11.12.2013, 10:47 | #1 | |
Уменьшение длин анкеровки арматуры в ж.б. элементах
Ярославль
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 589
|
||
Просмотров: 10422
|
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Да, но немного не так. Расчёт длины анкеровки учитывает отношение фактического усилия к допустимому. Если диаметры подобраны так, что фактическое усилие - 60% от допустимого, то и анкеровку можно сократить на столько же, но не менее бла-бла (конструктивные требования)
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Если так сделаете, то и получится, что по 1ПС все будет в порядке (не рухнет ничего), но ширина раскрытия трещин будет больше нормируемой.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Да, я тебя понял. Неправильно выразился). На практике просто всегда пользуются эпюрами и изополями армирования с учетом 2 ГПС, и отношение площадей арматуры расчетной и фактически установленной (для расчета длины анкеровки) берут по этим результатам. А тут приперло анкеровку урезать.
|
|||
|
||||
Цитата:
Осталось, только формулировка немного путанная - без бутылки СНиПа не разобраться
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Только в старом СНиПе четко говорится о диаметре установленном расчетом по прочности. А актуализированной редакции такой конкретики не увидел.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
Делайте из усилий по 2ой. Просто не очень ясно, для чего нужно это уменьшение длины анкеровки? Эффективность анкеровки (длинны анкеровки) арматуры завист не только от расчетного значения, а от конкретного места расположения в конструкции. Если рассматривать вопрос как чисто теоретический, то можно и по прочности. Но я думаю, такой вопрос лучше обсуждать привязываясь к конструкции.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.06.2011
Сообщений: 62
|
Легко! В СП 63.13330 есть пункт 6.2.5 о том, что при проектировании анкеровки арматуры следует учитывать характер периодического профиля. Далее предлагается арматура по ТУ 14-1-5526-2006 с профилем, улучшающим сцепление с бетоном. Есть СТО по которому можно пересчитать анкеровку с увеличенным коэффициентом эта=2,8, в отличии от эта=2,5 по СП 63.13330 для арматуры периодического профиля
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Здравствуйте!
можно я подниму тему спустя немногим меньше 3-х лет? Хотел создавать новую, а вот нашел свой вопрос, сформулированный тик в тик. Вот мне тоже потребовалось край уменьшить длину анкеровки. Арматура у меня А400, другие классы пока не рассматриваем в учебных целях. У меня по расчету в плите вылазит площадь арматуры по расчету на прочность почти 7 см2, а по расчету на трещиностойкость - почти 20 см2. Анкерить арматуру надо в балку, что, сами понимаете, то еще удовольствие. Прочитал тему, и в принципе согласен с мнением swell{d} и Axe-d. В самом деле, ну так если подумать. Для того, чтобы напряжение в арматуре не добрались до величины Rs, достаточно 7 см2. Соответственно, если мы поставим больше арматуры, напряжение в ней будет меньше, чем Rs. Соответственно, усилие, выдергивающее арматуру из бетона, будет одинаковым. Получается, что если мы ставим арматуру с площадью 20 см2, и анкерим ее на длину lan,0*1,2*7/20, то: 1. арматуру не вырвет, так как усилие в ней будет соответствовать усилию (Rs*7 см2), 2. при этом относительные удлинения в ней будут меньше чем при 7 см2, так как площадь больше, сигма s меньше, модуль деформации все тот же, а, так как ширина раскрытия как раз и равна относительному удлинению арматуры с разыми коэффициентами, то и ширина раскрытия будет меньше чем для 7 см2; 3. то, что это у нас 22-ая арматура а не 16-ая, учтется при расчете l0,an. Вот, и получается As,cal при расчете длины анкеровки действительно можно брать из расчета по прочности. Или я выдаю желаемое за действительное? Меня просто тоже смущает тот факт, что Цитата:
Может, кто что нового узнал на эту тему? Последний раз редактировалось AVO, 05.07.2016 в 14:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2014
Сообщений: 31
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
В старом СНиПе, который 84-го года, было написано As,cal - площадь арматуры, требуемая по расчету по прочности. В СП 52-101-2003 было написано: по расчету с полным расчетным сопротивлением. А в СП 63.13330.2012 - просто по расчету. Вот эти-то урезания формулировок и смущают.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Мне-то тоже кажется, что должно быть написано "из расчета по I группе предельных состояний", но почему-то же ЦНИИЖБ так не написал, может есть подводные камни какие? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2014
Сообщений: 31
|
в СНиПе 1984 года в том же пункте есть еще такое указание "Если по расчету вдоль анкеруемых стержней образуются трещины от растяжения бетона, то стержни должны быть заделаны в сжатую зону бетона на длину lan, определяемую по формуле (186)."
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
И действительно. С нахлесткой попутал. Да, 1 конечно же. Но меня это все равно не спасает - не влазит она у меня в балку (арматура в смысле).
Цитата:
----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
То есть усилие в арматуре берется из расчета по прочности и в зависимости од НДС по (8.129) или по (8.134), и берется максимум, и этот максимум должен быть меньше чем по п. 10.3.26. Правильно я Вас понял? Последний раз редактировалось AVO, 05.07.2016 в 15:52. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Ну, да, этими проще воспользоваться, согласен.
Ну, вот посчитал я. Взял для примера существующую плиту толщиной 400 мм (фундамент емкости). N=226 кН, М=70 кН*м, толщина 400, от ц.т. растянутой арматуры до грани 42,5 мм (25-ая с защитным слоем 30 мм), максимально допустимая ширина раскрытия - 0,1 мм, нагрузки длительные. По прочности получил 11,25 см2, по трещинам аж 36,3 см2. Шаг арматуры 125 мм (это так по аналогии с тем, как существующая плита сделана). Из расчета по прочности мне надо анкерить на 300 мм, из расчета напряжеиий в арматуре по СП 63 - на 250 мм, из расчета напряжений в арматуре по СП 52-101 (так, на всякий случай) - на 230 мм, из конструктивных требований - на 375 мм (15d). Выходит, можно завести на 375 мм и все? В существующей плите заведено в балку как раз на 350 мм, но с крюком. Вроде стоит =) Но у них там в существующей 22-ая арматура с шагом еще меньше, чем у меняю. Вроде все красиво и с логикой согласуется, а что-то как-то страшновато Да, забыл написать, у меня бетон В25. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Применение А500С | Максим123 | Железобетонные конструкции | 236 | 16.12.2019 16:03 |
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки | Axe-d | Железобетонные конструкции | 55 | 11.01.2018 12:10 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |
Длина анкеровки продольной арматуры в ростверке или фунд. ленте | dextron3 | Основания и фундаменты | 11 | 25.09.2009 11:30 |
Уменьшение расхода арматуры | Serga | Железобетонные конструкции | 4 | 25.04.2008 15:02 |