Непрочитано 10.07.2009, 09:16
Проектирование верикального стояка СКС
Serge_BN
 
инженер
 
Оренбург
Регистрация: 18.04.2007
Сообщений: 71

Подскажите, плз. Имеется 2-этажное здание. В нем проектируется СКС. Серверная расположена в подвале. Вследствии этого из подвала на первый этаж необходимо протянуть около 200 кабелей UTP4x2 (витая пара). Вот у меня и такой вопрос. Как правильно спроектировать кабельный канал из подвала на первый этаж? Предлагаемые решения - это закладка труб в штрабе и прокладка кабелей по этим трубам. Но только труб получается минимум 8 при диаметре трубы 50мм. Соответственно размер штрабы получается не маленький.
Может есть другие решения?
Просмотров: 18700
 
Непрочитано 05.10.2009, 16:00
#41
vasilyis

Инженер
 
Регистрация: 05.05.2008
Москва
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от Serge_BN Посмотреть сообщение
Это как? 220 одна колонна, UTP - другая колонна?
А если горизонтально, в одном коробе?
Да, для силовых кабелей 220 - 380 Вольт свой вертикальный стояк, для телефонии, локалки и др. слаботочных систем - свой. Горизонтально по этажу так же на отдельных, разнесенных лотках, а в помещениях в коробах совместно, но разделены с помощью перегородок короба.
__________________
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2009, 16:53
#42
Serge_BN

инженер
 
Регистрация: 18.04.2007
Оренбург
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
... а в помещениях в коробах совместно, но разделены с помощью перегородок короба.
Так вот у меня и вопрос. Как пластиковая перегородка может решить вопрос по электромагнитной совместимости?
Пластик в отличии от металла не является экраном для электромагнитных волн. А в помещении таких совместных проводок в одном плинтусе может быть от 2-х как минимум до 20 и более метров. И получается, что все разнесенные маршруты сливаются в одном коробе на последних метрах.
Serge_BN вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2009, 17:14
#43
vasilyis

Инженер
 
Регистрация: 05.05.2008
Москва
Сообщений: 1,074


У нас при этом проблем со связью не наблюдается, ибо на розетки идет запитка только 220В 50Гц при нагрузке до 800Вт. Возможно проблемы начнут возникать, если резко повысится нагрузка на розетки короба или предприятие перейдет на самолетную систему электроснабжения 27В с частотой 400Гц.
__________________
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2009, 17:34
#44
Serge_BN

инженер
 
Регистрация: 18.04.2007
Оренбург
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
У нас при этом проблем со связью не наблюдается, ибо на розетки идет запитка только 220В 50Гц при нагрузке до 800Вт. Возможно проблемы начнут возникать, если резко повысится нагрузка на розетки короба или предприятие перейдет на самолетную систему электроснабжения 27В с частотой 400Гц.
Да, в большинстве случаев это все так и есть. Но... в моей практике встретилось - таки одно 2-х этажное административное здание в котором сеть тормозила очень даже заметно. С наружной стороны здания на высоте 3-х метров вдоль стены по фасаду проходил силовой кабель обычный 380 В. Шел от соседнего здания и транзитом далее. Сеть тормозила больше на тех компьютерах, которые были ближе к этому кабелю.Так вот пока его не законопатили в металлический короб по всей длине и не заземлили, работать было не возможно.
Это не фантастика. Это действительность. И наверное, каждый кто имеет дело с сетями, может привести такие случаи. Т.е. получается, согласно ВСН 60-89 вопросы электромагнитной совместимости проектировщик отдает на откуп монтажникам и организации, которая эксплуатирует эти сети. Не нравится делайте что хотите.
А вообще как-то это должно расчитываться. И в ГОСТах должно быть это определено.
Serge_BN вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2009, 17:49
#45
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,991


Цитата:
Сообщение от Serge_BN Посмотреть сообщение
Сеть тормозила больше на тех компьютерах, которые были ближе к этому кабелю.
Темные силы электричества

Согласно упомянутому EN 50174-2 разнесение экранированного информационного и экранированного силового кабелей при наличии неметаллической перегородки или ее отсутствия не требуется;
минимальное расстояние между неэкранированным информационным и экранированным силовым кабелями - 30м;
мминимальное расстояние между экранированным информационным и неэкранированным силовым кабелями - 50мм;
мминимальное расстояние между неэкранированными кабелями - 200 мм

Последний раз редактировалось Nike, 05.10.2009 в 18:00.
Nike на форуме  
 
Непрочитано 08.10.2009, 01:58
#46
Сергей1965


 
Регистрация: 29.03.2009
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Бадаев Максим Посмотреть сообщение
Serge_BN,
Порадуемся
ГОСТ Р 53246-2008
А еще заходим на сайт О СКС, который просто посвящен теме СКС
Кстати, скоро семинар намечается по этому стандарту
Сергей1965 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2009, 13:44
#47
Бадаев Максим


 
Регистрация: 30.05.2007
Москва
Сообщений: 51
<phrase 1= Отправить сообщение для Бадаев Максим с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей1965 Посмотреть сообщение
А еще заходим на сайт О СКС, который просто посвящен теме СКС
Кстати, скоро семинар намечается по этому стандарту
Также, Дмитрий проводит бесплатный семинар по СРО - тема тёмная и актуальная
__________________
ЗАО "Нанософт"
nanoCAD СКС
nanoCAD ОПС
Бадаев Максим вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2009, 14:54
#48
Proff

Слаботочные сети
 
Регистрация: 07.05.2009
Томск
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от Nike Посмотреть сообщение
Темные силы электричества

Согласно упомянутому EN 50174-2 разнесение экранированного информационного и экранированного силового кабелей при наличии неметаллической перегородки или ее отсутствия не требуется;
минимальное расстояние между неэкранированным информационным и экранированным силовым кабелями - 30м;
мминимальное расстояние между экранированным информационным и неэкранированным силовым кабелями - 50мм;
мминимальное расстояние между неэкранированными кабелями - 200 мм
Вот теперь и я с почти земляком согласный! Мы недавно делали сеть, в которой электропитание рабочих мест и информационные кабели шли вместе в металлическом лотке с разделителем, а затем в пластиковом коробе - лоток заземлен и связан перемычками, кабель информационный экранированный и тоже заземлен. Замеры прошли на ура, Заказчик доволен.
__________________
Не все, что красиво, есть правильно, но все что правильно - красиво.
Proff вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Проектирование верикального стояка СКС

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Техническое задание на проектирование 4enkoff Прочее. Архитектура и строительство 24 21.11.2014 16:56
Проектирование СКС (структурированых кабельных систем) Karabaza Электроснабжение 68 25.10.2011 10:27
Юридический вопрос по лизенции на проектирование mistasn Организация проектирования и оформление документации 26 30.04.2009 06:07
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47