| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как осуществить узел монолитного ростверка и железобетонного подколонника?

Как осуществить узел монолитного ростверка и железобетонного подколонника?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.06.2016, 07:31 #1
Как осуществить узел монолитного ростверка и железобетонного подколонника?
ГореИнженерАлексей
 
Регистрация: 14.06.2016
Сообщений: 5

Здравствуйте, фундамент под 12 этажный дом - куст из 4х свай, сваи объеденены монолитным ростверком, сверху на ростверк устанавливается стакан, в который монтируется свая. Как осуществляется крепление стакана к ростверку? Пожалуйста, объясните как можно подробней, и если это возможно с изображениями узлов и описанием процесса. Пытался сам разработать узел, но не уверен в его правильности и не понимаю как его осуществить.

Вложения
Тип файла: pdf АРХИТЕКТУРА.pdf (102.2 Кб, 141 просмотров)

Просмотров: 2809
 
Непрочитано 18.06.2016, 23:30
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Главный вопрос зачем? Если грунт совсем дрянь и от серийного фундамента нагрузку не несет, так и делайте стакан монолитный.
На чертеже один неизвестный анкер в центре? Какие нагрузки по вашему он сможет передать?)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2016, 13:52
#3
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от ГореИнженерАлексей Посмотреть сообщение
который монтируется свая
колонна?

Цитата:
Сообщение от ГореИнженерАлексей Посмотреть сообщение
объеденены монолитным ростверком
Ростверк уже существующий? Если же нет, тогда в чем проблема сделать серийные ростверк ?
Для чего закладные Ф16 ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0054-sel.jpg
Просмотров: 183
Размер:	135.9 Кб
ID:	172291  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2016, 18:30
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Не совсем понятна проблема.
Монолитный ростверк объединяет сваи, сверху на него нужно поставить стакан под колонну. Стакан сборный? Ну так и ставьте просто сверху через растворный шов, если большой момент и требуется по расчету, можно закладные организовать для связи с монолитной частью.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стакан.PNG
Просмотров: 160
Размер:	49.4 Кб
ID:	172294  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2016, 14:25
#5
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Не совсем понятна проблема.
Монолитный ростверк объединяет сваи, сверху на него нужно поставить стакан под колонну. Стакан сборный? Ну так и ставьте просто сверху через растворный шов, если большой момент и требуется по расчету, можно закладные организовать для связи с монолитной частью.
Откуда момент в связевом каркасе??? Решение как я понимаю по типу 1.020 серии?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2016, 14:42
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Откуда момент в связевом каркасе???
вроде никто не говорил о связевом каркасе
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2016, 06:11
#7
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вроде никто не говорил о связевом каркасе
Так и про рамный никто не говорил
Просто решение по фундаменту 1 в 1 как по серии 1,020 (ИИ-04). А там либо диафрагмы, либо связи и по фундаментам связевые распорки. Момент на пару сил уходит и поперечка распорками по фундаменту воспринимается. Поэтому подколонник на ростверк просто на раствор ставится
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как осуществить узел монолитного ростверка и железобетонного подколонника?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устройство монолитного подколонника на существующем фундаменте. Stik Железобетонные конструкции 11 26.10.2015 08:40
Нужен узел опирания монолитного ребристого перекрытия на кирпичную стену Катя Х Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.05.2015 20:57
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) Игорь 1985 Металлические конструкции 2 05.12.2014 14:08
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. Маркел Самодел Железобетонные конструкции 14 23.04.2010 11:46