Непрочитано 17.11.2018, 15:46 #1
Куда увести распор от несимметричной схемы наслонных стропил с раскосом ?
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,620

Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, куда можно увести распор от раскоса под стропилиной на стену в месте где симметричной стропилины с с другой половины крыши нет ?
При одностороннем загружении получается горизонтальный распор около 5,5 кН или 550 кгс.
Снизу есть газобетонная стена+монолитный пояс+мауэрлат 200х150 мм. Понятно, что можно просто передать распор на эту стену. Но страшно, не хочу так делать. Ищу альтернативный путь.
Думаю, что ещё 100 кгс передавать на стену было бы не так страшно. Но как уменьшить распор...

Это моя крыша в 3Д
Нажмите на изображение для увеличения
Название: распор.png
Просмотров: 184
Размер:	54.7 Кб
ID:	208182

Это схема с которой черпал вдохновение. В классической схеме 2 распора гасятся друг об друга. У меня левой половины нет, вернее распора от неё не будет.

__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Просмотров: 3596
 
Непрочитано 17.11.2018, 22:39
1 | #2
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


А Вы не пробовали посчитать эти все схемы на одностороннюю нагрузку (снег на одном скате) ?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2018, 23:11
1 | #3
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 305


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ищу альтернативный путь.
Можно с подкоса на мауэрлат через наконечник балки.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2018, 23:13
1 | #4
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 305


Такой: вложение.


Или сделать на подкосе шип а в мауэрлате ответный паз.
Как вариан, для данных стропилин отказаться от подкосов, а сечение соответственно увеличить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 15862855.png
Просмотров: 90
Размер:	16.6 Кб
ID:	208199  

Последний раз редактировалось Алексей_Л., 17.11.2018 в 23:18.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2018, 23:24
1 | 1 #5
Steelconstruction

Проектирование КМ
 
Регистрация: 07.11.2018
Санкт-Петербург
Сообщений: 50


Если чердак, то можно и затяжки (схватки) на этих местах поставить.
А можно подкосы убрать. Участить шаг балок. Балки принять большего сечения на этом участке с подрезкой на опоре.

Последний раз редактировалось Steelconstruction, 17.11.2018 в 23:35.
Steelconstruction вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Куда увести распор от несимметричной схемы наслонных стропил с раскосом ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Копируется не туда, куда надо, что делать dirks AutoCAD 18 14.09.2017 14:34
Вопросы по применению схемы Д.1.9 в СП 20.13330.2011 sunflame Прочее. Архитектура и строительство 0 29.06.2016 11:57
Как извлечь схемы и разрезы из Robot для раздела КМ? ФАХВЕРК Robot 28 02.10.2015 14:10
Перенос фрагмента схемы в SCAD (вместе с узлами и элементами) Sokrat SCAD 5 30.09.2015 18:09
Куда податься заказчику? Pavel_V Профессии и трудовые отношения 64 26.06.2014 11:25