| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание ж.б. перемычек на газобетон. Толщина армированного растворного шва

Опирание ж.б. перемычек на газобетон. Толщина армированного растворного шва

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.10.2012, 16:46 #1
Опирание ж.б. перемычек на газобетон. Толщина армированного растворного шва
rontiy
 
Регистрация: 22.01.2006
Сообщений: 117

Добрый день.

При проектировании двухэтажного жилого здания из газобетона с монолитными железобетонными перекрытиями возник ряд вопросов, связанных с опиранием железобетонных элементов на кладку из газобетонных блоков.

1. Кладка под сборными жб перемычками над оконными проемами по расчету на смятие проходит еле-еле. Необходимо увеличить ее несущую способность. Бетонные подушки под перемычками в наружных стенах будут мощными мостами холода. Остается армирование опорного шва под перемычкой. Но его толщина из условия совпадения уровней растворных постелей вышеукладываемых рядов кладки получается 42мм (разница в высоте газоблоков (250мм) и сборных перемычек (220) + шов (12мм)).
Вопрос: применима ли такая толщина армированного шва, скажем, из легкого раствора марки 75? Не понизит ли наоборот такой шов несущую способность в зоне опирания перемычки?

2. Нужно ли и если да, то каким способом увеличить несущую способность на смятие той же кладки из газоблоков над концами изгибаемых жб элементов (особенно плит перекрытия с 6-метровыми пролетами) в результате обратного выгиба опорных концов? Заложил сначала 30мм растворный армированный шов поверх монолитных плит, а потом засомневался. Может лучше армированный шов обычной толщины? Вопрос, собственно, тот же, что и в п.1, о толщине шва.

3. Наткнулся тут в альбоме технических решений Н+Н на фразу "На наружную газобетонную кладку не следует опирать
балконные плиты и защемлять в них консоли и козырьки". Про консоли понятно. А вот про балконную плиту хотел бы уточнить. Если речь идет о балконной плите, опертой по трем сторонам, при этом длинная сторона опирается на газобетонную кладку и глубина опирания приблизительно равна толщине плиты?
При таком опирании, конечно, некоторое защемление появляется, но оно не больше, чем защемление условного "свободного" конца 6-метровой плиты перекрытия. Специально проверял в SCADе по секущим эпюрам при жестком закреплении концов плит. Значение максимального опорного момента по балконной плите где-то в полтора раза меньше опорного момента плиты перекрытия. Но про перекрытия никто таких фраз не пишет. Как вы считаете, можно так опирать балконную плиту?
Просмотров: 21416
 
Непрочитано 07.10.2012, 14:23
#2
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
1. Кладка под сборными жб перемычками над оконными проемами по расчету на смятие проходит еле-еле. Необходимо увеличить ее несущую способность. Бетонные подушки под перемычками в наружных стенах будут мощными мостами холода. Остается армирование опорного шва под перемычкой. Но его толщина из условия совпадения уровней растворных постелей вышеукладываемых рядов кладки получается 42мм
Вряд ли армированный шов 42мм сможет сделать из треугольной эпюры напряжений смятия прямоугольную.
Монолитные перекрытия над проемами возьмут часть нагрузки, разгрузив сборные перемычки. Тогда у вас расчет на смятие пройдет с запасом.

Цитата:
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
2. Нужно ли и если да, то каким способом увеличить несущую способность на смятие той же кладки из газоблоков над концами изгибаемых жб элементов (особенно плит перекрытия с 6-метровыми пролетами) в результате обратного выгиба опорных концов?
Ввиду малости величины обратного выгиба, думаю, можно им пренебречь. В отличии от смятия под плитой, где напряжения нарастают во времени, тут будет наоборот - плита сомнет кладку (допустим, на 0,5мм) и смятие прекратится, трещин не будет, как может стать в первом случае. Если все же опасаетесь, то бОльшая часть выгиба (если таковой вообще будет) получится сразу после снятия опалубки плиты, после чего можно начинать кладку стены.

Цитата:
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
3. Наткнулся тут в альбоме технических решений Н+Н на фразу "На наружную газобетонную кладку не следует опирать балконные плиты и защемлять в них консоли и козырьки". Про консоли понятно. А вот про балконную плиту хотел бы уточнить.
Ключевые слова "на наружную газобетонную кладку", наверное. Кто знает, что станет со стенами лоджий из газобетона через 10-20 лет эксплуатации, вопросы морозостойкости и сопротивления другим атмосферным влияниям...
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2012, 16:16
#3
rontiy


 
Регистрация: 22.01.2006
Сообщений: 117


playgamer, большое спасибо за ответы

Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Кто знает, что станет со стенами лоджий из газобетона через 10-20 лет
В данном случае предполагается еще некое наружное утепление и гидроизоляция стен. Так что, думаю, можно так опирать балконную плиту.

Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Ввиду малости величины обратного выгиба, думаю, можно им пренебречь.
Но проармировать шов над плитой не помешает. Вопрос в толщине шва. Наверное, стоит сделать его стандартной толщины или слегка уширенным 15-20мм.

Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Вряд ли армированный шов 42мм сможет сделать из треугольной эпюры напряжений смятия прямоугольную.
Монолитные перекрытия над проемами возьмут часть нагрузки, разгрузив сборные перемычки. Тогда у вас расчет на смятие пройдет с запасом.
Согласен полностью с высказанными соображениями.
Но дело в том, что толщина 42мм требуется из конструктивных соображений для выравнивания уровней рядов кладки над перемычкой и вопрос состоит не столько даже в том, увеличит ли такой шов несущую способность (поменяет ли форму эпюры), сколько в том, обеспечит ли он свою марочную прочность (в данном случае М75) при такой толщине. Ведь не зря же написан п.6.40 СНиП II-22-81*:

"Под опорными участками элементов, передающих местные нагрузки на кладку, следует предусматривать слой раствора толщиной не более 15 мм, что должно быть указано в проекте".

Но здесь речь идет, видимо, о неармированном шве. Так вот я хочу понять какова предельная толщина армированного шва и допустимо ли устраивать его толщиной 42мм.
rontiy вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2012, 13:11
#4
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
Но здесь речь идет, видимо, о неармированном шве. Так вот я хочу понять какова предельная толщина армированного шва и допустимо ли устраивать его толщиной 42мм.
Тогда по аналогии с п. 6.41 - армируйте кладочными сетками в верхней и нижней зоне.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  