| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный ж.б. балкон. Вылет 2м.

Монолитный ж.б. балкон. Вылет 2м.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.11.2008, 11:57 #1
Монолитный ж.б. балкон. Вылет 2м.
Ириша Сергеевна
 
Регистрация: 02.04.2007
Сообщений: 90

Можно ли, чтобы балкон вылетом 2 метра крепился лишь к монолитной ж.б. балке? См. чертеж.
Нагрузка на балкон - 1т/м2 (нагрузка от автомобилей).

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
010.dwg (115.2 Кб, 5010 просмотров)


Последний раз редактировалось Ириша Сергеевна, 25.11.2008 в 12:32.
Просмотров: 15082
 
Непрочитано 20.11.2008, 12:25
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,833


"А где чертеж?" - это будет первый встречный вопрос.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 14:03
#3
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


ДА... собственно А ГДЕ ЧЕРТЕЖ?

(возможно я и так понял о чем вы, если да, то надо учесть крутящий момент переданный на балку - расчитана ли она на него? вероятнее всего что нет)
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 16:03
#4
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Ириша Сергеевна Посмотреть сообщение
Можно ли, чтобы балкон вылетом 2 метра крепился лишь к монолитной ж.б. балке? См. чертеж.
Нагрузка на балкон - 1т/м2 (нагрузка от автомобилей).
Если балка высотой в этаж (то есть практически монолитная ж.б. стена), то можно
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 10:12
#5
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Не могу найти у себя фотографию. Видел в Севастополе такую картину, как во вложении. Балку надо считать на кручение, а перекрытие проверить на прогиб -- это главный критерий в данном случае.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Каркас.jpg
Просмотров: 880
Размер:	27.8 Кб
ID:	12491  
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...

Последний раз редактировалось Abzorbo, 21.11.2008 в 10:24.
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 14:53
#6
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Такое здание надо обходить стороной, а под балконом повесить табличку "ОСТОРОЖНО БАЛКОН МОЖЕТ УПАСТЬ"
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 15:04
#7
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


А зачинщик (ца) разговора в принципе в теме не появляется
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 15:10
#8
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


мозголом из Самары, ну почему же..? Если расчитать, то очень может быть.
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 15:14
#9
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
мозголом из Самары, ну почему же..? Если расчитать, то очень может быть.
Имхо это попытка "силовыми методами" заставить конструкцию работать так как она работать не должна. Не забывайте про нагрузку от автомобилей
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 21:22
#10
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Вот чего я сфоткал. Я про это говорил.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Копия IMG_0062.jpg
Просмотров: 1166
Размер:	55.4 Кб
ID:	12527  
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 21:49
#11
qwer


 
Регистрация: 01.04.2005
Сообщений: 161


Абсолютно согласен с Abzorbo: необходимо производить расчет балки на кручение + вычислить прогиб консоли, при этом не забыть при вычислении относительного прогиба принять удвоенный расчетный пролет консоли
qwer вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 21:59
#12
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401


Цитата:
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Вот чего я сфоткал. Я про это говорил.
В вашем случае повороту балки будет мешать пригружение - пустотные плиты с другой стороны, так что случай тут не с чисто балкой и плитой.
Если еще анкерами связать пустотки и консольную плиту то нормально будет.
Neo_ вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 22:30
#13
qwer


 
Регистрация: 01.04.2005
Сообщений: 161


Цитата:
Если еще анкерами связать пустотки и консольную плиту то нормально будет.
Neo_
Этим самым Вы измените схему работы пустотной плиты, которая рассчитана, исходя из шарнирного опирания на опоры. Тут надо будет проверять еще и пустотку на опорный момент, который возникнет из-за анкеровки
qwer вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 22:50
#14
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Neo_ Посмотреть сообщение
В вашем случае повороту балки будет мешать пригружение - пустотные плиты с другой стороны, так что случай тут не с чисто балкой и плитой.
Если еще анкерами связать пустотки и консольную плиту то нормально будет.
Случай чисто сфотографированный. Что там будет я не знаю. Могу лишь сказать, что шарнирно опёртые плиты (многопустотки и тп) от кручения "спасать" балку не будут. Кручение своим ходом, изгиб от плит -- своим.
А как связать анкерами? Можно узелок?
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2008, 03:09
#15
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


В принципе такое возможно что бы балкон висел консольно на одной балке - вопрос расчета и армирования - балка в этом случае рассчитывается еще и на скручивание от момента консоли - если перекрытие из пустотных плит с шарнирным опиранием по контуру что хоть в лоб что по лбу - балка будет нагружена еще опорной реакцией от плит а анкеровать пустотку на готовый монолит без выпусков - бред!(опираюсь на приложенные фото!)
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2008, 14:11
#16
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401


В кручении момент сильно будет влиять на поворот - маленький поворот балки создает большое перемещение на конце консоли.
Плиты пустотки, судя по рисунку (наличие полок), оперты на балку внецентренно и создадут небольшой момент крутящий в обратную сторону, что увеличивает внутреннее НДС балки, но частично превратит в локальное кручение (по сути увеличение поперечной арматуры вместо навивки от общего около опор) и уменьшит поворот балки.


Судя по рисунку укладка плит от средней балки, которая уже (если не ступил проектант) связана с консолью. Можно на некотором расстоянии пробить пустоты заполнить их бетоном с торчащим анкером в сторону плиты, в плите консоли по Пособию "сборно монолитн конструкций" либо шпонки вырезать либо хим. анкера натыкать чтобы заставить работать залитые 50-80 см бетона сверху. Еще проще крепить пластину на анкер-болтах (по расчету) к которой приварить анкера из пустоток..
Neo_ вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2008, 00:23
#17
ЭЙФЕЛЬ


 
Регистрация: 10.02.2007
НЕ ЗНАЮ
Сообщений: 46


Интересно, всех беспокоит только, как поведет себя балка, а про колонны почему-то забыли. Ведь в месте сопряжения балки с колонной будут происходить интересные вещи
ЭЙФЕЛЬ вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2008, 10:16
#18
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Neo_ Посмотреть сообщение
В кручении момент сильно будет влиять на поворот - маленький поворот балки создает большое перемещение на конце консоли.
Плиты пустотки, судя по рисунку (наличие полок), оперты на балку внецентренно и создадут небольшой момент крутящий в обратную сторону, что увеличивает внутреннее НДС балки, но частично превратит в локальное кручение (по сути увеличение поперечной арматуры вместо навивки от общего около опор) и уменьшит поворот балки.
То есть ты хочешь сказать, что будет частичная компенсация кручения от консоли кручением от плит. Может и так, но незначительная в любом случае. Определяющим всё же будет кручение от консоли.

Цитата:
Сообщение от Neo_ Посмотреть сообщение
Судя по рисунку укладка плит от средней балки, которая уже (если не ступил проектант) связана с консолью. Можно на некотором расстоянии пробить пустоты заполнить их бетоном с торчащим анкером в сторону плиты, в плите консоли по Пособию "сборно монолитн конструкций" либо шпонки вырезать либо хим. анкера натыкать чтобы заставить работать залитые 50-80 см бетона сверху. Еще проще крепить пластину на анкер-болтах (по расчету) к которой приварить анкера из пустоток..
Хмм... У пустотки нет рабочей верхней арматуры. Ты хочешь, чтоб она потрещала? Неразумно заставлять работать конструкцию в схеме, на которую она не расчитана.
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2008, 21:53
#19
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401


Цитата:
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
То есть ты хочешь сказать, что будет частичная компенсация кручения от консоли кручением от плит. Может и так, но незначительная в любом случае. Определяющим всё же будет кручение от консоли.
Согласен , но что-то лучше чем ничего.


Цитата:
Хмм... У пустотки нет рабочей верхней арматуры. Ты хочешь, чтоб она потрещала? Неразумно заставлять работать конструкцию в схеме, на которую она не расчитана.
Я ищу выход. ничего там не потрещит, вырвать из пустотки кусок бетона залитого в пустоты, причем работая при
том на срез арматуры и смятие под ней бетона а потом уж и вырыв... сомневаюсь. Лень просто можно и прикинуть. Не думаю что ее прям аж поднимет и она треснет от верхнего момента.
можно залить армированный сеткой пол 50 мм, куда и засунуть наши анкера, не думаю что балкон в 2м подвинет сцепление пола.
Открыть альбом усиления, там и не так еще извращаются.
Neo_ вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2008, 22:06
#20
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Вот интересно где Ириша Сергеевна тут уже научная статья получилась на ее тему.
Sid Barret вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный ж.б. балкон. Вылет 2м.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Забыли сделать ЖБ балкон (конструкция крепления) dextron3 Железобетонные конструкции 34 20.10.2011 18:14
Противопожарные нормы: установка решётки на общий балкон zenk Прочее. Архитектура и строительство 18 29.01.2008 00:08
Монолитный участок 5400х2600 в сборном перекрытии nikе Железобетонные конструкции 10 05.09.2007 06:57
Балкон. Новое ограждение + остекление. Выдержит ли? Eugen. Прочее. Архитектура и строительство 19 01.06.2007 15:42
Покритикуйте/посоветуйте узел ж.б. Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 3 14.12.2006 21:45