| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.08.2019, 02:31 | #1 | |
Выдержит ли кирпичная стена в полтора кирпича (40 см) плиты перекрытия серии П 12-5?
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 73
|
||
Просмотров: 11183
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Чёт понамешано, да ещё неинженерные определения... Вообще, кирпич "40см самый тяжелый" может выдержать не только 2 этажа, но и 9, и 16 этажей (правда, с трудоооом...)... но там ещё надо смотреть высоту этажа, реальную маркировку плит (П12-5 это вообще что?.. Размеры, несущая способность...) и планировку, может, там речь идёт об маленьком простенке шириной в метр.
Последний раз редактировалось Komplanar, 13.08.2019 в 08:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 73
|
Цитата:
----- добавлено через 39 сек. ----- Спасибо за ответ! |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
нужен план и разрез здания. стены из кирпича М150 и раствора М100 несут хорошую нагрузку. А вдруг у вас 17 этажей?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 73
|
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
тогда проверить предельную высоту стены этажа и сравнить с фактической. 1,5 кирпича должны пролетать по прочности спокойно, М100/М100 хватит.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 73
|
Что-то не понял, что значит с фактической? Всё пока только на бумаге. Высота этажа в чистоте, от пола до потолка 3 метра и 30 сантиметров. Высота здания 8 с лишним метров.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Без планов что-то сказать трудно. Обычно в 2-хэтажном здании несущая стена 380 мм проходит с большим запасом, хоть при одностороннем, хоть при двустороннем опирании плит. Пролеты самые обычные. Может, конечно, там большая нагрузка от часто расположенных перегородок и стеллажей, но тогда проще было бы повысить марку кирпича - сейчас М200 не проблема.
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 73
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Offtop: Меня терзают смутные сомнения, что проектировщик просто передрал решения и узлы из какого-то другого проекта с внутренними стенами 510, а теперь лепит фигню о "более тяжелых плитах"
А речь точно про кирпич, а не про какие-нибудь газобетонные блоки? А то я чет зацепился взглядом за "40см" и "самый тяжелый кирпич". |
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Грубо 20тс/м от двух перекрытий, плюс 6тс/м - вес стены, итого 26тс/м. При кирпиче М100 и растворе М50 R кладки грубо 15кгс/см2, на 1м.п. стены - 57тс/м. Итого запас в 2 раза.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
он там сто лет не нужен.
Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Проектировщики не советуют, проектировщики берут на себя ответственность за принятое им решение.
Если проектировщик принял решение сделать стены толщиной в два кирпича, дак так и надо делать, если кто то с этим не согласен пускай оформляет отступление от проекта и принимает ответственность уже на себя
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 27.12.2011
Сообщений: 1,458
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 73
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Если решения спорные, а выкладывать на всеобщее обозрение неохота, то закажите экспертизу проекта в другой проектной организации. И/или запросите расчёты несущих конструкций у этого проектировщика. Точнее, это называется что-то типа "запрос расчётного обоснования размеров и сечений несущих конструкций". Ну и всё это при условии, что вы не заплатили за проект как за дипломный/курсовой... Не удивлюсь, если во всей этой истории проектанту-фрилансеру заплатили за проект тысяч 50.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
По какой серии изготовлены плиты перекрытия? | msv_mnv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 05.05.2019 00:09 |
Какую выбрать пароизоляцию для ж/б плиты чердачного перекрытия? | tema.colchin | Железобетонные конструкции | 0 | 14.09.2018 12:30 |
Нагрузка на плиты перекрытия КОПЭ 90г.? Стяжка. Все переделывать? | Голова | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.04.2017 09:29 |
Как узнать класс бетона плиты перекрытия по серии? | Abu06 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.06.2014 11:02 |
Опирание плиты перекрытия на плиту перекрытия. | Serg45 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.05.2011 09:59 |