Скажите пожалуйста где на самом счетчике холодной воды стоит его Ду
ленаes
 
Регистрация: 12.12.2016
Сообщений: 1

Поясню, по плану у нас счетчик Ду-20, по паспорту счетчика он у нас тоже Ду-20. Установили его 6 лет назад, водоканал все опломбировал, даже приходили периодически сверять данные. Подошло время поверки, пришел мастер с аппаратом чтоб поверить на дому и говорит я поверить ваш счетчик не могу он у вас Ду-25. Я говорю как-так может быть все документы на 20 даже паспорт счетчика на 20, почему 25. Он сказал меняйте на 20. Где я могу посмотреть на самом счетчике какой он 20 или 25? Заранее всем спасибо за ответы.
Просмотров: 16245
 
Непрочитано 13.12.2016, 15:14
#21
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Оба отрарированы правильно.
Тарирование и показания ни при чем. У приборов есть номинальные присоединительные размеры под какой-то конкретный Dу. У жилищников есть свои бумажки (указания, постановления, СНиПы, не знаю что конкретно). Так вот по ним просто нельзя поставить на учет неподходящий по Dу счетчик (тут как раз неплохо бы услышать спецов соответствующих). А так да, разница, по идее, только в максимальном расходе и минимальной чувствительности.

PS Есть ещё одно но... Вы разбирали счетчик? Обратили внимание на крышку (разделитель камеры с крыльчаткой и счетной головы)? Он там не зря сделан не простой плоской шайбой. Им регулировку показаний делают при сборке. Обеспечивают таким образом точность. Другой диаметр трубы - уже другие условия течения воды. Пусть даже в некоторое малое значение. Гарантировать ту же самую точность уже нельзя. В переводе на наш цеховой язык - один и тот же размер выполняется разными инструментами (или станками) на одних и тех же режимах, а точность выполнения разная. Вот и запрет поэтому.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
На какую? Если в характеристиках только минимальный и максимальный расходы
В характеристиках не только эти два значения, но и несколько других. В т.ч. и Dу. Посмотрите хотя бы таблицы у производителей в сети.

Цитата:
Сообщение от Dedmorozzz Посмотреть сообщение
Чушь какая.
Счетчик подбирают по расходам.
В первую очередь по расходам, да. Но трубы-то уже есть. И они уже имеют свой проектный расход. По установке приборов учета, уже говорил, есть правила у жилищников. Проектировщики наверное в курсе, выскажитесь, кто есть. Если вдруг окажется, что запрета нет на установку неподходящих по Dу счетчиков, начнем предлагать один типоразмер под любые трубы у заказчиков. А что, один типоразмер выпускать удобнее (дешевле, соответственно).
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 15:31
#22
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707


Короче, ясно, сбили в кучу, класс точности измерительного прибора, номинальный расход, среднюю скорость воды в трубе, рабочее давление и под подвели некий стандарт, чтобы жилищникам было проще и они не задумывались.
И физика процесса (точнее гидромеханика), оказалась побоку. (но я-то гидравлик, правда машиностроитель, и у нас свои законы и правила, а не указания ЖилКом чего-то там, поэтому и непонимаю подобных указов)
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 15:37
#23
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
чтобы жилищникам было проще и они не задумывались.
И физика процесса (точнее гидромеханика), оказалась побоку.
Примерно так

PS Всё-таки хотелось бы услышать (вернее, увидеть писанину) спецов по водоснабжению и приборам учета в жилищном хозяйстве...
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 15:44
| 1 #24
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Что-то совсем в теории полезли, вплоть до подбора счетчика. А с точки зрения потребителя всё просто:
1. Есть ряд счетчиков, у которых в обозначение входит условный диаметр (DN), например ВСХ-15, ВСХ-20. Вот оно и написано. Каждому условному диаметру соответствует диапазон расходов.

2. Корпус счетчиков DN 15 имеет резьбу с присоединительным диаметром 3/4", для DN 20 - 1".

3. Но к трубопроводу корпус счетчика присоединяется не этой резьбой, а присоединительными патрубками. На одном конце накидная гайка, накручивающаяся на корпус счетчика, а на другом - резьба по DN трубопровода. Патрубки или входят в комплект счетчика, или продаются отдельно - в зависимости от модификации.

Разумеется "мастер" должен это знать и иметь в чемодане комплект переходников.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 15:48
#25
АВВ


 
Регистрация: 04.09.2015
СПб
Сообщений: 160


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Под 15 - 3/4" (наружный диаметр резьбы ~26.5), под 20 - 1" (~33.2) и т.
Неправильно. Под 15 - полдюйма, под 20 - три четверти.
АВВ вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 15:51
#26
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707


Сейчас вспомнил случай из собственной практики. Прохудился у меня стояк хол. воды в туалете. Диаметр трубы не помню, но наверняка дюйм или больше. Сантехники вырезали кусок трубы и вварили новый кусок. Так вот Ду трубы реально было не 25...40мм, а около сантиметра, если не меньше!!! И поэтому возникает вопрос: А как счётчик узнает в каком состоянии трубы и какой у них реальный внутренний даиметр, что трубы старые , или например, новые. И какую необходимо делать поправку? Никурадзе в своё время исследовал сопротивление труб с разной шероховатостью. Интересно, эту фамилию разработчики подобных рекомендаций слышали?
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 15:53
#27
АВВ


 
Регистрация: 04.09.2015
СПб
Сообщений: 160


Квартирные счетчика выпускают либо на Ду=15, либо на Ду=20. Самое простое - на снятом счетчике измерить диаметр и ткнуть сантехника водопроводчика носом.
Паспорт счетчика для примера прилагаю.
Offtop: И кстати, водоканал к квартирным счетчикам никогда никакого отношения не имел. Ими интересуется только ЖКХ.


----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
А как счётчик узнает в каком состоянии трубы
Никак. Счетчик подбирают по номинальному расходу. То, что он показывает - это скорость*сечение. А сечение постоянно.
АВВ вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 16:06
#28
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


АВВ,
Цитата:
Сообщение от АВВ Посмотреть сообщение
Неправильно. Под 15 - полдюйма, под 20 - три четверти.
АВВ, внимательней посмотрите эскиз на предыдущей странице. Вы говорите о резьбах штуцеров (патрубков). А мы тут говорим о резьбе на самом счетчике. Поскольку вопрос автора именно о счетчике. А не о том, какая там фурнитура используется для подсоединения к трубам.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
А как счётчик узнает в каком состоянии трубы и какой у них реальный внутренний даиметр, что трубы старые , или например, новые. И какую необходимо делать поправку? Никурадзе в своё время исследовал сопротивление труб с разной шероховатостью. Интересно, эту фамилию разработчики подобных рекомендаций слышали?
Ну, что тут сказать? "гладко было на бумаге" (с). А жилищникам главное бумага. А потом удивительные ОДН из-за таких врезок с Dу10
__________________
Век живи, век учись - ...

Последний раз редактировалось Bull, 13.12.2016 в 16:12.
Bull вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 16:23
#29
АВВ


 
Регистрация: 04.09.2015
СПб
Сообщений: 160


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
вопрос автора именно о счетчике
Вопрос автора о Ду счетчика. А Ду счетчика - это Ду его "присоединительного полусгона".
Дискуссия на 2 страницы об очевидном.
АВВ вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 16:26
#30
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


АВВ, как могли увидеть по моему эскизу, с одним и тем же выходным размером патрубка можно подсоединить разные счетчики (КОРПУСА СЧЕТЧИКА). Поэтому речь именно о резьбе на самом корпусе. То, что реальный Dу будет равен входу, "мастера" не волнует. А ТС именно ему надо "доказать, что он не верблюд"
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 16:37
#31
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707


Цитата:
Сообщение от АВВ Посмотреть сообщение
Никак. Счетчик подбирают по номинальному расходу. То, что он показывает - это скорость*сечение. А сечение постоянно.
Это я знаю. Мой вопрос был адресован составителям "рекомендаций" и уважаемому Bull'у (хотя Bull уже ответил в посте №30.)
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 16:55
#32
Dedmorozzz

АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша
 
Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Но трубы-то уже есть. И они уже имеют свой проектный расход.
Еще одна чушь.
Не может труба иметь проектный расход, и не проектный, а расчетный.
От диаметра трубы зависит скорость и потери давления, но никак не расход. Расчетный расход определяется по количеству потребителей, приборов, либо вероятности действия и уже к расходу подбирается труба.

Труба больше - меньше скорость и потери.
Труба меньше - больше скорость и потери.
Расчетный расход постоянный.

Для счетчика нужно соблюсти прямые участки перед ним и после него

Посмотрите паспорт на счетчик и требования по установке
Pasport_vst.pdf

Цитаты

- при установке счетчика после отводов, запорной арматуры, переходников, фильтров и дру-гих устройств непосредственно перед счетчиком необходимо предусмотреть прямой участок трубопровода длиной не менее 5 Ду, а за счетчиком - не менее 1 Ду, где Ду - диаметр условного прохода водосчетчика. Прямой участок трубопровода перед счетчиком с Ду=15-40 мм не требует-ся, если счетчик монтируется с комплектом поставляемых заводомизготовителем присоединителей специальной конструкции, стабилизирующих поток воды. При нарушении условий монтажа появляется дополнительная погрешность счетчика;
- присоединение счетчика к трубопроводу с большим или меньшим диаметром, чем диаметр условного прохода счетчика производится при помощи переходников, устанавливаемых вне зоны прямолинейных участков;

Неважно какой диаметр трубы и он никак не влияет на счетчик.

Звали Вкшника?
Начинающий правда, но способный

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
вернее, увидеть писанину
Писанина-это у Вас.
А у нормальных инженеров стандарты, нормы и рекомендации заводов-изготовителей
__________________
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего!
Dedmorozzz вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 17:01
#33
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от Dedmorozzz Посмотреть сообщение
От диаметра трубы зависит скорость и потери давления, но никак не расход.
Максимальный расход в единицу времени зависит.

----- добавлено через 57 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Dedmorozzz Посмотреть сообщение
Расчетный расход постоянный.
расчетный расход - это номинальный.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 17:04
#34
АВВ


 
Регистрация: 04.09.2015
СПб
Сообщений: 160


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
А ТС именно ему надо "доказать, что он не верблюд"
Штангенциркуль. А лучше вместо мастера с "поверкой на дому" купить новый счетчик и вызвать сантехника из ЖКС (ЖКХ, жилконторы, ЖЭКа). Главное - из той конторы, куда сдаются показания и чья пломба на счетчике. По деньгам выйдет абсолютно одинаково, максимум 200 рублей разницы. и не надо никому ничего доказывать, на выходе получите новый прибор учета и "мастера поверки", оставшегося без денег. И поделом.
Кстати, поверить счетчик, не снимая, не так просто. Есть нюансы. Поэтому "мастера поверки" чаще всего просто берут деньги за имитацию работы.
АВВ вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 17:05
#35
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от Dedmorozzz Посмотреть сообщение
- присоединение счетчика к трубопроводу с большим или меньшим диаметром, чем диаметр условного прохода счетчика производится при помощи переходников, устанавливаемых вне зоны прямолинейных участков;
Неважно какой диаметр трубы и он никак не влияет на счетчик.
Это в рекомендациях по установке неважно. Для жилищников важно.
Цитата:
Сообщение от Dedmorozzz Посмотреть сообщение
Начинающий правда
Это видно. Гонору много, а понимания обсуждения нет.

----- добавлено через ~1 мин. -----
АВВ,
Цитата:
Сообщение от АВВ Посмотреть сообщение
Штангенциркуль
Аллилуйя!!! Дошли до совета в первом же ответе темы.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 17:08
#36
Dedmorozzz

АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша
 
Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от ленаes Посмотреть сообщение
Поясню, по плану у нас счетчик Ду-20, по паспорту счетчика он у нас тоже Ду-20. Установили его 6 лет назад, водоканал все опломбировал, даже приходили периодически сверять данные. Подошло время поверки, пришел мастер с аппаратом чтоб поверить на дому и говорит я поверить ваш счетчик не могу он у вас Ду-25. Я говорю как-так может быть все документы на 20 даже паспорт счетчика на 20, почему 25. Он сказал меняйте на 20. Где я могу посмотреть на самом счетчике какой он 20 или 25? Заранее всем спасибо за ответы.
Серийный номер прибора учета должен быть указан в документах водоканала (на опломбирование, ввод в эксплуатацию, договор и т.д.), на самом счетчике и в его паспорте.
Если все номера совпадают, шлите лесом водоканал.

Сами снимайте и поверяйте, приглашайте водоканал на опломбирование.
П.С.
Сначала узнайте сколько стоит опломбирование, но Вам все равно вероятно платить за повторное так или иначе.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О водоснабжении и водоотведении
статья 20
5. Приборы учета воды, сточных вод размещаются абонентом, организацией, эксплуатирующей водопроводные или канализационные сети, на границе балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в ином месте в соответствии с договорами, указанными в части 1 статьи 7, части 1 статьи 11, части 5 статьи 12 настоящего Федерального закона, договорами о подключении (технологическом присоединении). Приборы учета воды, сточных вод, установленные для определения количества поданной абоненту воды по договору водоснабжения, отведенных абонентом сточных вод по договору водоотведения, опломбируются организациями, которые осуществляют горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и с которыми заключены указанные договоры, без взимания платы с абонента, за исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится такой организацией повторно в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц.
__________________
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего!
Dedmorozzz вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 17:11
#37
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Dedmorozzz Посмотреть сообщение
Для счетчика нужно соблюсти прямые участки перед ним и после него
что, это для любого водосчетчика? И до и после? Уверен?
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 17:14
#38
Dedmorozzz

АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша
 
Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Это в рекомендациях по установке неважно. Для жилищников важно.
Покажите нормативный документ, согласно которому диаметр счетчика зависит диаметра трубопроводов или наоборот. А так Вы - пустозвон.

Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Это видно. Гонору много, а понимания обсуждения нет.
Это не гонор, сухие цитаты из сводов правил и федерального законодательства. А у Вас, да, гонор...
В паспорте прибора указан его Dy, что непонятного.
ТС указал что нужно сделать, проверить и как поверить без водоканала. Вы не из него случаем родом? Там спецы огого, по-более нашего будут.

Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Аллилуйя!!! Дошли до совета в первом же ответе темы.
В водоканале штангенциркулем махать будете? Мастер тоже пуска его спрячет и никому не показывает, а применяет его только там, где нужно.
Ваши советы как раз и не в тему.
Нужно проверить документы и серийный номер прибора. Вот и все. Потребитель (житель квартиры) не должен разбираться в Dy, х...ю это не его вопрос, а строителей (проектировщиков) и эксплуатационщиков.
Мастер не может и не должен определять какой Dy счетчика нужен глядя на трубу.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
что, это для любого водосчетчика? И до и после? Уверен?

Не уверен, поэтому читаю паспорт на прибор и рекомендации завода-изготовителя по установке. Потому что хрен Вам изготовитель гарантию даст, если установили не по паспорту. Вот и все.
Ниже по тексту паспорта на счетчик вот это
"Прямой участок трубопровода перед счетчиком с Ду=15-40 мм не требует-ся, если счетчик монтируется с комплектом поставляемых заводомизготовителем присоединителей специальной конструкции, стабилизирующих поток воды"
Для данного конкретного счетчика, для другого может быть по другому.

Цитата:
Сообщение от ленаes Посмотреть сообщение
Поясню, по плану у нас счетчик Ду-20, по паспорту счетчика он у нас тоже Ду-20. Установили его 6 лет назад, водоканал все опломбировал, даже приходили периодически сверять данные.
Проверяйте серийные номера во всех документах. ВОДОКАНАЛ ХОЧЕТ СРУБИТЬ БАБЛА НА УСТАНОВКЕ НОВЫХ СЧЕТЧИКОВ.
Если счетчик не соответствует, ВАМ вообще за шесть лет начислят по нормативу и пересчитают коммуналку.
Судя по вводным данным счетчик был принят в эксплуатацию и эксплуатировался ШЕСТЬ лет без проблем.
Хоп поверка, а тут внимательный МАСТЕР нашел ошибку, какой молодец.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Что-то совсем в теории полезли, вплоть до подбора счетчика. А с точки зрения потребителя всё просто:
1. Есть ряд счетчиков, у которых в обозначение входит условный диаметр (DN), например ВСХ-15, ВСХ-20. Вот оно и написано. Каждому условному диаметру соответствует диапазон расходов.

2. Корпус счетчиков DN 15 имеет резьбу с присоединительным диаметром 3/4", для DN 20 - 1".

3. Но к трубопроводу корпус счетчика присоединяется не этой резьбой, а присоединительными патрубками. На одном конце накидная гайка, накручивающаяся на корпус счетчика, а на другом - резьба по DN трубопровода. Патрубки или входят в комплект счетчика, или продаются отдельно - в зависимости от модификации.

Разумеется "мастер" должен это знать и иметь в чемодане комплект переходников.

А вот это правильно
__________________
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего!

Последний раз редактировалось Dedmorozzz, 13.12.2016 в 17:31.
Dedmorozzz вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 17:37
| 1 #39
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Offtop: Интересные такие копьеломания, но попкорн заканчивается. Наброшу: вроде умные все люди собрались, "грамотные" - через пост встречаю "Ду". Кроме #24.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 17:39
#40
Dedmorozzz

АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша
 
Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
А потом удивительные ОДН из-за таких врезок с Dу10
А почему бы и нет.
Один прибор на оветвлении от магистрали здания, ну вот так бывает, в помещении только раковина нужна. Собственник помещения другой нежели у здания (например нежилое помещение в многоквартирном доме)
Какой диаметр врезки?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от АВВ Посмотреть сообщение
Штангенциркуль. А лучше вместо мастера с "поверкой на дому" купить новый счетчик и вызвать сантехника из ЖКС (ЖКХ, жилконторы, ЖЭКа). Главное - из той конторы, куда сдаются показания и чья пломба на счетчике. По деньгам выйдет абсолютно одинаково, максимум 200 рублей разницы. и не надо никому ничего доказывать, на выходе получите новый прибор учета и "мастера поверки", оставшегося без денег. И поделом.
Кстати, поверить счетчик, не снимая, не так просто. Есть нюансы. Поэтому "мастера поверки" чаще всего просто берут деньги за имитацию работы.
Не надо ничего покупать, пустая трата денег. Поверка, прошел поверку - пломба (если его снимали) и точка. Что поверять, что менять, все равно пломбировать и снимать-ставить.
__________________
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего!
Dedmorozzz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Скажите пожалуйста где на самом счетчике холодной воды стоит его Ду

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Смеситель горячей и холодной воды в ванной комнате BYT Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 59 09.01.2020 10:27
Интенсивность инфильтрации поверхностной воды для водопонижения иглофильтрами Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 5 20.09.2017 16:33
Помогите, пожалуйста, с расчетом потребления горячей воды Степлер Водоснабжение и водоотведение 2 02.06.2016 17:00
Как быстро найти причину "подмеса" холодной воды в стояк с горячей? Botan Инженерные сети 35 22.07.2015 15:07
Контроль уровня воды в колодце. Подскажите. Valtasar Водоснабжение и водоотведение 15 28.06.2012 06:17