Вопрос по генплану промпредприятий. Нужно ли выполнять расчет для определения влияния вибрационного воздействия на близлежащие постройки от вновь строящейся насосной?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.11.2018, 08:57 #1
Вопрос по генплану промпредприятий. Нужно ли выполнять расчет для определения влияния вибрационного воздействия на близлежащие постройки от вновь строящейся насосной?
Кострома
 
Генпланист
 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 4

Мне необходимо выполнить посадку на генплан вновь проектируемой насосной пожаротушения (с центробежным насосом низкой мощности, до 100 тыс.кВт) на промышленном предприятии. Рядом с предполагаемым местом расположения проходит большая эстакада водоводов (опора эстакады на расстоянии 0,7 метра) и здание цеха (параллельно насосной, на расстоянии 3,3 м).
По СП 18 (Генпланы промпредприятий):
5.25 Здания и сооружения с оборудованием, вызывающим значительные динамические нагрузки и вибрацию грунта, следует размещать от зданий и сооружений с производствами, особенно чувствительными к вибрациям, на расстояниях, определяемых расчетами с учетом инженерно-геологических условий территории, физико-механических свойств грунта основания фундаментов, а также с учетом мероприятий по устранению влияния динамических нагрузок и вибраций на грунты в соответствии со СП 26.13330.
(Измененная редакция. Изм. № 1)

Что я нашла в СП 26 (Фундаменты машин с динамическими нагрузками):
7 Особенности расчета и проектирования фундаментов различных видов машин
7.1 Фундаменты машин с вращающимися частями
7.1.1 Требования настоящего раздела распространяются на проектирование фундаментов турбомашин (энергетических, нефте- и газоперекачивающих турбоагрегатов мощностью до 100 тыс. кВт, турбокомпрессоров, турбовоздуходувок, турбонасосов), электрических машин (электродвигателей, мотор-генераторов и синхронных компенсаторов), центрифуг, центробежных насосов, дымососов, вентиляторов и тому подобных машин.

То есть мой тип зданий подходит под пункт 5.25 СП18 и получается, что необходимо выполнить расчет минимально допустимого расстояния до близлежащих объектов (с учетом инженерно-геологических условий территории, физико-механических свойств грунта основания фундаментов, а также с учетом мероприятий по устранению влияния динамических нагрузок и вибраций на грунты).
Если кто-то сталкивался с данным вопросом - подскажите пожалуйста, по каким нормативным или методическим указаниям делать данный расчет и нужно ли его делать вообще? Пожалуйста, со ссылкой на официальные документы.

Последний раз редактировалось Кострома, 19.11.2018 в 10:36.
Просмотров: 4310
 
Непрочитано 19.11.2018, 14:10
1 | #2
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,041


Если у вас цех не начинен технологией
Цитата:
Сообщение от Кострома Посмотреть сообщение
с производствами, особенно чувствительными к вибрациям
(эстакада водоводов - явно не оно) - не запаривайтесь этим вообще. Исключение - если грунты чувствительны к вибровоздействиям. Но это пусть специалисты по фундаментам мучаются.
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2018, 14:35
#3
Кострома

Генпланист
 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Исключение - если грунты чувствительны к вибровоздействиям
Вот там как-раз насыпные грунты из шлака, а это уже требует внимания. И эстакада огромная, только один фундамент 4х4 метра (кстати на повороте эстакады), много труб, да еще и фундамент (судя по натурной сьёмке) построен с отклонением от проекта (по размерам меньше и повернут относительно колонны). В общем, я боюсь такое безобразие подписывать, вдруг что, а я потом буду крайней...
Подскажите пожалуйста, какими нормативными документами Вы руководствовались при подобных расчётах? Мне необходимо документально подтвердить необходимость выполнения расчёта (или ее отсутствие).
Кострома вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2018, 17:18
1 | #4
Swarka


 
Регистрация: 04.04.2018
Сообщений: 283


Цитата:
Сообщение от Кострома Посмотреть сообщение
В общем, я боюсь такое безобразие подписывать, вдруг что, а я потом буду крайней...
Боитесь подписывать Ваши же чертежи, вы генпланист? Что по Вашему "вдруг что" может произойти? ГИП ваш где? В полномочиях ГИПа решать такие вопросы.

Цитата:
Сообщение от Кострома Посмотреть сообщение
Мне необходимо документально подтвердить необходимость выполнения расчёта (или ее отсутствие).
В постановлении ПП 1521 нет СП 18 п.5.25, а значит он не является минимально обязательным для исполнения. Не думаю что Ваш насос, тем более что он центробежный, может быть "вызывающим значительные динамические нагрузки и вибрацию грунта".

Так же непонятен данный Вами вывод:

Цитата:
Сообщение от Кострома Посмотреть сообщение
То есть мой тип зданий подходит под пункт 5.25 СП18
----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Кострома Посмотреть сообщение
особенно чувствительными к вибрациям
Что у Вас в эстакаде особо чувствительно к вибрации?
Swarka вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2018, 17:25
1 | 1 #5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Кострома Посмотреть сообщение
с центробежным насосом низкой мощности, до 100 тыс.кВт
Определитесь сначала с насосом - насосов пожаротушения "низкой мощности до 100 тыс.кВт" не бывает. Скорей всего обычный насосик. Всего лишь "скока-то" кВт.

Для него делается обычный фундамент, возможно "плавающий" в песке и "плавающий пол" в насосной. Это и будут мероприятия, предотвращающие вибрационное воздействие.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2018, 07:33
#6
Кострома

Генпланист
 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Swarka Посмотреть сообщение
Боитесь подписывать Ваши же чертежи, вы генпланист? Что по Вашему "вдруг что" может произойти? ГИП ваш где? В полномочиях ГИПа решать такие вопросы.
Нет, это не мои чертежи, а отдела водного хозяйства, ГИПа по данному проекту нет. Просто цех указал им место, где хотят видеть насосную, прямо впритык к фундаменту эстакады на повороте трассы. "Водянщики" сделали предварительный чертеж насосной (стройзадание) и принесли нам на согласование. На счет вибрационного воздействия на близлежащие строения они не знают, в нашем отделе тоже с такими расчетами не сталкивались. Я хочу убедиться, что всё в допустимых пределах, потому и пишу сюда))

Цитата:
Сообщение от Swarka Посмотреть сообщение
Не думаю что Ваш насос, тем более что он центробежный, может быть "вызывающим значительные динамические нагрузки и вибрацию грунта".
С насосами я дела никогда не имела, в СП не указано ограничение по мощности насосов (только что для насосов свыше 50 тыс. кВт необходимы дополнительные мероприятия по устранению вибрационных воздействий). Поэтому я и хочу разобраться, может ли устанавливаемый насос оказать влияние на фундамент эстакады (до которого предлагается расстояние 0,7 м от стены насосной).

Цитата:
Сообщение от Swarka Посмотреть сообщение
Так же непонятен данный Вами вывод:
Цитата:
То есть мой тип зданий подходит под пункт 5.25 СП18
Имелось в виду, что раз в моем здании есть центробежный насос, то он может попасть под "5.25 Здания и сооружения с оборудованием, вызывающим значительные динамические нагрузки и вибрацию грунта" - т.к. я не знаю, насосы какой мощности могут вызвать значительные динамические нагрузки (границы уровня мощности таких насосов нигде не указаны) - поэтому я и задаю здесь вопрос тем, кто сталкивался с этим моментом, чтоб проконсультироваться. Надеюсь, теперь понятно написала))

Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Скорей всего обычный насосик. Всего лишь "скока-то" кВт.
Узнала у технологов, насос центробежный консольный моноблочный мощностью 15 кВт, 3000 об/мин. Этот насос не относится к
Цитата:
Сообщение от Кострома Посмотреть сообщение
оборудованием, вызывающим значительные динамические нагрузки и вибрацию грунта
?

Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Для него делается обычный фундамент, возможно "плавающий" в песке и "плавающий пол" в насосной. Это и будут мероприятия, предотвращающие вибрационное воздействие.
Подскажите пожалуйста, по каким СП устраиваются такие мероприятия? (Мне нужна эта информация для указания в стройзадании).

Последний раз редактировалось Кострома, 20.11.2018 в 07:47. Причина: Чтоб не писать новое сообщение, дополняю ответ
Кострома вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2018, 09:41
1 | 1 #7
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Кострома Посмотреть сообщение
Узнала у технологов, насос центробежный консольный моноблочный мощностью 15 кВт, 3000 об/мин. Этот насос не относится к
Так это вшивенький насосишко, для которого никаких мероприятий и не надо. Даже по простому шумоглушению - работать должен только во время пожара.

Такие насосы даже без фундаментов ставятся, на стальную опорную раму. Но можно и фундамент - чтобы выдержать нужную высоту до всасывающего патрубка и куда-то крепить анкерные болты. И как раз технолог, поставивший насос и должен выдать все строительные задания.

Цитата:
Подскажите пожалуйста, по каким СП устраиваются такие мероприятия? (Мне нужна эта информация для указания в стройзадании).
Никаких СП на это нет. Делается по соображению, справочной литературе, типовым проектам, сериям - как аналогам. Но в водопроводных насосных с такими маленькими насосами ничего не предусматривается. Вот когда насосы по нескольку сотен кВт - что-то делают.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2018, 09:50
1 | 1 #8
Olegator

инженер-расчетчик)
 
Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Кострома Посмотреть сообщение
Узнала у технологов, насос центробежный консольный моноблочный мощностью 15 кВт, 3000 об/мин.
Возможно поможет п.7.1.15 СП 26.13330.2012. Фундамент у вас, скорее всего, будет массивный в виде плиты. Обратите внимание также на п.5.2.4 (выполнение сквозного шва) и п.5.2.6, но это больше для конструкторов.
Olegator вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2018, 09:59
#9
Кострома

Генпланист
 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 4


ShaggyDoc, Olegator, и все остальные, кто хотел помочь, спасибо большое, что помогли разобраться с вопросом (иногда приходится вникать в чужую работу, чтоб сделать свою хорошо).
Думаю, что тему можно считать закрытой)
Кострома вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Вопрос по генплану промпредприятий. Нужно ли выполнять расчет для определения влияния вибрационного воздействия на близлежащие постройки от вновь строящейся насосной?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Как правильно выполнять расчет плиты фундамента на упругом основании в SCADе? ДыМ SCAD 13 22.01.2018 08:46
Расчет влияния строящейся жд ветки на соседние строения? Kotyara72 Конструкции зданий и сооружений 5 30.03.2011 20:17
расчет взаимного влияния вновь устраиваемых фундаментов Arisha Основания и фундаменты 2 17.05.2008 23:51
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44