Непрочитано 06.07.2016, 13:35 #1
Можно ли?
Арам
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 13

Добрый день!

Последний раз редактировалось Арам, 08.07.2016 в 10:07.
Просмотров: 2098
 
Непрочитано 06.07.2016, 13:51
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Привет. Если круглые шайбы из комплекта болта вместо анкерных пластин - болты работать не будут, необходимы мероприятия.
Чтобы понять, что нужно делать, необходимо смотреть нагрузки на базы колонн, конструкцию фундаментов и пр.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2016, 14:06
#3
Арам


 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 13


----- добавлено через 28 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Привет. Если круглые шайбы из комплекта болта вместо анкерных пластин - болты работать не будут, необходимы мероприятия.
Чтобы понять, что нужно делать, необходимо смотреть нагрузки на базы колонн, конструкцию фундаментов и пр.
шайбы круглые. нагрузки не знаю, там не колонна на них ставится, а нога портала 500 кВ, фундамент свайный с ростверком (1,8x0,9x0,9 (h)).
а какие мероприятия?
Арам вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2016, 14:12
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Лучшее мероприятие - разобрать и заново залить. Блин, ну анкерная плита там мощнющая, а гайка - мелочь тонюсенькая, как можно перепутать-то? В ГОСТ на болты, если б можно было шайбы ставить вместо плит, шайбы и ставили бы. Всё-таки ГОСТ на эти анкера разрабатывали тогда, когда разработчик ГОСТа и последующий потребитель работали заодно, а не пытались друг у друга денег вытрясти побольше.
 
 
Непрочитано 06.07.2016, 14:19
#5
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


36ой болт расчетный скорее всего, так что переделывать
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2016, 14:22
#6
Арам


 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Лучшее мероприятие - разобрать и заново залить. Блин, ну анкерная плита там мощнющая, а гайка - мелочь тонюсенькая, как можно перепутать-то? В ГОСТ на болты, если б можно было шайбы ставить вместо плит, шайбы и ставили бы. Всё-таки ГОСТ на эти анкера разрабатывали тогда, когда разработчик ГОСТа и последующий потребитель работали заодно, а не пытались друг у друга денег вытрясти побольше.
Не знаю как так вышло. в гост никто не посмотрел, а на чертеже фундамента, там не понятно нарисовано, вроде шайба, а вроде нет. А как разбирать? разбивать ростверк с каркасом? они уже залили три ростверка
Арам вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2016, 14:33
#7
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Как вариант - сверлить колодцы алмазной коронкой, ставить болты виброзачеканкой, тип 5, на CERESIT CX15, например. Можно старые болты высверлить, можно изготовить переходную пластину, болты сделать в другом месте, только все это должно быть разработано конструктором, согласовано с авторами проекта и внесено в рабочую документацию.
Расстояние от края отверстия до края болта для Ceresit CX15 по памяти - 70мм, уточнять в паспорте материала.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2016, 14:39
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Арам Посмотреть сообщение
А как разбирать? разбивать ростверк с каркасом? они уже залили три ростверка
Вытаскивать ростверки и выкидывать, а заливать новые за свой счет с новыми болтами. 36 болт - это БОЛТ, к нему надо серьезно относиться.

Видимо нужно дописывать в ГОСТ 24379.0 в таблицу с комплектацией "инструкция по сборке". С человечками, как в Икее.
 
 
Непрочитано 06.07.2016, 14:41
1 | #9
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Этих ростверков будет не хватать в БСК
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2016, 14:42
#10
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Либо же провести испытания имеющихся болтов на проектные нагрузки, если вдруг держат - договариваться с технадзором и авторским надзором о приемке.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2016, 14:43
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
если вдруг держат
надо переписывать ГОСТ, если держат)
 
 
Непрочитано 06.07.2016, 15:04
#12
vrm77


 
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 181


Если у Вас ф-ты типа СВ-7, СВ-8 (3.407.9-161.2-22) только вместо металлического наголовника ж/б ригель, то дешевле разбить ригель и залить новый.
vrm77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2016, 15:14
#13
Арам


 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от vrm77 Посмотреть сообщение
Если у Вас ф-ты типа СВ-7, СВ-8 (3.407.9-161.2-22) только вместо металлического наголовника ж/б ригель, то дешевле разбить ригель и залить новый.
нет, у нас не такие фундаменты
Арам вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2016, 15:22
#14
vrm77


 
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 181


А ширина 900 мм?
vrm77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2016, 15:29
#15
Арам


 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от vrm77 Посмотреть сообщение
А ширина 900 мм?
да, длина 1800 мм. Просто на чертеже у проектировщиков было не понятно нарисовано, там по ГОСТу плита, а на чертеже больше похоже на шайбу. вот так и сделали
Арам вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2016, 15:33
#16
vrm77


 
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 181


Попробуйте сместить портал немного (ширина ригеля должна позволить) и реализовать вариант из поста #7. Существующие болты срезать, а ригель проверить на появившийся эксцентриситет.
vrm77 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2016, 16:41
#17
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Offtop: Проектировщики не виноваты, если только у них не дан лист с конкретным указанием устанавливать шайбу вместо плиты.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2016, 17:36
#18
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Арам Посмотреть сообщение
Не знаю как так вышло. в гост никто не посмотрел, а на чертеже фундамента, там не понятно нарисовано, вроде шайба, а вроде нет. А как разбирать? разбивать ростверк с каркасом? они уже залили три ростверка
Давно бы уже бетон этих ростверков разбили - пока прочность не набрал. Подумаешь! Раздолбить 3 элемента по 1800х900х900 каждый. Делов то... Меньше косячить будете.
И что это за строители? 21 век на дворе. Интернет почти у каждого, а какой-то ГОСТ они посмотреть не могут?! А технадзор где был? Или они армирование ростверков вообще никому не предъявляли? Ну, рабочие у вас безграмотные, а мастер с прорабом то куда смотрели? На дно бутылки? Никогда фундаментный болт не видели, что-ли? А то что лишние детали остались - это никого не насторожило? Тогда отбойник в руки и вперед - долбить! Не доходит через голову - дойдет через руки. Впредь умнее будут и чаще станут толковым спецам вопросы задавать (ну, раз уж сами плохо соображают).
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Паспорт на анкерные фундаментные болты kbsaratov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 16.07.2014 03:40
Не запрещены фундаментные болты из кипящей стали в сейсмических районах? Rourker Конструкции зданий и сооружений 5 26.06.2014 09:45
ГОСТ 24379.1-80. Болты фундаментные отменен! zebs Железобетонные конструкции 6 11.09.2013 05:35
Допускаемые усилия на фундаментные болты klinker Основания и фундаменты 2 05.07.2010 14:30