| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.10.2007, 18:40 | #1 | |
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708
|
||
Просмотров: 9150
|
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
FOCUS
Посмотрел модель... 1. Не проверив на тесте работу АЖТ, не стоит их использовать на громадных схемах. 2. И вообще, зачем АЖТ нужны в отверстиях. Ессно, такие узлы можно защемить, но непредсказуемо влияние АЖТ на другие места схемы? 3. Любую новизну нужно применять обоснованно и настороженно, пока не будет полной уверенности... 4. Избегать надо применение вытянутых треугольных КЭ - результаты непредсказуемы... Я бы схему упростил ...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708
|
Недавно был у нас семинар по SCAD. Новый обзор возможностей версии 11.1. Может есть такое (прикрепляю). Что касается отверстий, то выполнение АЖТ в зоне стыка с колонной рекомендовали именно так как в выложенной расчетной схеме. Но и у меня вопросов к самому много.
[ATTACH]1191253496.rar[/ATTACH] |
|||
|
||||
учеба Регистрация: 17.05.2007
Бермудские острова
Сообщений: 43
|
АЖТ я применяю в крайнх случаях, когда выходит большая поперечная арматура, триангуляцию сетки старайся делать правильной формы (приклепляю пример), шаг выбирай сам, скорей всего методом проб и ошибок. Ошибка в схеме, я думаю, из-за связей, может быть ошибаюсь, проверь. сделай ограничение в одном узле и по Х и по У. Упрощение схемы, это когда вместо лестниц, ограждающих конструкции и т. д. заменяют нагрузками. и самое главное считай почаще в скаде, тогда и опыт придет. Удачи
[ATTACH]1191261264.rar[/ATTACH] |
|||
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708
|
MMH! С вашей схемой понятно. Стандартная сетка колонн. Только вот в зоне стыка с колонной никаких для меня новинок нет. (ни АЖТ или стержней высокого порядка жесткости) При стандартной сетке колонн соответственно и разбивка нормальная-четкая. В моей же схеме сетка нерегулярная. Балки приходят несоосно. Вот вам и вопросы. Схему бить по любому буду пока не добьюсь результатов.Спасибо за участие.
|
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
то пипл
У меня был не совсем лицензионный СКАД 11.1 от марта сего года ... РС тысяч на 100 элементов с АЖТ в местах стыков перекрытия с колонной не считалась . Выдавалась тоже ошибка приразложении матрицы 99 % . Попробуйте такую штуку : в графе точность при разложении матрицы вместо 12 (по умолчанию) поставить 50 или 60 а то и больше . Г-н Карпиловский говорил что это должно помочь ... . Типа жесткость всего здания настолько мала по сравнению с жесткостью АЖТ , что в матрице завихрения и всякое такое , и не хочет считать . На не совсем лицензионном СКАДе этот прием не катит , попробуйте его на лицензионном и пишите что у ВАС получилось ... Думаю , что все будут ждать ВАШЕГО ответа ... ЗЫ Сам АЖТ не пользуюсь , а АЖТ моделирую стержнями повышенной жесткости (напр паучек) . Ввод исходных данных происходит намного быстрее
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
КСТАТИ О СЕМИНАРАХ !!!
не сочтите за рекламу , но может кому то эта информация будет полезной . [ATTACH]1191313394.JPG[/ATTACH]
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708
|
Simonoff просили ответа
Схема в лицензионной версии не считается (точность разложения матрицей ставил 1е-50, далее 1е-60) но являясь официальным пользователем скад отсылал схему в скадсофт где нашли у меня зависшие узлы (вот вам ответ дословно В расчетных схемах часть АЖТ имеет висячие узлы. В первой схеме это компенсировалось жесткими связями в колоннахх и пилонах, а вторая схема из-за податливого основания математически "сломалась". С уважением Э. Криксунов Схемы я отсылал 2шт. (одна без учета основания на жестких связях, другая которую я приводил в начале этой темы), но схемку я переделал седня на стежни с повышенной жесткостью (все нормально считает). Все висячие узлы я разрулю завтра, по-крайней мере буду стараться, но найду, оттуда и анализ жестких вставок получится с учетом косячных схем. Может и вашей схеме аналогично, поглядите... |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
Цитата:
Могу ВАМ свою схемку прислать и если ВАМ не тяжело , крутните ее разок . Я свои схемы делаю в АвтоКАДе - поэтому возможность появления висячих узлов практически исключена . Да и точность построения примерно три четыре знака после запятой миллиметра . Так что такая отмазка настораживает ... И еще вопрос к ВАМ ??? Жесткостные характеристики для стержней повышенной жесткости взяты с потолка ??? Или все же есть им какое то толкование ??? ЗЫ Спасибо за ВАШ ответ !!!
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708
|
Simonoff
Кидайте, если не жалко вашу схему (крутану ее разок), есть вопросы по протоколу выполнения расчета, хочу глянуть на какое-нибудь сравнение. Геометрическая изменяемая система в расчетах с жесткими вставками не выскакивала, но была ошибка в разложении точности матрицы (над чем и надо думаю биться). Стержни я пока ипользовал 1х1см В25 плотность 0, Е=3,06*10 (в степени 8), объяснение пока не нашел, на тестовой задачке нада бы поганять (как рекомендовал ЕUDGEN). Может чего порекомедуете еще? Cпасибо за участие!... |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
Цитата:
С тем что у ВАС не было ГИС то и висячих узлов по видимому тоже не было , или вы их потом сшили . ??? Цитата:
Я для бетона В25 беру жесткость на три порядка выше , а размер поперечного сечения на порядок меньше его ддлины . Где то был пример на котором сделал такое заключение . если найду могу скинуть , хотя ВЫ его и сами иожете сделать - аналогичную схему в объемных эл-тах . Удачи . Как найду схему сразу выложу .
__________________
Robot и Хобот |
|||