Непрочитано 04.01.2021, 13:29 #1
Тестовые задачи на армирование
Хворобьев
 
make love not war
 
Регистрация: 22.05.2008
Сообщений: 681

Здравствуйте
вот решил порешать простые тесты. Прямоугольная плита 3х6 м, нагрузка полная 2,5 т/м2
опирание на три стороны (две длинных и короткую)
бетон В20, арматура AIII (A400)
Данная задача решается методом предельного равновесия, как самым экономным, можно вообще армировать восьмеркой туда и сюда (шаг 200 по короткой стороне и 250 по длинной). При этом даже обеспечивается запас.
Но такой метод в МКЭ программах в основном не реализован, поэтому считаю линейно - получаю по максимальному моменту д12 с шагом 200
Но вопрос не в этом, тут проблем нет.
С чего то ради SCAD показывает огромные коэффициенты использования при экспертизе, там вообще где по идее их быть не должно.
Армирую сжатую зону, например, и все нормально. Но тут этого не нужно.
Не понятно откуда такие коэффициенты использования. Как вообще какие то практические задачи решать (еще и экономно), если простой тест вызывает вопросы?

Вложения
Тип файла: zip test.zip (409.4 Кб, 34 просмотров)

__________________
РАМА и MaXiMa
Просмотров: 2315
 
Непрочитано 04.01.2021, 14:27
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Простой тест - это плита опертая по двум сторонам))
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2021, 18:13
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Хворобьев Посмотреть сообщение
Но такой метод в МКЭ программах в основном не реализован
- в нелине попробуйте сетку в раза 4 сгустить.
Цитата:
Сообщение от Хворобьев Посмотреть сообщение
С чего то ради SCAD показывает огромные коэффициенты использования при экспертизе
- если подобрано нормально, то так и должно быть.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Хворобьев Посмотреть сообщение
решается методом предельного равновесия, как самым экономным
- это для прогресса, а для обычного расчёта есть оговорка: разница моментов в упругой модели и МПР не более 30 %. К тому же как 2 ГПС проверить (которая критичнее 1 ГПС) в МПР?

Последний раз редактировалось eilukha, 04.01.2021 в 18:19.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2021, 07:59
#4
Хворобьев

make love not war
 
Регистрация: 22.05.2008
Сообщений: 681


Даже не обращая внимание на нелинейную постановку, не понятно откуда там перенапряжение (по моментам) возле опор. При этом все нормально в пролете, там где максимальный момент.
Если задавать армирование верхней сжатой зоны, то перенапряжение исчезает. Что странно - сжатую зону там сроду не армировали, оно совсем не нужно.
Все такого рода ребусы в основном от того, что алгоритм нельзя проверить вручную, ибо он не описан в справке. Поэтому для срединных элементов он вроде как верен, а для приопорных не понятно что там повлияло на расчет.
Ну и да = плита с опиранием по двум сторонам вопросов не вызывает.
__________________
РАМА и MaXiMa
Хворобьев вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 09:43
#5
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Подозреваю, куролесит формула 8.100 СП63 - по ней крутящий момент воспринимается арматурой. По периметру изгибающие моменты нулевые, а крутящий - ненулевой, вот туда и приходится ставить армирование. Причем еще и непонятно, какая арматура работает - нижняя, верхняя, или обе сразу, или каждая по отдельности.

В соседней темы был похожий тест в Старке (Из-за чего в безбалочной железобетонной плите перекрытия возникает крутящий момент? ), но тут результат, конечно, на порядок смешнее.

Кстати, в Скаде, если выбрать "информацию об элементе", то в меню "Экспертиза" на вкладке "Напряжения" можно перебивать значения усилий, и по кнопкам "Вычислить" и "Факторы" смотреть, как поменялся ответ. Если обнулить кручение, коэффициент падает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скад.png
Просмотров: 374
Размер:	100.5 Кб
ID:	233249  
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2021, 05:54
#6
Хворобьев

make love not war
 
Регистрация: 22.05.2008
Сообщений: 681


Да, скорее всего так и есть. Кручение как и поперечная сила в таких плитах воспринимается бетоном, но методика этого не учитывает. Минус очевидный в том, что если сдавать расчеты в экспертизу, там результаты программы воспринимают некритично, получается что надо воевать с сертифицированной программой, потом с "экспертами", либо ставить арматуру там где не надо, дорого и сложно.
В SCAD было недавно что в квадратной трубе почти без усилий выдавался коэффициент использования по устойчивости с кручением равным 100 миллионов, причем только по моему в трубе по ГОСТ, а в трубе по ТУ такой же - все было нормально (типа 0,01 по тому же критерию, труба же тем более - какое кручение). Но потом исправили ошибку. Когда не приводятся нигде конкретные методики, сложно понять почему так а не эдак.
__________________
РАМА и MaXiMa
Хворобьев вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 14:16
#7
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от Хворобьев Посмотреть сообщение
С чего то ради SCAD показывает огромные коэффициенты использования при экспертизе, там вообще где по идее их быть не должно.
Самая главная фраза всех сомнивающихся в любой программе (не только в Скаде).
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 14:36
#8
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,518


1. "Данная задача решается методом предельного равновесия, как самым экономным" - этим методом можно получить такое решение, что плита прогнется сантиметров на 20 и потрескается так, что страшно будет. Методом предельного равновесия можно считать при аварийных нагрузках, но не более того.
2. Имхо, схема плиты не соответствует реальности, контурное опирание слишком жесткое - поэтому такие всплески в углах. Вероятнее всего, у Вас края плиты работают на отрыв от опоры (углы опор работают на растяжение), что не соответствует реальной работе плиты. Фактически тут имеет место контактная задача теории упругости.
Попробуйте шарнирно опереть плиту на стену с характеристиками кирпича - всплески должны уйти.
3. Скад считает относительно корректно при условии, что исходные данные верны.
nickname2019 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Тестовые задачи на армирование

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Lira Sapr 2013 R3. Армирование по РСН и усилиям. На какое усилие и РСН выдается армирование? Boris_1 Лира / Лира-САПР 21 29.05.2019 07:11
Является ли данное армирование серийным? Chiosan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 24.12.2015 12:44
Поперечное армирование плит в Лире на квадратный метр Valerius_78 Лира / Лира-САПР 4 18.12.2014 13:29
Армирование плиты перекрытия опёртой по четырём сторонам asd Железобетонные конструкции 2 09.08.2009 11:15