Непрочитано 29.04.2011, 22:27 #1
Вопрос по определению несущей способности пирамидальной сваи.
B0RGiR
 
Пеку пряники
 
Тюмень
Регистрация: 13.06.2010
Сообщений: 520

Добрый вечер, дамы и господа. СНиП Свайные Фундаменты.

4.4. Несущую способность пирамидальной, трапецеидальной и ромбовидной свай, прорезающих песчаные и пылевато-глинистые грунты, Fd кН (тс), с наклоном боковых граней iр £ 0,025 следует определять по формуле

(9)

где gc, R, A, Fd, hi, fi - то же, что в формуле (8);

ui - наружный периметр i-го сечения сваи, м;

u0,i - сумма размеров сторон i-го поперечного сечения сваи, м, которые имеют наклон к оси сваи;

ip - наклон боковых граней сваи в долях единицы;

Ei - модуль деформации i-го слоя грунта, окружающего боковую поверхность сваи, кПа (тс/м2), определяемый по результатам компрессионных испытаний;

ki - коэффициент, зависящий от вида грунта и принимаемый по табл. 4;

zr - реологический коэффициент, принимаемый zr = 0,8.

Вопрос в том что есть u0,i? И с той и с другой стороны прочел, всё наводит на мысль что ui и u0,i одно и то же, что в принципе не должно быть в связи с разностью определений... помогите разобраться.
Просмотров: 3299
 
Непрочитано 01.05.2011, 00:55
#2
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. B0RGiR!
Сваи данного типа могут иметь не четыре наклонных грани , а две тогда и учитывается u0,i
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2011, 02:02
#3
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Если Я не знаю как рассчитать - Я не применяю в практике.

PS
Чего и Вам желаю.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 11:38
#4
kha

BIM, С#, AutoCAD, LISP
 
Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Сообщений: 657


Ещё два вопроса по расчёту свай с наклоном боковых граней:

1. В формуле для несущей способности Fd по формуле (7.8) СП 24.13330.2011 присутствуют коэффициенты условий работы грунта под нижним концом и на боковой поверхности сваи - γсR и γcf.

В формуле (7.9) для несущей способности для свай с наклоном боковых граней коэффициенты γсR и γcf отсутствуют. Кто-нибудь подскажет, с чем это связано?

2. Не нашёл формулу для несущей способности свай с наклоном боковых граней, работающих на выдёргивающую нагрузку
__________________
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.

Последний раз редактировалось kha, 14.09.2011 в 17:37.
kha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос по определению несущей способности пирамидальной сваи.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет каркаса с грунтом GAS Расчетные программы 77 02.06.2009 00:50
Сваи (вопрос дилетанта) ALLik Основания и фундаменты 10 16.10.2007 21:17
Вопрос по боковому сопротивлению сваи Konstruktiv54 Основания и фундаменты 7 02.02.2007 12:55
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
Вопрос: забивка сваи gad Основания и фундаменты 11 17.03.2005 20:46