| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите сделать расчет стоек под подкрановые балки мостового крана

Помогите сделать расчет стоек под подкрановые балки мостового крана

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.08.2010, 14:27 #1
Помогите сделать расчет стоек под подкрановые балки мостового крана
Lidyana
 
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 48

Мне необходимо сделать расчет стоек под подкрановые балки мостового крана г/п 0,25т. Самое главное правильно найти усилия (N, M), с этим у меня проблема... А остальное согласно СНиП II-23-81*Все подробности расположения стоек на приложенном чертеже.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
план расположения стоек подкрановой балки.dwg (77.3 Кб, 1474 просмотров)


Последний раз редактировалось Lidyana, 31.08.2010 в 14:51.
Просмотров: 6759
 
Непрочитано 31.08.2010, 15:02
#2
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Прелесть не моя!
Нагрузки у Вас какие то смешные. А раз они смешные то и подбор, прелесть, надо везти по гибкости стойки.
Offtop: Но может быть я отупел от пива, а может быть от тоски..... ладно об энтом потом.
Короче говоря, я не увидел высоты стойки, а без высоты мы с Вами, прелесть Вы не моя, не вытащим "фи", а без него не подберем стойку.
В общем давайте, давайте, давайте длину стойки - сообщайте!

Offtop: Жду ответа как соловей лета.
таи вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 15:23
#3
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


что это за мостовой кран на 250 кг?
Может это таль ручная?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 15:30
#4
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
что это за мостовой кран на 250 кг?
Зря Вы так - пусть будет мостовой кран -не надо разочаровывать людей, люди должны верить. Без Веры Offtop: (это не конкретная моя одна подружка имеется ввиду) жить нельзя.
А Вы таль...., какая то вшивая на 5 мешков цемента...., эх Вы!
таи вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 15:41
#5
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Offtop: Да, действительно, что это я. Совсем очерствел от этих цифр
Фундамент под табуретку
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 15:52
#6
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


[Offtop: quote=crosandr;618737]Фундамент под табуретку[/quote]
Заказов пока не поступало - а есть потребность -сделаем, делали и не такое!
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 07:36
#7
Lidyana


 
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 48


Высота стоек 3м.
таи:
"Нагрузки у Вас какие то смешные. А раз они смешные то и подбор, прелесть, надо везти по гибкости стойки.
Offtop: Но может быть я отупел от пива, а может быть от тоски..... ладно об энтом потом.
Короче говоря, я не увидел высоты стойки, а без высоты мы с Вами, прелесть Вы не моя, не вытащим "фи", а без него не подберем стойку."
Я уже прикидывала расчет стоек (средних), действовала так: определила нагрузки, задалась гибкостью =100, нашла фи для стали С245, посчитала требуемую площадь сечения стойки, она очень мленькой оказалась, приняла ф102х5. Потом посмотрела проверку на устойчивость по СНиП II-23-81*, m>20 - расчет делать не требуется. В п.5.27 сказанов этих случаях расчет слудует выполнять как для изгибаемых элементов???какой расчет на устойчивость или далее на прочность???? В общем я дальше по 28 СНиП II-23-81 стала проверять сечение на прочность (как для изгибаемых элементоВ), тут у меня ф102х5 не прошло, равенство верно только при ф114х5.5. Как тебе это сечение, не много?

Последний раз редактировалось Lidyana, 01.09.2010 в 08:07.
Lidyana вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 09:21
#8
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Lidyana Посмотреть сообщение
приняла ф102х5.
У меня Ваша труба 102х3 - 3 слонов держит легко при Вашей высоте, даже 4 лапу может на стойку поставить.
Разбирать далее нет желания.

Примите трубу ф114х5.5 - она смотрится поприличнее.
И завяжите правильно конструктивно всю Вашу конструкцию, что бы "мостовой кран" не болтался в хижине дяди Тома (пардон - цехе), как пьяный негр после получение велфера.
Всего Вам хорошего.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 11:47
#9
Lidyana


 
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 48


У меня Ваша труба 102х3 - 3 слонов держит легко при Вашей высоте, даже 4 лапу может на стойку поставить.
ЧТо значит у вас, поделитесь кроме расчета площади сечения, вы проверяли его?если да, то как?
Lidyana вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 11:57
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Lidyana Посмотреть сообщение
... как?
Чтобы определить, как считать, нужно знать расчетную схему. Вот нарисуйте сюда схему (от руки, эскизно, с шарнирами - нешарнирами, связями и пр.), как в строймехе, и подскажут, по каким пунктам СНиП считать....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите сделать расчет стоек под подкрановые балки мостового крана

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( studentochka-87 Конструкции зданий и сооружений 16 23.09.2010 20:46
Расчет металлической балки Abs Металлические конструкции 39 01.06.2010 14:36
Ищу 1.426.1-4. Балки подкрановые железобетонные ultrafiolet Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 18.10.2009 14:57