Подскажите пожалуйста, правильно ли было спроектировано стропильную систему?
Регистрация: 11.07.2021
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 13899
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
2. сложно представить что запроектировано по факту, в общем случае я бы скорее разорвал затяжку и опоры (обеспечил независимость вертикальных перемещений) 3. по факту всегда что-то среднее... откуда распор? стойки не вывешивают конек? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
1. Посчитать затяжку на сжатие и определить - теряет ли она устойчивость.
2. Скрутками затяжки крепить не обязательно. Если стойки по средним стенам под каждой стропильной ногой - я бы затяжки прибил к стойкам. Если по расчету п.1 затяжка не проходит без раскрепления - крепление на средних стенах решает эту проблему (либо к стойкам, либо к лежням любым способом, например через уголки). В плоскости затяжки потери устойчивости скорее всего не будет (убедиться опять же можно расчетом на сжатие). 3. Крепление на крайних стенах я бы делал именно подвижным. Варианты - скрутка, ползун по типу как применяют в бревенчатых домах, вертикальная перекрученная полоса, которая прибивается к мауэрлату с внутренне стороны и к стропильной ноге сбоку. |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Цитата:
Главное без фантазий |
|||
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328
|
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307
|
Ну, например, последний абзац стр. 38 у Савельева, а можно построить схему в мкэ и убедиться самому.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328
|
можно
Да, там элемент уже затяжкой не является, это распорка, цель которой, как пишет автор учебника, в повышении жесткости и устойчивости системы. Если вернуться к теме, зачем в #1 эта "схватка" не совсем понятно, откуда распор на стены, тоже. Если есть распор, то тогда это должна быть затяжка и его как бы не должно быть. На первый взгляд сечения стропил под такие пролеты маловаты, возможно лучше перейти на парные. Похоже на попытку "втиснуться" с ограниченное пространство, много вопросов почему так получилось |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307
|
Автору бы сначала посмотреть на проверенные схемы, Рис. 31(в) у того же Савельева, например.
Согласен
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
А зачем? Вы же не обоснованно возразили...)
Чтоб не жонглировать многочисленными и часто бестолковыми терминами из поплитературы (затяжка, схватка, распорка,балка, ригель), придётся обратиться к ГОСТ Р 56705 - 2015 п.п.3.18- 3.21. Он далёк от совершенства, но, если осмыслить указанные термины и пояснения, всё станет на свои места: на растяжение работает толькло нижние затяжки (балки, плиты перекрытия), у автора - на сжатие. |
|||
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328
|
|
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Дык ему ответили, задав уточняющие вопросы и он удалился, похоже удовлетворённый...)
Если нужен конкретный ответ, без допинфы на вопросы #2 не обойтись. Затяжку усилит стойками, обошьёт доской потолка и пола чердака, стойки тоже будут чувствовать себя уверенней от совместной работы со сжатой затяжкой. Кстати, по понятным причинам стропила выше затяжки тоже придётся обшить разреженной доской снизу и уточнить сечения. Нормальная безраспорная стропильная система, требующая доработки. Принять надёжные сечения и никаких "скользячек" Если не уверен в Лирном расчёте, надо заказать его экспертизу - без проблем... Последний раз редактировалось Nikst50, 27.07.2021 в 20:43. |
|||
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328
|
Цитата:
не думаю, вгляните на лировский файл, там распор. Вся доп. информация перед вами. |
|||
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328
|
я автору посоветовал проверить опорные закрепления. Они должны соответствовать подвижным узлам. Исходя из этого пересчитать сечения эл-ов.
Не понял шутка это или нет, но если с текущими связями затяжку "приколотить" к стойкам, скорее всего станет только хуже. Вообще, в моем понимании, нормальная схема (не курильщика) должна выглядеть примерно так Последний раз редактировалось CIE-engineer, 29.07.2021 в 13:36. |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Шутка, как и Ваша про телефон...
Ваша схема не удовлетворит автора - совсем другая.... Никто не возразил. |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
|
|||
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328
|
Вас беспокоят растянутые затяжки ? Интересно посмотреть что скажет автор на ваше предложение зашить все сплошняком доской чтобы не терять устойчивость и его заказчик с нынешними ценами на древесину. там вам не Москва знаете ли
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 31.07.2021 в 19:26. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите пожалуйста, на рабочих чертежах как правильно изображать трубопроводы, а именно в сколько линий? | arturan_90 | Организация проектирования и оформление документации | 15 | 18.02.2014 12:00 |
Подскажите пожалуйста, как правильно расположить лестницу в доме при такой планировке? | pechenegus | Архитектура | 15 | 22.03.2013 13:54 |
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я сделал сечение детали? | f(x) | Разное | 25 | 19.12.2012 23:26 |
Подскажите пожалуйста по децимальным номерам - нужно присвоить проекту на систему оповещения людей о пожаре | MeMachetosa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.11.2010 14:41 |
Подскажите пожалуйста минимальное расстояние от пола до низа оконного проема в общественном здании (школа) | Сергей К | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 08.01.2009 11:43 |