Инженер Регистрация: 05.05.2008
Москва
Сообщений: 1,074
|
Да, для силовых кабелей 220 - 380 Вольт свой вертикальный стояк, для телефонии, локалки и др. слаботочных систем - свой. Горизонтально по этажу так же на отдельных, разнесенных лотках, а в помещениях в коробах совместно, но разделены с помощью перегородок короба.
__________________
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 18.04.2007
Оренбург
Сообщений: 71
|
Цитата:
Пластик в отличии от металла не является экраном для электромагнитных волн. А в помещении таких совместных проводок в одном плинтусе может быть от 2-х как минимум до 20 и более метров. И получается, что все разнесенные маршруты сливаются в одном коробе на последних метрах. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Москва
Сообщений: 1,074
|
У нас при этом проблем со связью не наблюдается, ибо на розетки идет запитка только 220В 50Гц при нагрузке до 800Вт. Возможно проблемы начнут возникать, если резко повысится нагрузка на розетки короба или предприятие перейдет на самолетную систему электроснабжения 27В с частотой 400Гц.
__________________
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 18.04.2007
Оренбург
Сообщений: 71
|
Цитата:
Это не фантастика. Это действительность. И наверное, каждый кто имеет дело с сетями, может привести такие случаи. Т.е. получается, согласно ВСН 60-89 вопросы электромагнитной совместимости проектировщик отдает на откуп монтажникам и организации, которая эксплуатирует эти сети. Не нравится делайте что хотите. А вообще как-то это должно расчитываться. И в ГОСТах должно быть это определено. |
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,991
|
Цитата:
Согласно упомянутому EN 50174-2 разнесение экранированного информационного и экранированного силового кабелей при наличии неметаллической перегородки или ее отсутствия не требуется; минимальное расстояние между неэкранированным информационным и экранированным силовым кабелями - 30м; мминимальное расстояние между экранированным информационным и неэкранированным силовым кабелями - 50мм; мминимальное расстояние между неэкранированными кабелями - 200 мм Последний раз редактировалось Nike, 05.10.2009 в 18:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2009
Сообщений: 7
|
Цитата:
Кстати, скоро семинар намечается по этому стандарту |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
ЗАО "Нанософт" nanoCAD СКС nanoCAD ОПС |
||||
|
||||
Слаботочные сети Регистрация: 07.05.2009
Томск
Сообщений: 55
|
Цитата:
__________________
Не все, что красиво, есть правильно, но все что правильно - красиво. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Техническое задание на проектирование | 4enkoff | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 21.11.2014 16:56 |
Проектирование СКС (структурированых кабельных систем) | Karabaza | Электроснабжение | 68 | 25.10.2011 10:27 |
Юридический вопрос по лизенции на проектирование | mistasn | Организация проектирования и оформление документации | 26 | 30.04.2009 06:07 |
Задание на проектирование фундамента | sergtsw | Основания и фундаменты | 7 | 24.05.2006 11:47 |