Добрый вечер.
Столкнулся с необходимостью определить трассу действующего водопровода из ПНД труб, расположенного на глубине порядка 2 метров. Имеется дом, подключенный к этому водопроводу и колодец, в котором устроен отвод от сети.
Подскажите, какими методами возможно его обнаружить и идентифицировать?
Спасибо
Просмотров: 29057
 
Непрочитано 25.11.2013, 23:54
2 | #2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Только найти исполнительную съемку, ну или извращаться с затягиванием в него радиопередатчика.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 02:51
#3
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048


зайти в подвал посмотреть место ввода, затем вынесте отметку на стене и натянуть шнурку к колодцу, аналогично по глубине заложения
исполнительные не всегда отличаются точностью, их зачастую делают по проектным данным, а не по факту
gofra вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 03:16
2 | #4
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=FaAIzPTd3_cХотите верьте, хотите нет. При подключении дома к действующему водопроводу(залегание было около 3-4 метра) нужно было найти где проходит труба. Известно было +- 1. Копать много надо было. А так этим методом нашли точно. Водопровод проходит под человеком в момент перекрещивания "индикаторов" из электродов. Также таким методом пробовали кабель в земле искать. 100% попадание. в нужную точку.
yorik_1984 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 10:37
#5
krusty


 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 82


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
зайти в подвал посмотреть место ввода, затем вынесте отметку на стене и натянуть шнурку к колодцу, аналогично по глубине заложения
исполнительные не всегда отличаются точностью, их зачастую делают по проектным данным, а не по факту
не раз сталкивался что на поворотах трассы далеко не всегда ставят колодцы
krusty вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 11:33
#6
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от krusty Посмотреть сообщение
из ПНД труб,
простите за офтоп, но не могу не поправить. Не ПНД (это для психов диспансер), а ПЭНД (ПолиЭтиленНизкогоДавления)
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 11:36
#7
krusty


 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 82


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
простите за офтоп, но не могу не поправить. Не ПНД (это для психов диспансер), а ПЭНД (ПолиЭтиленНизкогоДавления)
В проектной документации и в интернете пишут ПНД.
krusty вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 11:56
#8
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Не ПНД (это для психов диспансер), а ПЭНД (ПолиЭтиленНизкогоДавления)
А что, совпадение аббревиатур запрещено законодательно? В водопроводе, для материала труб, аббревиатура ПЭНД не применяется.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 12:31
#9
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от krusty Посмотреть сообщение
В проектной документации и в интернете пишут ПНД.
на заборе тоже пишут. Но спорить, конечно, бесполезно. Первоначальное значение сокращения теряет свою суть. Уже и производители на поводу неграмотности пошли. А если судить по-грамотному, то буква П одна не значит ничего. "Поли....?????????" - можно весь полимерный ряд перечислить. ПЭ - сразу ясно.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 13:01
#10
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
на заборе тоже пишут. Но спорить, конечно, бесполезно. Первоначальное значение сокращения теряет свою суть. Уже и производители на поводу неграмотности пошли. А если судить по-грамотному, то буква П одна не значит ничего. "Поли....?????????" - можно весь полимерный ряд перечислить. ПЭ - сразу ясно.
Offtop: Никто не пошёл по пути безграмотности, трубы ПНД бывают из разных материалов, они указываются и в проекте и при заказе, самые популярные ПЭ-80 и ПЭ-100, у этих полиэтиленов разные характеристики, а бывает трубы делают двух и трех слойными из двух разных полиэтиленов, а иногда полиэтиленовую трубу в полипропиленовую оболочку одевают, от этого труб не перестают быть ПНД, просто при конкретном заказе, указывается конкретное наименование трубы, а не просто ПНД.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 13:09
#11
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Offtop: Никто не пошёл по пути безграмотности, трубы ПНД бывают из разных материалов,
Неправильно. бывают не из разных материалов, а из разных марок. Но материал один - полиэтилен. Если не полиэтилен, то обозначение уже другое, не "ПНД/ПЭНД". В общем, так и приживется, наверное... Поскольку нет других полимеров, у которых два различных способа получения.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 13:36
#12
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Неправильно. бывают не из разных материалов, а из разных марок. Но материал один - полиэтилен. Если не полиэтилен, то обозначение уже другое, не "ПНД/ПЭНД". В общем, так и приживется, наверное... Поскольку нет других полимеров, у которых два различных способа получения.
Уже прижилось... больше полувека в типовых и гостах для сантехников фигурирует или ПНД/ПВД или ПЭ... ПЭНД наверное только для производства пакетов
freese вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 13:58
#13
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
ПЭНД наверное только для производства пакетов
Да почитай производителей полиэтилена и обозначение марки по ГОСТ/ТУ. Там ПНД/ПВД нет (я не прайс имею ввиду, а документ на продукцию). Вот тут даже в рекламном тексте нет ПНД/ПВД
__________________
Век живи, век учись - ...

Последний раз редактировалось Bull, 26.11.2013 в 14:08.
Bull вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 14:08
#14
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048


Цитата:
Сообщение от krusty Посмотреть сообщение
не раз сталкивался что на поворотах трассы далеко не всегда ставят колодцы
KronSerg прав. на водопроводе на поворотах колодцы не устраиваются, надо по исполнительной
по моему варианту только если это прямой участок
по посту 4 в каком то нормативном документе прописано про лозохостику
gofra вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 14:09
#15
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Да почитай производителей полиэтилена и обозначение марки по ГОСТ/ТУ. Там ПНД/ПВД нет (я не прайс имею ввиду, а документ на продукцию).
в ГОСТ 18599-2001 обозначение ПЭ
в ГОСТ 22689.2-89 - ПНД/ПВД
А вообще раньше, во всех типовых по прокладке трубопроводов, обозначались как ПНД и ПВД
freese вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 14:13
#16
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


freese, ГОСТ на трубы, конечно, тоже гос. стандарт, но я бы на ГОСТ материала больше обращал внимания. Но если уж сантехники узаконили обозначение без "Э", то флаг в руки. Но это неграмотно.
Цитата:
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
обозначение ПЭ
ПЭ - это общее сокращение вида материала без разделения на марки и типы
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 21:35
#17
krusty


 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 82


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
по посту 4 в каком то нормативном документе прописано про лозохостику
серьезно? или это вопрос был?
krusty вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2014, 22:34
#18
AlekSay


 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116


Возьми два электрода буквой Г в обе руки и с вытянутыми перед собой руками иди в месте предполагаемого расположения водопровода, там где электроды сойдутся в букву Х, там и будет трасса. Дедовский способ работает на ура. Лучше всего подходят электроды из аллюминия.
AlekSay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как найти действующий водопровод из ПНД труб под землей?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Где найти литературу для разработки ППР на реконструкцию дымовых кирпичных труб? _Антон_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.05.2011 13:29
где найти модели креплений полипропиленивых труб Dronovigor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 05.03.2010 16:11
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24