Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Магомед Магомедов, 11.02.2019 в 10:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 75
|
Если кратко, то исполнительные схемы делают на конструкции, благоустройство и т.д., а исполнительные чертежи на инженерные сети.
ГОСТ Р 51872-2002. Документация исполнительная геодезическая: 4 Состав, содержание и оформление документации по элементам зданий и сооружений, благоустройства и геодезической разбивочной основе 4.2 На исполнительных схемах указываются разбиваемые в натуре оси, элементы, геометрические параметры, характеризующие их действительные размеры и положение в плане и по высоте. 5.1.1 Исполнительные чертежи составляются на все виды надземных инженерных сетей. 5.2.1 В состав документации по подземным инженерным сетям включаются: исполнительные чертежи; продольные профили по оси сети (если они входят в состав проекта); схемы сварных стыков трубопроводов; каталоги координат выходов, углов поворота и створных точек сети (при ее аналитической привязке); полевые геодезические материалы исполнительной съемки. А вообще, хочет назвать заказчик чертежом, назовите и всего делов. А вот с чем я все время борюсь с заказчиком, так это то что им схему надо на каждый чих. Для чего тогда нужна рабочка? Считаю, это все от безграмотности. А вообще это касается вообще всей исполнительной - головная боль для подрядчика, особенно на объектах с финасированием из бюджета. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Вот поэтому десятки лет назад и предусмотрели исполнительные чертежи и схемы. Чтобы были документы - а что же все-таки построили. Чтоб было видно - "кто гульфик вместо рукава пришил". При этом для облегчения головной боли подрядчика предоставили возможность просто сделать записи или проставить штампы на РЧ о том, что выполнено по чертежу. Или показать, что там изменили. И если вы такой "белый и пушистый" подрядчик, строите точно по чертежам, то нет никакой "головной боли" - посадите девочку в ПТО и она за день проштампует все РЧ и получит ИД. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381
|
Цитата:
Обязан показывать. 6.13. Лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должно вести исполнительную документацию: ... комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ; "СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 781) (ред. от 26.08.2016) {КонсультантПлюс} Последний раз редактировалось Магомед Магомедов, 12.02.2019 в 08:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381
|
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Какая "гарантия"? На что? На то, что "джамшут" что-то налепил, но сделать надпись "о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам" не может - у него "головная боль"?
Нет никаких "гарантий проектировщиков". А есть "Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ", но она распространяется на то, что проектировщик запроектировал, а не на то, что "получилось". Для выявления расхождений между "хотели как лучше" и "получилось как всегда" в числе прочего и служит ИД. А любой подрядчик будет кричать, что она не нужна - ему не хочется оставлять документальных следов своей деятельности. |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 967
|
В любом договоре на проектирование есть обычно пункт о гарантии, а так же условия, когда гарантия может потеряться. Если кто-то другой кроме проектировщика будет на чертежах что-то наносить, т. Е. Если этого не будет в их архивном экземпляре, то гарантия теряется, а проектировщика сложно будет привлечь.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Требование в сп 48 есть, но его по факту никто не исполняет, шлепают все по проекту и все |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381
|
Цитата:
Цитата:
Изменения в чертежи вносит проектировщик. Подрядчик потом на всех листах со всеми изменениями пишет Построено по этому чертежу (т.е. с учетом всех законных изменений) Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Как правильно составить чертеж многопролетной монолитной Ж.Б. балки ? | Vitaliy engineer | Железобетонные конструкции | 8 | 25.03.2018 21:02 |
как правильно вставить чертеж из автокада в ворд ? | heller | AutoCAD | 18 | 13.11.2014 10:07 |
Как правильно оформить чертеж что бы его приняли на изготовление? | Aluexp | Машиностроение | 176 | 08.08.2013 17:26 |
исполнительная схема (чертеж) для смонтированных подкрановых путей | teoretik24 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.05.2010 17:22 |