зданий, выполняемым с помощью геотехнических программ (Plaxis и др.) а также результатов обследования зданий попадающих в зону влияния строительства
igr вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 12:17
#10
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Опыт проектирование котлованов с учетом специфических свойств грунтов основан на геотехническом прогнозе и мониторинге соседних зданий, выполняемым с помощью геотехнических программ (Plaxis и др.) а также результатов обследования зданий попадающих в зону влияния строительства
Можете обосновать это ссылками на нормативные документы обязательного или добровольного применения?
Aragorn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2019, 12:56
#11
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Можете обосновать это ссылками на нормативные документы обязательного или добровольного применения?
Вот именно, мне нужно нормативное обоснование, Plaxis - это расчеты, а не документальное подтверждение.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 13:07
#12
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Вопрос - в каком виде должен фиксироваться опыт, чтобы быть достаточным для обоснования принятого уменьшения зоны влияния для стадии "П"?
Видимо в похожих грунтовых условиях, такой же технологии строительства подземной части и заверенным томом геотехнического мониторинга окружающей застройки в течении последующих пары лет.
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 16:20
#13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Местного опыта вряд найти в нормативных документах, поэтому только расчетом и мониторингом.
igr вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 17:21
#14
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779


Кстати, а рельеф учитывается при назначении предварительной зоны влияния?
engngr на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Назначение зоны влияния нового здания на основании опыта проектирования.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. Skovorodker SCAD 132 02.03.2024 17:20
Обследование зданий находящихся в зоне влияния нового строительства Antoxa1305 Обследование зданий и сооружений 12 22.01.2018 02:08
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Стилобат нового здания повысил отметку под окном существующего жилого здания Tyhig Архитектура 2 24.07.2014 18:16
Оценка зоны влияния вдавливания сваи Wer666 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 02.09.2011 07:36