Цитата:
Сообщение от Pavel_V
Остальное не принципиально. Осевой, улитка, канальник - что найдете то и ставьте, кроме вентиляторов дымоудаления, у них ресурс мизерный.
|
Не вводите людей в заблуждение.
В данном случае кроме осевика, ничего другого ставить нельзя. Улитка должна работать на сеть. С очень большой вероятностью токи двигателя такого вентилятора при его использовании без сети, вырастут сверх дозволенных. Примеров такого дилетантского подхода полно. Канальник также должен работать в сети.
А что касается низкого ресурса вентиляторов ДУ - так это полная бредятина. Эти вентиляторы НИЧЕМ не отличаются от обычных, кроме применения дополнительных мер по принудительному охлаждения двигателя (ступица с проточками, доп. крыльчатка охлаждения, экран). Указанный для них ресурс в 2 -4 часа - для температуры воздуха 400-600 гр.С. При температуре 20 град. - это самый обычный вентилятор.