| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос по армированию и уплотнению бетона буронабивной сваи

Вопрос по армированию и уплотнению бетона буронабивной сваи

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.06.2016, 22:28 #1
Вопрос по армированию и уплотнению бетона буронабивной сваи
Botan
 
непонятно
 
Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471

Вопрос 1.
Возможно ли армировать буронабивную сваи не на всю высоту?
ситуация. Выполняем фундаменты под кабельную эстакаду. Стойка эстакады труба 200*200 уходит в бетон на 1,2. Глубина фундамента по проекту 3 м + 0,2 м оголовок. Была заранее заготовлена арматура и связаны каркасы под глубину 3 м. По факту получилось, что подрядчик по дорого, вдоль которой будет эстакада, перебрал корыто по ширине в нашу сторону и на глубину около 50 см. Мы забурили сваи на 3 м от естественного грунта, таким образом общая высота сваи получилась не 3,2 м, а 3,7 м. Устно с проектировщиком согласовали оставить наш каркас и разместить его в верхней части. Генподрядчик сейчас нервничает.
вопрос 2.
есть ли указания/разрешения/запрещения по вибрированиию и штыкованию бетона.
Свая та же. Диамет р 700 мм, армокаркас 4диам12 400*400 мм, по центру установлена закладная профтруба Н=1200, 200*200 мм. Я ссылаясь на малые расстояния до элементов и СНиП принял решение заказывать бетон П4 и штыковать. Генподрядчик яро настоял на вибрировании без аргументов. Кто прав?
__________________
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Просмотров: 2466
 
Непрочитано 25.06.2016, 23:18
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
Возможно ли армировать буронабивную сваи не на всю высоту?
можно, если арматура не требуется
Цитата:
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
Генподрядчик яро настоял на вибрировании без аргументов
если есть возможность, то нужно вибрировать
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2016, 23:20
#3
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
Устно с проектировщиком согласовали оставить наш каркас и разместить его в верхней части. Генподрядчик сейчас нервничает.
согласуйте письменно

Цитата:
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
Выполняем фундаменты под кабельную эстакаду. . . . Глубина фундамента по проекту 3 м + 0,2 м оголовок.
Цитата:
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
Свая та же. Диамет р 700 мм
тут чего-то я не понимаю... наверно кабели толщиной в руку

Цитата:
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
принял решение заказывать бетон П4 и штыковать. Генподрядчик яро настоял на вибрировании без аргументов. Кто прав?
предложи залить пробную партию, а затем через пару тройку дней откопать и посмотреть качество

Последний раз редактировалось olf_, 25.06.2016 в 23:31.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2016, 03:53
#4
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,201


Ну, в балках, насколько я помню, 50мм достаточно для головки глубинного вибратора. У вас получается около 80мм, причин для отказа от вибрирования нет. Штыкования как метод уплотнения бетонной смеси в СП несущие и ограждающие конструкции не увидел. По жизни, думаю, проблем с качеством быть не должно, но как обосновать генподрядчику?
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2016, 09:00
#5
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


В СП по бетонным конструкциям есть ссыль на СП 70.13330, найти то я его нашел, но вот относительно бетона, таблица 5.2 Вас определенно не порадует! И даже П4, с осадкой конуса около 16 см Вас не спасет от требований вибрирования.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2016, 13:26
#6
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,201


В таблице 5.2 про штыкование вообще слов нет, СП впринципе подразумевает укладку бетона с вибрированием, поэтому удобоукладываемость не спасет никакая.
Кореш вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос по армированию и уплотнению бетона буронабивной сваи

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования мозголом из Самары Основания и фундаменты 25 16.02.2021 08:16
Длина буронабивной сваи: есть ли какая унификация, кратность? projserv Основания и фундаменты 1 29.12.2014 21:46
Несущая способность буронабивной сваи для частного дома, 2 варианта определения значения по СНиП Staz Основания и фундаменты 13 03.07.2014 21:31
Расчет буронабивной сваи на выдергивание dmitry198 Основания и фундаменты 20 25.06.2014 09:53
Гранулометрический состав бетона Буронабивной сваи Valdemar Основания и фундаменты 8 29.05.2009 19:00