| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.09.2019, 10:14 | #1 | |
Возможно ли изготовление фундаментных болтов из круга d100 мм вместо d105 мм?
Регистрация: 19.09.2019
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 1084
|
|
||||
Если допуски на размеры кругляка D=100 мм позволяют нарезать на нем резьбу М100 то можно, все равно сечение нетто считается по резьбе
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Класс прочности фундаментных болтов по ГОСТ 24379.1- 2012 | PSI | Металлические конструкции | 16 | 28.02.2018 04:40 |
Выбор стали фундаментных болтов для повышенной категории ответственности | GARU | Металлические конструкции | 22 | 16.07.2015 13:17 |
Замена марки стали для фундаментных болтов | crosandr | Основания и фундаменты | 4 | 27.02.2012 12:30 |
Возможно ли устройство фундаментных стеновых блоков на свайных ростверках | Milya | Основания и фундаменты | 5 | 01.04.2011 10:06 |
Логика анкеровки фундаментных болтов? | BoT | Основания и фундаменты | 42 | 10.02.2011 09:53 |