Помогите с расчетом правильного армирования перемычки оконно проема 2.3м
Информационные системы
МО
Регистрация: 06.06.2020
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 3114
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
перемычка 3пб-25-8п хоть и выше, чем 2пб-25-3п, но не является "усиленной", как указано на узле.
поэтому вариант с монолитной намного надежней. для высоты перемычки 140 мм и армировании 3ф14 несущая способность будет раза в 3 больше. |
|||
|
||||
Информационные системы Регистрация: 06.06.2020
МО
Сообщений: 10
|
Цитата:
При этом немного переиграли способ армирования. Предложил вниз кинуть 4 прутка Ф14 арматуры, а сверху оставить 2. Вертикальное армирование будем делать Ф8 каждые 300 мм для пущей надежности Подскажите, мне, как сильно сомневающемуся человеку, какой из вариантов оставить, пока не поздно ) Или эти оба варианта равнозначны? |
|||
|
||||
Информационные системы Регистрация: 06.06.2020
МО
Сообщений: 10
|
Спасибо за советы.
v.psk, к сожалению поздно увидел ваше сообщение и мы уже выполнили заливку перемычки сечением 350х300h c шагом вертикалки 300мм. Сильно ли это критично? Задам еще один вопросик с вашего позволения, немного не по теме. mainevent100, отметил, что перемычки 3пб не являются усиленными. Могу ли я в итоге опереть на них деревянные балки перекрытия (200х50)? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
Цитата:
А когда рабочие крышу не сделают, вы тоже будете спрашивать на форуме нормально ли это ? И, когда форумчане начнут предлагать брезент, вы скажете спасибо ? С крышей то вопрос простой. Теперь уже не если, а когда. Ждите и ничего не делайте. В общем наиболее нужный для вас совет сейчас - пора нанимать опытного прораба или технадзора со своей стороны. Если сами лопух. Если этот пост не очень понятен (ну может быть свои особенности менталитета), то живите в говне. Удачных мыслей в голову. Offtop: Вообще, мне казалось, что это должны были написать первым постом. Народ, почему опять я за злого полицейского, а все пушистые ? Это нечестно. v.psk, и что это за фантастические балки с шагом поперечки 300 мм ? Вот из ис ? Ааа... Пипец балке. А ещё сверху балки опираются. Ваще норм. Так и делайте. Выживет сильнейший.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 08.06.2020 в 19:53. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Я же написал - сместить каркас на пол шага, если каркасов 4, то будет по 2 поперечки с шагом 150.
Я написал, посмотрите п10 сп63. По букве сп-критично, даже если поперечка не нужна, ее следует ставить конструктивно. Выполните расчет, если солидный запас - то думаю можно оставить. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
Так ты бы ещё добавил заветное "... при сопровождении строительства проектировщиком дома". Али ты не согласен с тем, что я накорябал, и считаешь что с ТС надо нежнее ? А ежли он и правда дуба даст ?
Разве не очевидно, что там получается вот так: https://nedvio.com/wp-content/upload.../krivoydom.jpg Было бы дело в этой балке ... Там таких балок 100%, если кладочники не могут простенок выложить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
Цитата:
несущая способность перемычки 800 кг/п.м. на нее опираются балки с одной стороны длиной порядка 5 метров, на перемычку передается нагрузка с половины длины, т.е. с 2,5 метров. получается, что при равномерно распределенной нагрузке на чердачное перекрытие не более 800/2,5=320 кг/м2 с перемычкой не будет проблем. возможно, сверху еще стена и на эту стену опирается крыша, тогда хуже, нужно более детально собирать нагрузки. можно считать, что вертикальной арматуры в перемычке нет. требования нарушены, но перемычка от этого не упадет. при ширине окна 2,3 м допускаемая нагрузка порядка 3 т/п.м. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите с расчетом провеса провода переход через автодорогу | zhamir | Электроснабжение | 2 | 29.01.2016 16:01 |
Помогите с расчетом кровли склада. | atp-services | Металлические конструкции | 1 | 26.01.2016 11:34 |
Расчет армирования. Лира-САПР 2013 | PomaH_Perm | Лира / Лира-САПР | 14 | 13.10.2015 07:42 |
Помогите разобраться с теплотехническим расчетом сэндвич-панелей | AfanazzZ | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 12.02.2010 10:16 |