| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.04.2023, 14:51 | #1 | |
Допустимый прогиб облицовочного материала от ветровой нагрузки
Регистрация: 09.03.2021
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 965
|
|
||||
Регистрация: 25.03.2008
Зелик
Сообщений: 1,577
|
Пусть гнутся, что с ними станется, это ж не стекло. Ваша задача - рассчитать шаг и крепление кронштейнов, чтобы не оторвало от фасада.
Методика рассчёта обычно бывает в альбомах ТР у производителей подсистем НВФ.
__________________
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.03.2021
Сообщений: 12
|
С ними может статься, например, потеря презентабельного внешнего вида - если прогиб уйдёт за пределы пластической деформации. Вот заказчик и беспокоится. Аргумент "это ж не стекло", понятно, не катит. Поэтому, вопрос остается прежний - существует ли какой-то документ, регламентирующий допустимый прогиб облицовки? И если да - то какой? И существует ли какая-то соответствующая методика расчета этого прогиба? В АТР-ах ничего подобного не встречал. P.S. С кронштейнами и профилями всё понятно - вопрос именно про облицовку.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Такой вопрос лучше адресовать непосредственному производителю металлокассет. Потому что ответ на этот вопрос лежит сразу в двух плоскостях - в точных расчетных характеристиках кассеты и в наработанной базе данных эксплуатации и установки этих самых кассет. В идеале у производителя должны быть АТР, где указаны решения для конкретных ветровых районов.
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.03.2021
Сообщений: 12
|
В АТР-ах нет никаких расчетов. Расчеты делаются индивидуально под каждый объект, и в этих расчетах рассчитывается всё, кроме облицовки. Почему-то. Вот почему-то на прогиб несущего профиля - есть нормативы, в том же СНИПе. А вот насчет облицовки - что-то я ничего подобного нигде не встречал. Вот я и спрашиваю... |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2008
Зелик
Сообщений: 1,577
|
От ветра? Таких ветров на нашей планете нет. Кассеты гнутся от температурных расширений (при неправильном монтаже).
__________________
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.03.2021
Сообщений: 12
|
Да, от ветра. Если профили гнутся - то почему бы облицовке не загнуться? Какой-нибудь третий ветровой район, высота 80 метров - и кассеты в угловой зоне метр на два толщиной 0,5 - загнет как здрасьте.
Я конечно, понимаю, что сейчас будет ответ - ну так сделайте кассеты потолще, однако, заказчик всегда хочет подешевле, и в то же самое время, не хочет, чтобы конструкция пришла в негодность. Соответственно, нужны нормативы и расчеты. Последний раз редактировалось semagar, 26.04.2023 в 13:06. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2008
Зелик
Сообщений: 1,577
|
Из 0,5 даже до объекта не доедет - прямо в кузове погнут 70%. Остальные - при монтаже.
Где взять методику расчёта прямизны и места произрастания рук монтажника? Он, бывает, на верёвке висит. Или на лесах кривых. PS я отливы оконные из 0,7 делаю. Парапетные крышки - уже 1,2 мм. А тут 2 м.кв. из 0,5. Ну-ну, экономщики-перфекционисты.
__________________
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.03.2021
Сообщений: 12
|
Да - собираюсь всерьез взять на себя ответственность. По делу-то есть что ответить?
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Цитата:
Мне вот интересно, кассета 1,2х0,6м, а по расчёту, на 1/200, получится требуемый шаг профилей 15см. Технологию крепления панелей будете менять? Последний раз редактировалось Komplanar, 26.04.2023 в 14:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
А Вы забейте в поиске интернета не расчет кассеты, а расчет тонких пластин. Там фокусы не простые, это не инженерные расчеты в 2-а прихлопа.
Что то типа такого, но это правда не одобрено нормативной макулатурой. http://al-vo.ru/mekhanika/raschet-progiba-plastiny.html
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
https://dwg.ru/lib/802
В SCADE если поковыряться. Он лицензирован. https://scadsoft.com/tests_scad/index/test/46
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Задание ветровой нагрузки в SCADe | DenisovSlava | Расчетные программы | 17 | 25.09.2023 12:28 |
Расчет ветровой нагрузки на перила площадки обслуживания. | Andrey.K | Расчетные программы | 4 | 12.04.2016 11:42 |
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 30.06.2015 17:53 |
Расчет ветровой нагрузки от воздействия ветра в торец здания? | user277418 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 22.10.2011 23:26 |
Сбор ветровой нагрузки. | Romegv | Расчетные программы | 8 | 23.04.2010 20:03 |