| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Как горит на венфасадах обшивка алюмокомпозитными панелями с полиэтиленовым сердечником

Как горит на венфасадах обшивка алюмокомпозитными панелями с полиэтиленовым сердечником

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.04.2013, 10:08 3 | #1
Как горит на венфасадах обшивка алюмокомпозитными панелями с полиэтиленовым сердечником
asys
 
архитектор
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 10.08.2005
Сообщений: 5,283

Эту тему я решил завести под впечатлением от вчерашних новостей из Грозного. Там сгорел, точнее обгорел Грозный-сити. Хочу иметь под рукой подобную тему чтобы архитекторы проектирующие из алюкобонда и прочей вент-дряни были, были в курсе Что примечательно, я подобный пожар видел еще в 2009-м году. Но судя по кадрам история учит, что никого она ничему не учит. Все тот же фронт распространения огня как у горящей травы в степи, все те же короткие лестницы у пожарных и все те же панели горящие как напалм - на стене, в полете, на земле после падения. Теперь в Грозном еще и близкое расположение зданий прибавилась, что помешало использовать вертолеты
Пожар 2009-го года
http://drugoi.livejournal.com/3012679.html






Пожар в Грозном 2013 г.
http://www.newstube.ru/media/pozhar-...ochti-8-chasov





Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.09.2017 в 14:05.
Просмотров: 183876
 
Непрочитано 04.04.2013, 11:27
#2
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Раньше видел горящие фасады, но не в таких масштабах.
Ждем очередного ужесточения требований по проектированию вентилируемых фасадов.
 
 
Непрочитано 04.04.2013, 11:32
#3
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


http://static4.aif.ru/pictures/20130...f511a0fa7a.jpg

Последний раз редактировалось stoper, 04.04.2013 в 11:41.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 11:32
#4
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Ждем очередного ужесточения требований по проектированию вентилируемых фасадов.
А что со старыми делать? Их столько уже наделали... Сдирать?

ммм... красота...
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 11:33
#5
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,283


stoper, убери картинку под спойлер +
asys вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 11:35
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Ждем очередного ужесточения требований по проектированию вентилируемых фасадов.
Чуется мне, что на такое здание должны были СТУ по пожарной безопасности разработать (высота здания около 150 м) - был ли мальчик? А тут оказывается, что у пожарных нет подходящей техники - бредовая ситуация. В здании противопожарный водопровод не работал - вообще прелестно. Да и не верится мне, что могли согласоваться композитные панели для фасада или снова административный ресурс помог протолкнуть проект в экспертизе?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 11:35
#7
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


т.е. вы полагаете, что при такой температуре и времени воздействия несущие конструкции не пострадали?
К тому же в консолях плит перекрытий (эркеры) были установлены пенопластовые вкладыши размером около 1х1 м.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 11:37
#8
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,989


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
что со старыми делать? Их столько уже наделали... Сдирать?
Да, очень интересно, фасады соседних свечек будут сдирать или подождут когда тоже сгорят..
Nike вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 11:37
#9
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


СТУ обязательно быть должно и как уверяли было. Правда как пожарники его подписали и пропустили, не имея мероприятий по тушению - вопрос.
 
 
Непрочитано 04.04.2013, 11:41
1 | #10
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,989


тут пожарные это тоже обсасывают..
Nike вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 11:43
#11
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Nike Посмотреть сообщение
тут пожарные это тоже обсасывают..
"была ли система дымоудаления с запуском от извещателей?"
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 11:46
#12
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,283


это был Alubond
asys вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 11:49
#13
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,989


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
"была ли система дымоудаления с запуском от извещателей?"
Чего смешного?
Nike вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 11:49
#14
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


всего-навсего полиэтилен между двумя слоями алюминиевой фольги. Знатный фаер
stoper вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 11:51
#15
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Nike Посмотреть сообщение
Чего смешного?
На фасаде должна быть система дымоудаления? Еще должна тогда быть система фасадотушения Актуально, к стати Может и введут такое понятие... придется проектировать
 
 
Непрочитано 04.04.2013, 11:51
#16
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Nike Посмотреть сообщение
Чего смешного?
Загорелся фасад, автоматика (датчики) внутри помещений.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 11:54
#17
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Загорелся фасад, автоматика (датчики) внутри помещений.
да, пусть горит. Ничего страшного. Пути эвакуации ведь внутри ядра, люди бы спаслись. А пожтехника всё равно до окон не достаёт, да и на голову горящие панели падали - так что смысла в ней нет. Но коли будут вертолёты - то сразу потушат такой пожар.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 11:54
#18
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,989


VVapan4ik, Forrest_Gump, это вы тут про фасады говорите.. А цитата из другой совсем темы.
Nike вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 11:56
#19
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Nike Посмотреть сообщение
А цитата из другой совсем темы.
Цитата из той самой темы про пожар на фасаде Грозного-сити. По ссылке сходи, да почитай.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 11:57
#20
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Еще должна тогда быть система фасадотушения Актуально, к стати Может и введут такое понятие... придется проектировать
не забудьте предусмотреть утепление водопровода фасадной АУПТ негорючим утеплителем. Или сухотрубы?
А так же вентиляторы, отгоняющие дым
stoper вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Как горит на венфасадах обшивка алюмокомпозитными панелями с полиэтиленовым сердечником

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли снять вентфасад и убрать утепление лоджии? Mari_Babae Архитектура 15 09.06.2016 12:07
Сертификат пожарной безопасности на вентфасад с облицовкой из метал. кассет, подтверждающий что вентфасад К0 bradmaverick Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.03.2014 10:55
Можно ли навешивать на противопожарную стену вентфасад? Tatiana Arh Архитектура 7 11.04.2013 16:17
Вентфасад из натурального камня 80мм. Возможно ли? Нащальника Конструкции зданий и сооружений 22 18.03.2011 17:04