НС сваи по результатам статического зондирования
Тум-тум
 
Регистрация: 06.06.2008
Сообщений: 32

Есть геология с результатами статического зондирования установкой УЗК-5, Тип зонда - 1.

Расчет веду по СП 50-102-2003

Определяю "fs"

fs - среднее значение сопротивления грунта на боковой поверхности зонда, кПа, определяемое как частное от деления измеренного общего сопротивления грунта на боковой поверхности зонда на площадь его боковой поверхности в пределах от поверхности грунта в точке зондирования до уровня расположения нижнего конца сваи в выбранном несущем слое;

Нашел площадь эпюры PQ и пытаюсь разделить ее на площадь боковой поверхности зонда.

Трудности - нигде в геологии не могу найти диаметр зонда установки УЗК-5. Яндекс про такую установку тоже ничего не слышал.

Как я понимаю зонды первого типа - это одна сплошная труба постоянного сечения вдавливаемая в грунт?

Собственно вопрос - где можно найти диаметр зонда установки УЗК-5?
Просмотров: 3615
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2008, 13:50
#2
Тум-тум


 
Регистрация: 06.06.2008
Сообщений: 32


Все, нашел.
Геометрия типов зондов четко определена ГОСТ 20069-81: Грунты. Метод полевого испытания статическим зондированием.
Для зонда I типа это 35,7мм.
Тум-тум вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > НС сваи по результатам статического зондирования

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заделка сваи в плиту Андрей С Основания и фундаменты 27 16.08.2017 19:31
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Свайные ф-ты в IL=0.79(или Я туплю) DEM Основания и фундаменты 30 23.05.2008 12:23
Расчет буроинъекционной сваи T.B.A. Основания и фундаменты 8 31.03.2007 19:55
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент Дмитрий Основания и фундаменты 10 11.11.2005 08:54