Расчет рекламного короба
Санкт-Петербург, Нижний Новгород
Регистрация: 14.07.2006
Сообщений: 50
|
||
Просмотров: 8410
|
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
|
возможно расчета на прочность достаточно (а вы его сделали?, очень уж большой прогиб, по прочности проходит?)
предельный прогиб здесь определяется из эстетико-психологических условий (т.е. чтобы люди не пугались отгибающегося щита), но таких норм для горизонтальных перемещений в СНиП не предусмотрено кстати, делать конструкции, не защищенные от атмосферных воздействий, из профилей толщиной менее 5 мм не рекомендуется, т.к. сталь может быстро проржаветь |
|||
|
||||
Регистрация: 07.04.2006
Сообщений: 29
|
обратите внимание на то, что при расположении конструкции на углу здания берется аэродинамический коэф. 2, а в москве после урагана 98 года экспертиза настойчиво просит учитывать пульсационную составляющую
также посмотрите внимательно узлы - для таких профилей как правило невозможно выдержать конструктивные требования для бесфасоночных сварных узлов в снипе по нагрузкам и возд. есть табл. по предельным верт. прогибам, это не совсем то. что вам нужно ,но оценить порядок цифр вы сможете |
|||
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
Цитата:
|
|||
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170
|
длительный мониторинг на сооружении в техасе показал что вблизи углов крыши наблюдаются cp в диапазоне от +2 до -10 при среднем значении около -1.8. Для ветровых нагрузок годится не нормальное распределение с три-сигма, а скошенное с шесть-сигма.
ТАк что пульсации посчитанные по привычных российским методам нужно бы еще минимум удваивать... или же лучше сразу же огородить зону радиусом метров 10 под рекламным щитом. |
|||
|
||||
civ.eng. Регистрация: 09.04.2007
SPb LO
Сообщений: 92
|
Здание в Техасе рухнуло по причине нетривиальной нелинейной адгезии материала конструкции с фекальными экскрементами афроамериканца, находившегося в состоянии возбуждения, вызванного алкогольным опьянением. В связи с этим длительные экспертные наблюдения пульсационных составляющих ветровой нагрузки были прекращены... Центр уфологии и полтергейстов лаборатории НАСА чрезвычайно заинтересован составом указанных экскрементов. Есть мнение что вероисповедание жрецов Вуду не только изменяет состав живых тканей организма, но и меняет энергетическую составляющую продуктов жизнедеятельности человека- указанный случай широко продемонстрировал это положение американской строительной науке - цитата из Сrue's week
):-(. Вообще конечно, дачники очень обрадуются заботе городских властей. Даже можно придумать полит. программу - "каждому дачнику по отгороженной сотке (10*10 кажется?) под рекламным щитом!"... Увеличивать надо! Но только там где слишком много либеральных взглядов, и на основе конкретного физического смысла и собственных метеонаблюдений. Если же речь идёт о допустимом прогибе или деформации - наверняка вы найдёте указания в СНиП - т.к. в вашем сооружении есть соответственно интерпретируемые элементы, как то - ригель, прогон - см. СНиП "МК". |
|||
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170
|
упомянутое сооружение в техасе не рухнуло...
это в техасском технологическом университете построили поворотное сооружение с изменяемой крутизной крыши 4*13*10 м (примерно) чтобы учить замерять ветер и учить его считать программами. а вы, Александр, видимо, удачно съездили на праздники, за грибами... |
|||
|
||||
Спасибо ОГРОМНОЕ Всем кто откликнулся на мою просьбу.
Вообщем решили принять прогиб l/150 как у элементов лестничного ограждения по СНиП нагрузки и воздействия, посчитал на прочность все прекрасно сходится с профилем 30х3 мм, но вот по прогибу не проходит, тогда принял 50х4 мм, при этом прогиб в допустимых пределах, так что пусть заказчик думает сам, а то блин свалятся эти 20 мм кому-нибудь на голову, потом проблем не оберешься или на тачку какую-нибудь и придется огораживать зону радиусом 10м И вообще здесь наверное надо посчитать сварной шов в месте крепления к стене, опасное место мне кажется. |
||||
|
||||
civ.eng. Регистрация: 09.04.2007
SPb LO
Сообщений: 92
|
Грибы на станции Жарок и впрямь просто замечательные. Такие прочные и жёсткие! Можно предложить американцам использовать в качестве элементов конструкций - если конечно не придумаем чево получше!
___________________________ Канструхтур-то я плохой - чурчу фягова, но придмет нимнога понемаю... |
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 1
|
ОЧЕНЬ ВАЖНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В наше время, все расчетчики перешли на МКЭ (метод конечных элементов). Поэтому вопросы прочности, устойчивости и надежности решаются очень быстро (буквально за 1 день можно сделать полный расчет на прочность, на любые виды нагрузок, с обоснованием и заключением). Но не все умеют правильно поставить задачу (хотябы построить модель), а также приложить нагрузки и указать граничные условия. Здесь необходим, конечно, опыт и знание своего дела. Могу привести простой пример, как в нашей стране сооружают металлоконструкции с рекламными щитами: Я рабодаю в БГТУ "Военмех" на кафедре "Механики деформируемого твердого тела (т.е. сопромат)", одна моя дипломница устроилась на работу в организацию, которая как раз занимается рекламными щитами. Её впечатление были не очень хорошими: -люди, которые создают конструкторскую документацию даже не имеют технического образования; -чертежи создают в CorelDraw с многочисленными ошибками (хотя для этих целей давным давно уже есть соответствующие программы); -металлоконструкции просто делают из имеющихся в наличии профилей (даже не проводя элементарных расчетов по оптимизации); -контроля сборки (сварки) металлоконструкции нет; -расчеты на прочность вообще не проводились до 2003 г. (пока гос.дума не потребовала, после нескольких происшествий) - "А зачем проводить расчеты? - Мы уверенны что у нас всё выдержит. - У нас ведь многолетний опыт. - До сих пор ещё ничего не отволилось." (Действительно, проще затащить на крышу дома несколько тонн бетонных плит, чем просто посодить всю конструкцию на снесколько болтов!); -преобрели лицензию для проверки своих же расчетов (делают абсолютно примитивные расчеты, не всегда правильные, и сами же их проверяют и утверждают); И это всё про фирму, которая занимается приличной рекламой (Снежная Королева, MediaMarkt, и многое очень многое другое) во всех регионах РФ. После такого задумаешься........!? Можно подвести итог выше сказанному: Изначально процесс поставлен не верно. Персонал подбран не в соответствии с данной деятельностью. Расчеты делать не умеют. вобщем ПОЛНЫЙ БАРДАК !!!!!!!!!!! впрочем как и везде.... |
|||
|
||||
Ну да, и что дальше?
Давайте создадим клуб расчетчиков и проектировщиков с соответствующими форумами. Срать, что все плохо это и так ясно, но если думать, что все нормально, то все нормально =)) Давайте будем конструктивны =) |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Пульсационную составляющую СНиП допускает не учитывать только для тех случаев, в которых ветровая нагрузка играет второстепенную роль. Для рекламных конструкций она основная и учет ее обязателен. Ну и цэ- двойка, как минимум в углах. В данном случае главное расчет крепления. Погнется - не страшно. А на прогиб вообще насрать.
|
|||
|
||||
МК, стекло, вентфасады Регистрация: 24.11.2006
Рязань
Сообщений: 45
|
Цитата:
Зачем так огульно? Провожу экспертизу как раз-таки проэктов рекламных сооружений и самих сооружений, выполненных по этим проектам. 98% - выполнеы по всем правилам. Наше (местное) правительство приняло закон о том, что могут быть установлены рекл. сооружения только спроектированные и построенные "конторами", имеющими на то лицензию (хотя на мой взгляд противозаконно поскольку это соор-я 3-го типа отв-ти на проектир-е к-х лицензия не требуется) и кроме того пороекты должны пройти НЕЗАВИСИМУЮ экспертизу в организациях имеющих соотв-ю акредитацию. Если же продляется разрешение на использование рекл-й конструкции, построенной до введения этого закона, то экспертизу проходит и сам проек и непосредственно сооружение, построенное по этому проекту. Принятие такого акта привело к 3-м вещам: 1. Рекламщики (а не рекламодатели) заказывают проекты в нормальных проектных конторах. Пару раз проект получит отрицательное заключение и к тебе ни кто не сунется - естественный отбор (проверено практикой). 2. Часть проектов разрабатывается по уже стоящим конструкциям, что есть хорошо для проектировщиков (масло к хлебу, т.к. реклама стоит оч. дорого, а трудозатраты минимальны в части проектирования). 3. Появление доп. рабочих мест - экспертизы. Конечно п.2 и п.3 можно рассматривать как отрицательные с т.зр-я рекламодателя, да и в конечном итоге потребителя продукции, но лично мне это оч. выгодно, поскольку имею с п.1-3 2-ю зарплату (иногда превышающую основную в 2-3 раза при существенно меньших интеллектуально-психо-физическо-материальных затратах). С уважением. Полковник. |
|||