| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите с усилением продольного ребра ребристой плиты перекрытия

Помогите с усилением продольного ребра ребристой плиты перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.06.2016, 12:18 #1
Помогите с усилением продольного ребра ребристой плиты перекрытия
Fazanax
 
ЭПБ
 
Екатеринбург
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 25

При прокладке вентканалов помешали продольные ребра плит перекрытия. В них сделали вырезы высотой до половины высоты ребра (с разрезкой продольной напряженной арматуры). Естественно, плиты начали опасно трещать. Сейчас их зафиксировали телескопическими стойкаим, но, как я понимаю, плита все равно получила прогиб. Сейчас хотят сделать усиление этих плит путем восстановления продольной арматуры и последующим бетонированием, но арматура уже не будет иметь натяжения. Возможен ли такой вариант?

Последний раз редактировалось Fazanax, 27.06.2016 в 12:32. Причина: Требования модератора
Просмотров: 5811
 
Непрочитано 27.06.2016, 12:42
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


На ломанные ребра я бы не надеялся, лучше разгружающие балки. Альбом Мальганова можно глянуть
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2016, 12:43
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Fazanax Посмотреть сообщение
хотят сделать усиление этих плит путем восстановления продольной арматуры и последующим бетонированием
плохо представляю такой вариант.
если только на всю длину армировать новой расчетной арматурой и бетонировать новое ребро
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2016, 12:00
1 | #4
Fazanax

ЭПБ
 
Регистрация: 25.06.2015
Екатеринбург
Сообщений: 25


Так а по сути какой вклад от ребер в прочность конструкции в целом? Сжатая зона бетона не выходит в ребро плиты, остается в полке, а полка целая. Вот я и прикинул, что если восстановить армирование плиты, то ее нее будет нормальная несущая способность, а к прогибу требований не выставляют (хотя, чувствую, он будет превышать допустимый)
Fazanax вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2016, 12:23
#5
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Offtop: эх, фото бы глянуть
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2016, 12:41
1 | #6
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Fazanax Посмотреть сообщение
При прокладке вентканалов помешали продольные ребра плит перекрытия. В них сделали вырезы высотой до половины высоты ребра (с разрезкой продольной напряженной арматуры). Естественно, плиты начали опасно трещать. Сейчас их зафиксировали телескопическими стойкаим, но, как я понимаю, плита все равно получила прогиб. Сейчас хотят сделать усиление этих плит путем восстановления продольной арматуры и последующим бетонированием, но арматура уже не будет иметь натяжения. Возможен ли такой вариант?
Твоё?
https://dwg.ru/bsk/4833
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2016, 12:42
#7
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Fazanax Посмотреть сообщение
Так а по сути какой вклад от ребер в прочность конструкции в целом?
Вы серьезно? Это основной несущий элемент плиты, а арматура как на растяжение работает, а в сжатой зоне конструктивно лежит.
По вопросу "какой вклад" - основной
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2016, 12:47
#8
Fazanax

ЭПБ
 
Регистрация: 25.06.2015
Екатеринбург
Сообщений: 25


Какой вклад вносит бетон растянутой зоны, если все нормативные документы составлялись из допущения, что в изгибаемых конструкциях сопротивлением растянутого бетона пренебрегаем?

Фото именно моего случая
Fazanax вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2016, 12:56
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Fazanax, ну если нет никаких сомнений, так и сделайте. Или есть?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2016, 13:02
#10
Fazanax

ЭПБ
 
Регистрация: 25.06.2015
Екатеринбург
Сообщений: 25


Если честно, то есть. Мне не дает покоя вопрос с натяжением арматуры. По идее, так как отверстие в ребре находится в 1-ой четверти плиты, до первого поперечного ребра, то вполне возможно, что сохранилось натяжение арматуры в бОльшей части плиты. Получится довольно дурацкая система по арматуре: сначала 1 метр АIIIв диам 20 -- 0,5 метра AIII диам 16 (2 стержня) -- 4,5 метра АIIIв диам 20 натянутой. Предсказать, как будет работать такая система, я не в силах. Плюс еще неясно, как поведет себя существующая арматура в момент приваривания доп. стержней
Fazanax вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2016, 13:23
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Fazanax Посмотреть сообщение
Предсказать, как будет работать такая система, я не в силах
вот именно. поэтому
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
на всю длину армировать новой расчетной арматурой и бетонировать новое ребро
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2016, 14:09
#12
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от Fazanax Посмотреть сообщение
Плюс еще неясно, как поведет себя существующая арматура в момент приваривания доп. стержней
На добавку, не всю арматуру можно варить, надо выяснять на образце в лабаратории.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2016, 09:08
#13
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667


По альбомам усиления выполнять новое ребро.
Стойки только под дыркой стоят?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2016, 09:22
#14
Amel


 
Регистрация: 11.09.2011
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от Fazanax Посмотреть сообщение
сначала 1 метр АIIIв диам 20 -- 0,5 метра AIII диам 16 (2 стержня) -- 4,5 метра АIIIв диам 20 натянутой. Предсказать, как будет работать такая система, я не в силах. Плюс еще неясно, как поведет себя существующая арматура в момент приваривания доп. стержней
А разве AIIIв не обычной прочности? Её же нельзя применять в качестве напрягаемой? Да и вариться к напрягаемой нельзя.
Amel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2016, 06:25
#15
Fazanax

ЭПБ
 
Регистрация: 25.06.2015
Екатеринбург
Сообщений: 25


В документе "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ЭФФЕКТИВНЫХ ВИДОВ СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРЫ" в п. 7.20 дается расчетное сопротивление этой арматуры в 450 Н/мм2. А насчет приварки -- после такого разрушения какое может быть напряжение в оголенных концах?
Fazanax вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2016, 06:55
#16
Amel


 
Регистрация: 11.09.2011
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от Fazanax Посмотреть сообщение
В документе "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ЭФФЕКТИВНЫХ ВИДОВ СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРЫ" в п. 7.20 дается расчетное сопротивление этой арматуры в 450 Н/мм2. А насчет приварки -- после такого разрушения какое может быть напряжение в оголенных концах?
Насчет напряжений не понял. Если смотреть СП 52-102-2004, в качестве напрягаемой арматуры можно использовать арматуру начиная с А600 (A-IV). Вы уверены, что у Вас именно A-IIIв рабочая?
Amel вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2016, 08:11
#17
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


самое надежное оставить подпорки или менять плиту. не усилить при таких разрушениях
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2016, 15:05
#18
Fazanax

ЭПБ
 
Регистрация: 25.06.2015
Екатеринбург
Сообщений: 25


По утверждению заказчика, это плита 4ПГ6-AIIIв по серии 1.465.1-20

Насчет напряжений -- сейчас для приварки доп стержней напряженную арматуру оголили от бетона на длину около 300 мм. В данных оголенных участках напряжение арматуры явно улетучилось (нет среды, препятствующей деформации арматуры). А раз нету напряжений, то арматура работает как ненапрягаемая, и поэтому к ней возможно привариться.
Fazanax вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2016, 15:39
#19
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,349
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Сначала факт -
Цитата:
Сообщение от Fazanax Посмотреть сообщение
В них сделали вырезы высотой до половины высоты ребра (с разрезкой продольной напряженной арматуры).
Потом логичный вывод:

Цитата:
Сообщение от Fazanax Посмотреть сообщение
Естественно, плиты начали опасно трещать
А потом нелогичный вопрос:
Цитата:
Сообщение от Fazanax Посмотреть сообщение
Так а по сути какой вклад от ребер в прочность конструкции в целом?
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2016, 17:15
#20
tiger_novo

Проектирование и обследование
 
Регистрация: 23.07.2006
Новосибирск
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Fazanax Посмотреть сообщение
При прокладке вентканалов помешали продольные ребра плит перекрытия. В них сделали вырезы высотой до половины высоты ребра (с разрезкой продольной напряженной арматуры). Естественно, плиты начали опасно трещать. Сейчас их зафиксировали телескопическими стойкаим, но, как я понимаю, плита все равно получила прогиб. Сейчас хотят сделать усиление этих плит путем восстановления продольной арматуры и последующим бетонированием, но арматура уже не будет иметь натяжения. Возможен ли такой вариант?
В какой части плиты?
В середине - подводи балку, ну или, если нет нагрузки сверху - оголяй всю рабочую арматуру, приваривай целиковый стержень, бетонируй.
На опоре - делай балку с коромыслом. в зависимости от того - где и какие трещины теперь пошли. Ну и стандартный вопрос - к каске там мозги не прилагаются что ли?
по поводу сварки - варись конечно, ей (арматуре) уже все равно.... Ну правда - термического разупрочнения не боитесь в месте сварки? а то варить можете до посинения, один черт прочность стыковки будет существенно ниже предполагаемой.
__________________
Чем дольше работает проектировщик, тем быстрее работает строитель.
tiger_novo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите с усилением продольного ребра ребристой плиты перекрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Слишком малый прогиб плиты перекрытия по результатам расчета. mmakk06 Железобетонные конструкции 10 14.10.2015 19:19
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия dmmdmm Конструкции зданий и сооружений 13 08.04.2011 21:05
Вопрос по стяжке и перегрузу плит перекрытия krutovvictor Конструкции зданий и сооружений 44 29.03.2011 11:06
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Расчёт ребристой плиты перекрытия 6 X 12 Core84 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.06.2009 22:55