Пространство между перекрытием и подвесным потолком для дымоудаления
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302
|
||
Просмотров: 17838
|
|
||||
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Route, 16.03.2011 в 15:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Цитата:
А шахта под потолком будет сечением не менее дымоприемного клапана в вертикальной шахте. Отсюда и исходите. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302
|
Цитата:
А почему нельзя та? Шахта и есть противопожарная преграда. У нее свой придел огнестойкости. Клапан та крепится к самой шахне, а не к подвесному потолку. Даже вон на рисунке выше, клапан же там прикреплен к шахте, которая и является противопожарной преградой. Ответвление от шахты, что будет идти под подвесным потолком тоже делает с предел огнестойкости определенным, а к нему уже крепится клапан. Я прав? |
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302
|
Цитата:
Вот пример: Клапан закреплен к шахте, а шахта 100% делается противопожарной с определенным пределом огнестойкости. Что я не так та понял? Цитата:
Последний раз редактировалось Route, 16.03.2011 в 15:53. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
7.7. При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверного проема. Допускается установка дымоприемных устройств на ответвлениях к дымовым шахтам. Длина коридора, обслуживаемого одним дымоприемным устройством, должна быть не более 45 м.
("СП 7.13130.2009. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 177)) |
|||
|
||||
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302
|
Я знаю этот пункт хорошо! Только я не понял что имел ввиду MSI и вот это:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302
|
msi, вы можете конкретно пояснить, а не ходить вокруг да около...
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172
|
Цитата:
Если так - то хрен бы с ним. Если по-разному, - это проблемы проектировщика. |
|||
|
|