Непрочитано 25.06.2009, 15:42 #1
Минимальный уклон для кровли из Проф.листа?
СерЁжик
 
Инженер
 
г. Старый Оскол
Регистрация: 22.06.2009
Сообщений: 15

Собственно в теме и содержиться практически весь вопрос. Делов том что когда то нам пришлось менять состав кровли из-за уменшения уклона, из метеллочерепицы делали профлист, но в СНиПе "Кровля" есть олин минимальный уклон для всех металлических покрытий. Но Начальство утверждало что проф лист можно ложить при меньших уклонах чем металлочерепицу. Вот решил посоветоваться с людьми, может кто знает из какого источника эта инфа.
Просмотров: 7167
 
Непрочитано 25.06.2009, 15:59
#2
abel

шахтер
 
Регистрация: 27.09.2007
Москва
Сообщений: 107


Ну например для Москвы и области не менее 10% и для металлочерепицы и для профнастила (табл.1 "Кровли технические требования и правила приемки" (ТСН КР-97 МО)
abel вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2009, 16:09
#3
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


цитата из "металлические конструкции"1976г. Беленя.
стр349.
"чтобы вода не протекала через швы между листами , уклон кровли из волнистых листов должен быть не менее 1/7 для металлических кровель и 1/4 для асбоцементных."
mikel вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2009, 16:21
#4
Rey

разно_рабочий :)
 
Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
<phrase 1=


Проектировали сэндвич панели с уклоном 5 градусов. При этом места стыков по длине дополнительно проклеивали кровельным материалом. В разделе "техническая эксплуатация" написали , что эти стыки надо проверять каждый год и ремонтировать не реже 1 раза в три года. А через лет 15 всё равно все плиты менять
Rey вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2009, 16:37
#5
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


11 градусов. По Нормам 30-х годов. И условие не вода (она и при i=0,004 самотек), но самоочищение от снега, включая нАледь.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2009, 21:16
#6
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Rey,
Цитата:
Проектировали сэндвич панели с уклоном 5 градусов. При этом места стыков по длине дополнительно проклеивали кровельным материалом. В разделе "техническая эксплуатация" написали , что эти стыки надо проверять каждый год и ремонтировать не реже 1 раза в три года. А через лет 15 всё равно все плиты менять
По сэндвич-панелям пр-ва "Электрощит":
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 635
Размер:	54.5 Кб
ID:	22869  
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2009, 21:43
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


если нет стыков - 2,5% (см. серии на типовые м/каркасы)
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 08:08
#8
СерЁжик

Инженер
 
Регистрация: 22.06.2009
г. Старый Оскол
Сообщений: 15
<phrase 1=


Спасибо всем за ответы, но вразумительного ответа со ссылкой на всероссийский источник я так и не увидел, как говориться, сколько людей, столько и мнений.
И напомню, что нужен улон при устройстве кровли просто из проф.листа, а не из сендвич панелей, я так думаю что эти вещи всетаки различаются.
СерЁжик вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 08:29
#9
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


А самому поискать всероссийский источник?
Неужели легче ждать вразумительного ответа?
А литература не источник? Обязательно официальный пунктик нужен?
А паспорт на профнастил? А ГОСТ на него? А сайты фирм, торгующие им, монтирующие его?
А если такого официального пунктика не существует?

Если начальство утверждает, то пусть оно и ищет, и даст вразумительный ответ? Заодно пусть объяснит, зачем нужно использовать минимальную величину уклона? Что-то мешает? Или хочет сэкономить 220 мм?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 11:55
#10
СерЁжик

Инженер
 
Регистрация: 22.06.2009
г. Старый Оскол
Сообщений: 15
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
А самому поискать всероссийский источник?
Неужели легче ждать вразумительного ответа?
А литература не источник? Обязательно официальный пунктик нужен?
А паспорт на профнастил? А ГОСТ на него? А сайты фирм, торгующие им, монтирующие его?
А если такого официального пунктика не существует?

Если начальство утверждает, то пусть оно и ищет, и даст вразумительный ответ? Заодно пусть объяснит, зачем нужно использовать минимальную величину уклона? Что-то мешает? Или хочет сэкономить 220 мм?
Слишком много ненужных вопросов, я задал один и помоему не такой сложный.
СерЁжик вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 14:22
#11
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Если этот один вопрос (что в начале) ответа не принес, значит есть смысл самому ответить на эти ненужные вопросы. Но это не вопросы, а подсказка для направления поиска. Где-то что-то вдруг и встретится.
Если меня спросил бы такой насальник, окуда я принял 11 (или сколько-то) градусов, ответил бы, из условия самоочищения снега со льдом, из конструктивных соображений, из опыта прошлых лет, на основании научных исследований (кучу разумных вариантов можно придумать). Он вряд ли бы потребовал официальный пунктик, поскольку он не манагер, а инженер, и он понимает язык коллеги.
Я Вам сочувствую, но минимум тут, сдается мне, вещь относительная. Но если я её где случайно встречу, отпишу. Но не ждите, искать самому надо всегда и СНАЧАЛА.

НА, ПОЛУЧИ! НЕ СТЫДНО ТЕБЕ?http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28631
http://znpo.lipetsk.ru/installation_profnastil.htm

Offtop: Искать за кого-то не буду из принципа. Тоже мне, не нужные вопросы...
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 26.06.2009 в 14:35.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 14:54
#12
СерЁжик

Инженер
 
Регистрация: 22.06.2009
г. Старый Оскол
Сообщений: 15
<phrase 1=


Вот теперь стыдно, спасибо большое
СерЁжик вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 14:58
#13
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Пожалуйста, большое. Прощаю. Временно. До следующего "ненужного", понимаш, вопроса.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Минимальный уклон для кровли из Проф.листа?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Программы для расчета кровли... Гостья Расчетные программы 13 11.09.2009 18:41
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42
Применение САМОРЕЗОВ для монтажа распорок кровли. Андрей О Архитектура 7 02.07.2005 16:21