трещины в кирпичных стенах старого здания появились через 50 лет
Регистрация: 12.11.2010
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 5213
|
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
1.Какие грунты основания? Если просадочные - то возможно это результат подъема грунтовых вод. А может быть, Ваше здание стояло на вечной мерзлоте?
2.Надстройки 2-3 этажей никто не затевал? Несущие стены при перепланировке никто не сносил? 3.Есть данные, что разнонагруженные стены, особенно из разнородных материалов (красный и силикатный кирпич) по-разному деформируются, что может давать такую картину трещин. 4.Рядом здание не пристраивали, котлован не отрывали, подвал не углубляли? Давайте дополнительную информацию, иначе - версий будет много.... |
|||
|
||||
Регистрация: 12.11.2010
Сообщений: 2
|
Грунты основания охарактеризовать нет возможности без исследований.
Подъём грунтовых вод маловероятен. Район нахождения здания Южный Урал. Надстроек не было. Перепланировок не было. Ни пристроек, ни земляных работ не было. Вся фишка в том, что здание простояло без трещин 58 лет, а на 59-й год жизни затрещало. Маяки динамики развития трещин не фиксируют. Здание -роддом. Врачи в панике. |
|||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
По мне - так это банально проржавела (вполне возможно через 60 лет) кладочная сетка. Наружные стены от внутренних по любому гуляют. Удерживает от трещинообразования исключительно кладочная сетка, которая закладывается в местах примыкания внутренних стен к наружным. Мы в таких случаях кладём её через 4-5 рядов. А так же, если к капитальной стене примыкает перегородка. А если не уложить - в углах пойдут строго вертикальные трещины 100 % (ещё до сдачи в эксплуатацию).
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Горизонтальные трещины в самонесущих стенах | medved | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 28.07.2010 09:05 |
Устройство антисейсмического шва в самонесущих кирпичных стенах каркасного здания | Tanga83 | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 08.12.2009 10:59 |