Помогите с усилением продольного ребра ребристой плиты перекрытия
ЭПБ
Екатеринбург
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 5811
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
|
|||
|
||||
ЭПБ Регистрация: 25.06.2015
Екатеринбург
Сообщений: 25
|
Так а по сути какой вклад от ребер в прочность конструкции в целом? Сжатая зона бетона не выходит в ребро плиты, остается в полке, а полка целая. Вот я и прикинул, что если восстановить армирование плиты, то ее нее будет нормальная несущая способность, а к прогибу требований не выставляют (хотя, чувствую, он будет превышать допустимый)
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Цитата:
https://dwg.ru/bsk/4833 |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
ЭПБ Регистрация: 25.06.2015
Екатеринбург
Сообщений: 25
|
Если честно, то есть. Мне не дает покоя вопрос с натяжением арматуры. По идее, так как отверстие в ребре находится в 1-ой четверти плиты, до первого поперечного ребра, то вполне возможно, что сохранилось натяжение арматуры в бОльшей части плиты. Получится довольно дурацкая система по арматуре: сначала 1 метр АIIIв диам 20 -- 0,5 метра AIII диам 16 (2 стержня) -- 4,5 метра АIIIв диам 20 натянутой. Предсказать, как будет работать такая система, я не в силах. Плюс еще неясно, как поведет себя существующая арматура в момент приваривания доп. стержней
|
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
На добавку, не всю арматуру можно варить, надо выяснять на образце в лабаратории.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.09.2011
Сообщений: 22
|
А разве AIIIв не обычной прочности? Её же нельзя применять в качестве напрягаемой? Да и вариться к напрягаемой нельзя.
|
|||
|
||||
ЭПБ Регистрация: 25.06.2015
Екатеринбург
Сообщений: 25
|
В документе "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ЭФФЕКТИВНЫХ ВИДОВ СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРЫ" в п. 7.20 дается расчетное сопротивление этой арматуры в 450 Н/мм2. А насчет приварки -- после такого разрушения какое может быть напряжение в оголенных концах?
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.09.2011
Сообщений: 22
|
Насчет напряжений не понял. Если смотреть СП 52-102-2004, в качестве напрягаемой арматуры можно использовать арматуру начиная с А600 (A-IV). Вы уверены, что у Вас именно A-IIIв рабочая?
|
|||
|
||||
ЭПБ Регистрация: 25.06.2015
Екатеринбург
Сообщений: 25
|
По утверждению заказчика, это плита 4ПГ6-AIIIв по серии 1.465.1-20
Насчет напряжений -- сейчас для приварки доп стержней напряженную арматуру оголили от бетона на длину около 300 мм. В данных оголенных участках напряжение арматуры явно улетучилось (нет среды, препятствующей деформации арматуры). А раз нету напряжений, то арматура работает как ненапрягаемая, и поэтому к ней возможно привариться. |
|||
|
||||
Сначала факт -
Цитата:
А потом нелогичный вопрос: |
||||
|
||||
Проектирование и обследование Регистрация: 23.07.2006
Новосибирск
Сообщений: 34
|
Цитата:
В середине - подводи балку, ну или, если нет нагрузки сверху - оголяй всю рабочую арматуру, приваривай целиковый стержень, бетонируй. На опоре - делай балку с коромыслом. в зависимости от того - где и какие трещины теперь пошли. Ну и стандартный вопрос - к каске там мозги не прилагаются что ли? по поводу сварки - варись конечно, ей (арматуре) уже все равно.... Ну правда - термического разупрочнения не боитесь в месте сварки? а то варить можете до посинения, один черт прочность стыковки будет существенно ниже предполагаемой.
__________________
Чем дольше работает проектировщик, тем быстрее работает строитель. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Слишком малый прогиб плиты перекрытия по результатам расчета. | mmakk06 | Железобетонные конструкции | 10 | 14.10.2015 19:19 |
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия | dmmdmm | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 08.04.2011 21:05 |
Вопрос по стяжке и перегрузу плит перекрытия | krutovvictor | Конструкции зданий и сооружений | 44 | 29.03.2011 11:06 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Расчёт ребристой плиты перекрытия 6 X 12 | Core84 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.06.2009 22:55 |