Горизонтальная однотрубная система отопления с замыкающими участками
Kikin
 
Architector, engeneer
 
Saint-Petrsburg
Регистрация: 12.12.2006
Сообщений: 9

Здравствуйте!
Пришлось иметь дело с горизонтальной однотрубной систеойотопления с замыкающими участками. Есть пара вопросов к тем, кто с ней сталкивался:
- откуда взять методику расчета? (в справочниках есть двухтрубка и вертикальная, а такой не нашел нигде - может плохо искал?);
- можно ли провести горизонтальную ветку под потолком предыдущего этажа и вывести подводки к радиаторам через плиту перекрытия? Есть ли какие-то ограничения по этому поводу? Мне хочется так сделать, но у заказчика сомнения, можно ли (с точки зрения безопасности и обслуживания) - может кто знает однозначный ответ? (здание бизнес-центра с торговыми площадями и кафе).
Просмотров: 5966
 
Непрочитано 31.03.2008, 06:31
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


1. Расчет горизонтальной однотрубной системы ничем не отличается от расчета вертикальной. Только берутся соответствующие коэффициенты затекания и характеристики сопротивлений узлов.

2. Выносить ветку на нижний этаж нет никакого смысла. Горизонтальная система для того и делается, чтобы не дырявить множество раз перекрытия. Под прокладку ветки ниже отопительных приборов и сделаны типовые обвязки, а для них выведены соответствующие характеристики. И "эстетика" и обслуживание при этом будут однозначно хуже.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Горизонтальная однотрубная система отопления с замыкающими участками

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Двухтрубная система отопления. ОВ-/\еХА Отопление 15 03.07.2007 11:11