Применение существующей системы воздуховодов для заполнения сухой системы АУВПТ
Шурик
 
Инженер-проектировщик
 
Калуга
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 14

Возможно ли применение существующей системы воздуховодов для заполнения сухой системы АУВПТ, если нет, то на какие нормы можно сослаться, требует заказчик)))
Просмотров: 3950
 
Непрочитано 31.08.2011, 18:00
#2
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


очень интересный вопрос, но совершенно не понятный. Давайте по порядку: что такое АУВПТ? Автоматическая установка водяного пожаротушения? слово "сухой" конечно смущает, но не так, как воздуховоды, по которым она будет заполняться...
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2011, 11:01
#3
Шурик

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.10.2009
Калуга
Сообщений: 14
<phrase 1=


необходимо потушить неотапливаемый склад, для этого я заказчику предложил использовать "сухую" систему АУВПТ(автом. уст-ка вод. пожаротушения), т.е. сама система заполнена воздухом а не водой, для заполнения системы воздухом в коммерческом предложении предусмотрел компрессор. По соседству со складом есть цех, где уже есть существующая система воздуховодов, заказчик в целях экономии предложил использовать эту систему для заполнения установки пожаротушения. Вроде как установка пожаротушения должна быть автономной... Не могу найти это в нормах, можно либо нет?
Шурик вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 14:32
#4
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Воздуховоды в стандартном понимании не совсем одно и то же, что и трубопровод сжатого воздуха.
Если вы хотите заполнять систему от существующей сети с компрессором и ресивером, то формально препятствия есть:
узел управления подачей сжатого воздуха в магистральную и распределительную сеть будет не стандартным,
т.е. набрать его из стандартных элементов для пневмосистем проблем нет,
но встанет вопрос сертификации, т.к.
в едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации
(утв. постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982)
В разделе 4371 сказано просто и ёмко - «Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации»
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 14:57
#5
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095


Просветите чайника: что такое СУХАЯ система ВОДЯНОГО пожаротушения? Имеется ввиду сухотрубная (не заполненная водой до сработки)? Или система тушения тонкораспыленной водой? Или еще что-то?
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 15:05
#6
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от kp+ Посмотреть сообщение
Имеется ввиду сухотрубная (не заполненная водой до сработки)?
Да, видимо она. Ибо речь идет о тушении холодного склада.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 15:43
#7
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Сухая - это Авторская терминология.

Правильное название - спринклерная воздушная установка пожаротушения. В этом случае подводящий трубопровод заполнен водой (водным раствором),
а трубопроводы, расположенные выше узла управления, — воздухом под давлением.
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 09:11
#8
Шурик

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.10.2009
Калуга
Сообщений: 14
<phrase 1=


Vlad®, спасибо! С этим вопросом я разобрался. Но далее по ходу развития у меня возник новый вопрос: что будет являться побуждающим фактором для сработки системы? Высота склада 12м, постоянно заезжают фуры для загрузки-разгрузки... у меня два варианта:1-сработка системы происходит при повышении температуры(Колба оросителя лопается, понижается давление в системе и пошло поехало...), но мало ли зимой ветра какие-нибудь, пока огонь разгорится до оросителя, т.к. он будет находиться на отм. примерно 11м, то все уже сгорит 2-смонтировать пожарную сигнализацию и предусмотреть датчики пламени (например Пульсары), в результате сроботки которых подается сигнал на запуск системы пожаротушения, но это удорожание и заказчику скорее всего понравится первый вариант...хотя на таких вещах вроде как экономить не стоит))) Может быть есть оросители которые прошли испытания для данных условий и они сертефицированы? кто-нибудь знает?
Шурик вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 11:46
#9
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095


СП5, п. 4.2: АПТ должна одновременно выполнять функции АПС. Так что второй вариант без вариантов

PS Пульсары, говорят, плохо себя зарекомендовали - много ложных срабатываний. Некоторые рекомендуют "Набаты"

Последний раз редактировалось kp+, 02.09.2011 в 15:43.
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2011, 12:35
#10
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Почему же без вариантов? Заведет сигнал на ПЦН с датчика протока и выполнит требования п.4.2 СП5.
Делать систему с предактивацией, т.е. опережающего заполнения по сигналу от ППКП путь правильный, хоть и более дорогой.
А что ложные срабатывания - так по сигналу от двух или трех извещателей происходит активация системы. Для ускорения заполнения
примените эксгаустеры.

Отдельный вопрос в выборе ОТВ - вода не оч. хороший вариант для помещений с автомобилями.
Лучше вода со смачивателем, ну а пена - это будет совсем правильная, но уже не спринклерная система
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2011, 12:25
#11
Дмитрий01

Пожарная Безопасность, ГИП
 
Регистрация: 07.04.2007
Москва
Сообщений: 186


в СП5 прописано, что для каждого сухого узла управления должен быть отдельный компрессор. Я так понимаю использовать какой-то другой агрегат от другой системы низя...

второй вопрос: поставить быстросрабатывающие оросители и ускоритель (он же акселелатор) на узел управления
Дмитрий01 вне форума  