Как собрать ветровые нагрузки на пятиугольное здание без аэродинамической трубы?
Энигма
 
КМ, ЛСТК
 
Казахстан
Регистрация: 03.11.2015
Сообщений: 337

Здравствуйте!
Имеется вот такой торговый центр в 2 этажа на востоке Казахстана (см. вложение, жирной линией). У него пока осей нет, ничего нет - только форма. Угол ВCD=90 градусов, угол АВС=СDЕ=135 градусов. Кровля плоская.
1. Как собрать ветровую нагрузку на это здание? Желательно по нормам Еврокодов, но если даже по Российским нормам - просто сам принцип.
У меня есть предположение, что надо рассмотреть как бы 2 здания, обозначенных пунктиром и прикладывать ветровую нагрузку перпендикулярно каждой из 5 сторон, а на те стороны, которые не параллельны и не перпендикулярны направлению ветра, прикладывать ветер так, как если бы он был под углом. Например, ветер на АВ: АВ - просто наветренная сторона, DE - просто подветренная, АЕ - просто боковая, а ВС и СD - как если бы на здание (достроено пунктиром) действовал ветер под углом 45 градусов. То есть, ВС - наветренная с ветром под углом, CD - боковая с ветром под углом.
2. Если мое предложение из п. 1 верно, то как рассматривать эти наклонные стороны? какая из них при ветре на АЕ и от АЕ будет боковая, а какая наветренная/подветренная? Или 2 варианта?
3. Как вообще прикладывать ветер под углом? Интуитивно полагаю, что раскладывать на 2 составляющие через синус и косинус, но где это написано?

4. Есть еще вариант приложить нагрузку просто вдоль/поперек направления действия ветра, как бы прикладывая ее на прямоугольник (расположенный горизонтально и достроенный пунктиром), а грузовую площадь на колонны наклонных сторон посчитать под углом к направлению ветра. Например, если по стороне СD всего 1 колонна посередине, то при ветре на АВ саму сторону СD считаем подветренной, а грузовую площадь считаем как CD/2 (ну, или (проекцию CD/сos45)/2). Но тут, правда, не понятно, как делить боковые стороны на зоны...

Разница в подходах в том, что при подходе из п. 1 сторона CD получается боковой, а из п. 4 - подветренной.

Продувку в аэродинамической трубе не предлагать - в Казахстане это довольно дорого и никто ее делать не будет.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ТЦ форма.jpg
Просмотров: 127
Размер:	35.8 Кб
ID:	254442  

Просмотров: 3742
 
Непрочитано 26.03.2023, 13:28
#41
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
аэродинамические коэффициенты устанавливают с учетом опыта нормирования воздействия ветра на основе результатов модельных испытаний сооружений в аэродинамических трубах (см. приложения Ж и И) или опубликованных данных.
Сия фраза говорит о том, что можно использовать только результаты натурных испытаний или данные опубликованные ранее и, видимо, полученные в результате той же продувки. То есть труба, только труба и ничего, кроме трубы . Как организовать продувку (подобие, шегоховатость поверхности, скорость продувки и т.д.) и что в результате её надо получить и указано в приложениях.

P.S. Вроде, СП 20.13330.2016 с изм. 1-4 только недавно на этом сайте выкладывался.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2023, 13:40
#42
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


"Для сооружений повышенного уровня ответственности" - требуют физическую продовку, даже схемы с СП нельзя применять. Тут все логично, большие риски и большая ответственность.
К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам.


А вот все остальное только усложнит процесс проектирования, так же приведет и к тому, что почти все сооружения будут иметь форму коробок.
А вот тут вообще шарлатанство - "необходимость учета влияния близстоящих зданий и сооружений, рельефа местности и т.п." Это и так учитывается коэффициентами местности , пульсаций местности.


W0=0.43V^2 - а вот тут вообще всю физику "перевернули с ног на голову". Ветровое давление (нормативное значение в паскалях) во всем мире определяется следующей формулой W=1/2*p*V^2 (V-м/c), где p- плотность воздуха, приблизительно равная 1.25кг/м^3. Из чего следует 1,25/2=0,625, а формула имеет следующий вид 0.625V^2.

Последний раз редактировалось Ziabz, 26.03.2023 в 13:56.
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2023, 14:10
#43
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
А вот со все остальное только усложнит процесс проектирования, так же приведет и к тому, что почти все сооружения сооружения будут иметь форму коробок.
Процесс проектирования не усложнит, а вот денег заказчик может заплатить за продувку немеренно. На практике несколько нужна раз нужна была обдувка или моделирование. Так мы дали заказчику координаты одних и других, а он сам с ними договор заключал. Ну чтобы потом в рвачестве проектировщиков не обвиняли .

Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
А вот тут вообще шарлатанство "необходимость учета влияния близстоящих зданий и сооружений, рельефа местности и т.п." - это и так учитывается коэффициентами местности.
Не совсем. Типы местности слишком общее понятие и представляют некую "среднюю температуру по больнице". И труба и современные программы споособны более тонко учитывать конкретный рельеф местности с учетом застройки и выдавать для этой ситуации вполне адекватные решения. Вся беда в том, что деревья растут, их рубят и сажают, дома строят, реконструируют и сносят. При этом действие ветра на рассматриваемое сооружение может измениться весьма радикакльно как в одну, так и в другую сторону.

Так или иначе, но на сегодня единственной легитимной методикой для обычной ответственности зданий и сооружений в РФ в случае отсутствия точной схемы в технической литературе, является продувка а аэродинамической трубе. Все остальные варианты могут быть совершенно законно отвергнуты экспертизой.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2023, 14:26
#44
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не совсем. Типы местности слишком общее понятие и представляют некую "среднюю температуру по больнице".
А математически точно ветер описать невозможно, даже физическая труба не является точным описанием поведения ветра.

"необходимость учета влияния близстоящих зданий и сооружений, рельефа местности и т.п."- так это как раз и есть самое большое шарлатанство. Имеются коэффициенты, которые с необходимой точностью это описывают и описывали.
Согласиться могу только в том, если у вас был поселок , а далее превратился в город, вам уже придется применять коэффициенты, которые отнесены к использованию в городе.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Процесс проектирования не усложнит,
Как не усложнит. У вас в каждом городе, где имеется проектное бюро так же находятся предприятия с аэродинамическими трубами?

Оффтоп. Хотя это уже не мое дело, там где я проживаю можно проектировать, используя нормативные документы любых стран.
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2023, 15:09
1 | #45
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Как не усложнит. У вас в каждом городе, где имеется проектное бюро так же находятся предприятия с аэродинамическими трубами?
Ну для нас никакого усложнения не было - мы получили подробный отчет с готовыми ветровыми нагрузка, так что скорее было некое облегчение. А вот задержка в проектировании - та, да, была. И это при том, что делался компьютерный расчёт, а не продувка. А вот с трубой затягивание процесса может быть весьма значительным .

Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
А математически точно ветер описать невозможно, даже физическая труба не является точным описанием поведения ветра.
Конечно. Я когда-то здесь приводил рассказанную мне в Москве в ЦНИИПСК историю про аэродинамическую трубу, работу по обдуву блоков цилиндров и забытое между ними с вечера ведро со шваброй . Вот, нашел: https://forum.dwg.ru/showthread.php?...0%F8%E0&page=8 пост 153.

Последний раз редактировалось IBZ, 26.03.2023 в 15:29.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2023, 15:35
#46
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И это при том, что делался компьютерный расчёт, а не продувка. А вот с трубой затягивание процесса может быть весьма значительным .
Я думаю, что для объектов простой сложности компьютерная продувка должна допускаться.
Однако программному обеспечению, выполняющему виртуальную продувку, следует быть сертифицированным и проверенным.
Так же нужно иметь правила в нормативном документе о том, как полагается
проводить виртуальную продувку и ее оценку в дальнейшем.
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2023, 15:42
#47
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Я думаю, что для объектов простой сложности компьютерная продувка должна допускаться.
Я думаю, что можно даже во всех случаях - результаты компьютерного моделирования вполне хорошо коррелируют с продувкой. Но главная "труба" для строительных конструкций принадлежит кому? ЦНИИСК(у). А главный автор норм у нас кто? .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2023, 16:06
#48
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


Запомнилось из какого-то интервью из Формулы-1 - современные возможности моделирования достигли такого уровня, что продувка уменьшенной модели машины даёт менее достоверные результаты, чем компьютерное моделирование аэродинамики той же машины. Причём там аэродинамика многократно сложнее, чем здание - элементы формируют поток и каждый следующий элемент должен в этом потоке правильно работать.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2023, 05:53
#49
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 337


IBZ,
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
суммарный коэффициент на конструкцию
да, это и есть коэффициент усилия!
Только встает вопрос: если я буду считать по атласу Березина-Катюшина, то там вот этот сх на все сооружение в целом. Как если бы оно моделировалось 1 стержнем 5-угольной формы. Но у меня-то здание моделируется 5-угольником из стен! Как развести этот коэф-т на каждую из сторон? Тот же вопрос и по СП, раз там тоже суммарный коэф-т? Так-то идея посчитать по атласу здравая, останавливает вот этот момент.
Вообще, смотрю, возможно придется считать 3 раза:
1. Как на большой прямоугольник с проецированием и разложением на вектора при попадании на часть под углом (1-4 ветра);
2. Как на малый прямоугольник (со сторонами ВС и СD и достроенными) по тому же принципу. Правда, "за время пути собака могла подрасти..." (с) - за выходные угол ВСD стал 100 градусов, и вот, наверное, придется считать ветер отдельно:
2.1 На прямоугольник, построенный на стороне ВС с проецированием и разложением на вектора на все остальные стороны (5-8 ветра);
2.2 На прямоугольник, построенный на стороне СD с проецированием и разложением на вектора на все остальные стороны (9-12 ветра);
3. По атласу Березина-Катюшина, но тут загвоздка в вопросе, приведенном выше (еще сколько-то ветров).

Я правильно всех поняла? Как считаете, не излишне ли?

кстати, по поводу сейсмики 7 баллов 3 грунт и ветра 5 района - по Еврокодам пульсация учитывается на любой высоте, а это в 1,5-2 раза увеличивает ветер... А если учесть, что мое задание стоит как "разработать здание минимальной массы", то все становится еще более неоднозначным
Энигма вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 06:54
#50
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170


Бросьте мне в личку трехмерную модель и адрес стройки для понимания застройки и розы ветров.помогу.полжизни подобным занимаюсь.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 07:39
#51
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
А если учесть, что мое задание стоит как "разработать здание минимальной массы", то все становится еще более неоднозначным
При таких условиях смело требуйте компьютерное моделирование, раз оно в Казахстане не запрещено. Обязательно свяжитесь с СергейD - он тут самый компетентный в этом вопросе.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 08:03
| 1 #52
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170


моделирование в умелых руках ближе к натурным замерам, чем продувки.
три приемлемых трубы в России.
но только в одной из них
понимают по опыту , что должно быть получено в результате.

но проблема и в исходных данных о ветре.
метеостанции размещены с шагом сотни км.
находятся в окружении застройки и деревьев зачастую (см. например Москву ВДНХ)
и занижают ветер.

----- добавлено через ~28 мин. -----
не обратил внимание, что два этажа и форма почти прямоугольник.
высота вообще какая?

там проблема с пиковыми давлениями на фасады из-за соседней застройки только может быть.
средне берите как для прямоугольника по нормам. будет с запасом.
СергейД вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2023, 08:52
#53
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 337


СергейД, настоящая форма вот такая, как во вложении. Высота до низа кровли 8,7 м, короче, выше 10 м не будет даже с парапетами.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: настоящая форма.jpg
Просмотров: 48
Размер:	147.5 Кб
ID:	254506  
Энигма вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 09:33
#54
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
Высота до низа кровли 8,7 м, короче, выше 10 м не будет даже с парапетами.
Я бы сделал 4 знакопеременных ветровых загружения, Х, У и два диагональных.
PS В книжке Гордеева можно посмотреть стр. 211 рис 7.15. Там коэффы С для разных форм зданий по нормам КНР. Исходя из них можно принять для вашей схемы из поста 53, если ветер дует сверху по У, на наклонных поверхностях внизу С=-0,6 (а не 0,5 как в СП 20 для прямоугольных зданий). В остальном по аналогии.
__________________
С уважением,
yarrus77

Последний раз редактировалось yarrus77, 27.03.2023 в 09:45.
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2023, 10:17
#55
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 337


yarrus77, знакопеременную нельзя, коэф наветра и подветра реально разные
Энигма вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 11:41
#56
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
yarrus77, знакопеременную нельзя, коэф наветра и подветра реально разные
тогда 8 загружений
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как собрать ветровые нагрузки на пятиугольное здание без аэродинамической трубы?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как собрать нагрузки на данный атриум, для расчета фундамента. emergency5 Основания и фундаменты 1 26.04.2017 10:25
Определение изгибающего момента от ветровой нагрузки для дымовой трубы Alor Металлические конструкции 4 28.04.2014 07:47
Как посчитать нагрузки на опору из профильной трубы 125х125х4? Сергей1983x Металлические конструкции 13 07.01.2013 12:46
Помогите собрать нагрузки Vitamin C Лира / Лира-САПР 1 31.01.2012 16:31
Ветровые нагрузки kotyar@ Расчетные программы 2 11.07.2004 12:30