Пространство между перекрытием и подвесным потолком для дымоудаления
Route
 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302

Приветствую! Подскажите, пожалуйста, есть у нас шахта дымоудаления, от нее идет ответвление на этаже в коридор, на конце которого крепится клапан дымоудаления. Какое примерно должно быть расстояние между подвесным потолком и перекрытием, что бы разместить там это ответвление (шахту) и присобачить клапан к подвесному потолку. Ну что-то типа того:
Просмотров: 17838
 
Непрочитано 16.03.2011, 13:14
#2
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Не надо там никакой шахты.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2011, 13:19
#3
stroyfaker


 
Регистрация: 17.07.2010
Сообщений: 6


высота шахты + 50 мм
stroyfaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 14:01
#4
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Цитата:
Не надо там никакой шахты.
Это почему? Сразу добавлю, что там сеть коридоров. Я просто пример простой привел, не буду же я весь план рисовать.
Цитата:
высота шахты + 50 мм
Спасибо! + немного места под клапан наверное, да? 55 мм наверное примерно...
Route вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2011, 14:28
#5
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
Это почему?
Лишние сложности потому что. Дымоприемный клапан в вертикальной шахте + обрамление из ГКЛ. Всё.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2011, 14:31
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


лично мне помнится, что по пожарным нормам можно сделать зазор максимум в 40 см, иначе надо ставить датчики пожара/задымления.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2011, 14:34
#7
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Либо как-то так:
[IMG]http://s51.***********/i132/1004/7a/53468e0bc92e.jpg[/IMG]
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 15:09
#8
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Цитата:
Лишние сложности потому что. Дымоприемный клапан в вертикальной шахте + обрамление из ГКЛ. Всё.
Не ну а если шахта находится в одном конце здания, а клапан надо поставить в коридоре другого конца груба говоря.

Цитата:
лично мне помнится, что по пожарным нормам можно сделать зазор максимум в 40 см, иначе надо ставить датчики пожара/задымления.
датчики пожара/задымления - ну это обычный датчик пожарной сигнализации, так?! Его всяко ставить! А как иначе та?! А если делать максимум 40 см, тогда никаких шахт под потолком не проложить... А я видел куча проектов в таком исполнении.

Цитата:
Либо как-то так:
Оригинально! Спасибо за картинку. Буду иметь ввиду, что так делают. Но мне надо именно отдалить клапан от шахты.

Последний раз редактировалось Route, 16.03.2011 в 15:20.
Route вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2011, 15:15
#9
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
датчики пожара/задымления - ну это обычный датчик пожарной сигнализации, так?! Его всяко ставить? А как иначе та?! А если делать максимум 40 см, тогда никаких шахт под потолком не проложить... А я видел куча проектов в таком исполнении.
Вам и на бетоне датчики придется ставить, и на подвесном потолке.
А шахта под потолком будет сечением не менее дымоприемного клапана в вертикальной шахте. Отсюда и исходите.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 15:23
#10
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Цитата:
Вам и на бетоне датчики придется ставить, и на подвесном потолке.
не понял. Датчики крепятся к подвесному потолку. К перекрытию та зачем? Смысл? Или не так понял?
Route вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2011, 15:24
#11
msi


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172


Клапаны дымоудаления не допускается ставить иначе, как на противопожарную преграду.
Какие подвесные потолки?!
msi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 15:29
#12
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Цитата:
Клапаны дымоудаления не допускается ставить иначе, как на противопожарную преграду.
Какие подвесные потолки?!
Понятия не имею. Об этом уже будут думать другие люди. Мне лишь надо знать высоту коридоров с учетом того, что там будут подвесные потолки с системой дымоудаления. да и в целом разобраться что да как...

А почему нельзя та? Шахта и есть противопожарная преграда. У нее свой придел огнестойкости. Клапан та крепится к самой шахне, а не к подвесному потолку. Даже вон на рисунке выше, клапан же там прикреплен к шахте, которая и является противопожарной преградой. Ответвление от шахты, что будет идти под подвесным потолком тоже делает с предел огнестойкости определенным, а к нему уже крепится клапан. Я прав?
Route вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2011, 15:37
#13
msi


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
Понятия не имею. Об этом уже будут думать другие люди. Мне лишь надо знать высоту коридоров с учетом того, что там будут подвесные потолки с системой дымоудаления. да и в целом разобраться что да как...

А почему нельзя та? Шахта и есть противопожарная преграда. У нее свой придел огнестойкости. Клапан та крепится к самой шахне, а не к подвесному потолку. Даже вон на рисунке выше, клапан же там прикреплен к шахте, которая и является противопожарной преградой. Ответвление от шахты, что будет идти под подвесным потолком тоже делает с предел огнестойкости определенным, а к нему уже крепится клапан. Я прав?
Нет, конечно.
msi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 15:42
#14
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Цитата:
Нет, конечно.
А как тогда?

Вот пример:

Клапан закреплен к шахте, а шахта 100% делается противопожарной с определенным пределом огнестойкости. Что я не так та понял?

Цитата:
Понятия не имею. Об этом уже будут думать другие люди.
Вру! Имею! Потолок должен будет отвечать требованиям Таблицы 28 ФЗ №123. А из чего он там будет это уже не мне думать.

Последний раз редактировалось Route, 16.03.2011 в 15:53.
Route вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2011, 15:50
#15
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


7.7. При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверного проема. Допускается установка дымоприемных устройств на ответвлениях к дымовым шахтам. Длина коридора, обслуживаемого одним дымоприемным устройством, должна быть не более 45 м.

("СП 7.13130.2009. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 177))
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 15:57
#16
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Я знаю этот пункт хорошо! Только я не понял что имел ввиду MSI и вот это:
Цитата:
Цитата:
Вам и на бетоне датчики придется ставить, и на подвесном потолке.
не понял. Датчики крепятся к подвесному потолку. К перекрытию та зачем? Смысл? Или не так понял?
Там четко сказано: Допускается установка дымоприемных устройств на ответвлениях к дымовым шахтам.
Route вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2011, 15:58
#17
msi


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172


Если кто-то там полагает, что система дымоудаления проектируется так же, как и обыкновенные системы вентиляции - флаг ему в руки.
Сколько этажей в здании?
И на каждом этаже такие вот прибамбасы?
Ну-ну.
msi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 16:11
#18
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


msi, вы можете конкретно пояснить, а не ходить вокруг да около...
Цитата:
что система дымоудаления проектируется так же, как и обыкновенные системы вентиляции
Никто не говорил, что также. У нее свои требования в плане пожарной безопасности согласно СП7. Вы объясните в чем дело та?
Route вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2011, 16:19
#19
msi


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
msi, вы можете конкретно пояснить, а не ходить вокруг да около...

Никто не говорил, что также. У нее свои требования в плане пожарной безопасности согласно СП7. Вы объясните в чем дело та?
Сколько этажей? Все клапана установлены так, как показано?
Если так - то хрен бы с ним. Если по-разному, - это проблемы проектировщика.
msi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 17:13
#20
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


этажа 2. А разве нельзя их по разному располагать? Вы можете разжевать суть ваших мыслей?!