22.10.2015, 23:18 | #1 | |
Отсутствует (снесена много лет назад) бетонная несущая стена
Регистрация: 22.10.2015
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 7447
|
|
||||
Регистрация: 22.10.2015
Сообщений: 9
|
Ок. Понял, что самый простой и дешевый вариант - восстановление стены бетоном максимальной марки.
Цитата:
Это схема дома из старого учебника Цитата: Конструктивная схема домов решена с несущими поперечными стенами, расположенными через 2,6 и 3,2 м, с опиранием панелей перекрытий по контуру. Пространственная жесткость здания обеспечивается системой поперечных и продольных стен из железобетонных панелей размером на комнату, соединенных между собой и с панелями междуэтажных перекрытий стальными связями (накладками). Панели наружных стен имеют толщину 25 см. Для устройства внутренних стен применяются железобетонные панели толщиной 12 см, а в цокольных частях зданий — 14 см. Дверные проемы в панелях внутренних стен не предусматриваются; оставляемые между панелями проёмы заполняются столярными дверными блоками на всю высоту помещений. Междуэтажные перекрытия выполняются из плоских плит сплошного сечения толщиной 10 см, опирающихся по контуру на поперечные и продольные стены. Панели перекрытий и внутренних стен изготовляются из тяжелого бетона марки 150 в вертикальных формах-кассетах. Соединения наружных стеновых панелей между собой и с панелями внутренних стен и перекрытий осуществляются сваркой закладных деталей в панелях с помощью накладок из полосовой стали. После сварки все стальные поверхности покрываются антикоррозионным составом и заделываются цементным раствором. Фото дома (аналогичного моему) Конструктивное устройство: Конструкция панелей перекрытия: ----- добавлено через ~3 ч. ----- Фото квартиры не моё, но всё на 100% идентично моей квартире. Просто я уже отделку закончил и этих нюансов не увидеть. Нет того куска стены, который от прохода с занавесками и до ковра идет. Над ним - стык плит перекрытий с зазором, сантиметров пять. Над проходом - бетонная балка, килограммов в 250. Она хорошо зажата плитой перекрытия в районе длинной части составной стены. Поскольку короткой части стены, до ковра, не было, соответственно, там балка висела в воздухе. Я пока поставил её на стенку в полкирпича полнотелого. На плане внутренняя продольная стена дома тоньше наружной. Так и есть, в наружных стенах - 35 см, они двухслойные, а во внутренней продольной, от силы 16 - 17 см. ----- добавлено через 27 сек. ----- Изображение балки и прохода на схеме: Последний раз редактировалось Viktor Sergeev, 27.10.2015 в 01:47. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
Теперь сообщение более чем обстоятельное.
Я бы однозначно предложил усиление. Минимум: 1. Выставить подпорки по длине балки 2. Заменить деревянный брусок на стальной профиль (Швеллер №12). Раскрепить разжимными дюбель-болтами к стене. Выполнить опорный элемент Лучший вариант - выполнить обвязку проема. Можно подсмотреть тут http://dwg.ru/dnl/1555 п.1.2. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Чем обвязывать? Зачем обвязывать?
1) Поддержать верхнюю плиту? дак они шириной на комнату (3.2х5.7) с расчетной 470 кг/м2. Может сначала лучше пересчитать с учетом вырезанного куска опоры? 2) Закрепить стеновые панели? Вот тут бы посмотреть более детально что там осталось и как это выглядит. 3) Восстановить балку? Дак надо разобраться зачем она там была такая. А высота и армирование этой балки принята с учетом что бы 1) панель была паненелью с подъемом за раз 2) к этой балке как раз цепляется подъемная петля, поэтому в ней добавочная сетка кинута с поперечкой и что бы она не сломалась при подъеме. 4) Или вообще восстановить сдвиговую жесткость дома? Давать ссылку на Гроздова, да еще для кирпичных..... Человек теперь два швеллера над собой повесит? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
Цитата:
Чем и зачем обвязывать? Что за глупые вопросы? 1) Поддержать? как это поддержать? а посчитать можете, тс пригодится. 2)-4) Закрепить? Восстановить? - одни вопросы. Где предложения? Цитата:
Обвязку можно выполнить из уголков (надеюсь вы догадались, что можно швеллера заменить на уголки?) ----- добавлено через ~5 мин. ----- эта работа уже сделана? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
А с этого обычно начинают проектировать и советовать
1 шаг - вопросы 2 шаг - расчеты для ответа на эти вопросы 3 шаг - предложения Цитата:
А верхние уголки длинной 2 м вы присобачите на глухие анкера в верхнюю плиту перекрытия. Ну и какой уголок предложите..... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
проектировать и советовать - немного разные вещи /имхо/.
первые два шага выполнены? № уголка интересует? - да любой. Важно объединить работу стен и балки, желательно податливыми элементами. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Цитата:
Посчитать нагрузку на эту консоль и определить ее несущую способность - дело совсем непростое, т.к. здание панельное. Раз прогибов и трещин за такой период времени не было, то может конечно не так все и страшно, НО спать и бояться... Пожалуй и я |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
Меня, например, больше интересует, что стало со стыком тех стеновых панелей, куда примыкал снесенный участок. Offtop: рs Это я не к тому, что бы не усиливать. А к тому, что бы не кидаться сразу советами - все завяжем и вставим раму.... типа только вперед, а там разберемся... |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Точно железобетонная?
Да ничего с ним не стало, если конечно стена не наружная. kruz, вы именно эту серию знаете? Просто судя по картинкам в посте 5, две стенки и перемычка - это не одна панель, а три разных элемента соединенных сваркой закладных. Перемычка скорее всего еще и к закладным в плите приварена. И стоит это все еще и простоит 100 лет за счет жесткости узлов стыка панелей. Я это к тому, что из-за снесенного участка стены на 2-ом этаже, могли оказаться перегружены соседние стеновые панели. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
1-464А, ну широко распространенная, еще в институте изучали. У человека на фото - это 90-квартирник с торцевыми двухстворчатыми окнами (есть и модификации).
Ага, а как же иначе. Даже для монтажа арматуры требуется много. Панели кассетного производства.. Да и в инете чертежей этой серии навалом, если что, можно посмотреть сколько металла... Цитата:
Вот она, судя по фото, месту кабель-канала, и по схеме Автора, эта потревоженная панель Там конечно, есть и другие варианты, но они для других стен. Автор, привязка проема та? Последний раз редактировалось kruz, 27.10.2015 в 11:53. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2015
Сообщений: 9
|
У меня просто не было выбора. Надо было хоть что-то сделать, поставил пока на кирпич хотя бы.
Стыка, как такового, не было. Снесенный кусок стены был просто приставлен к продольной стене, даже щель имелась. На нижних плитах он тоже стоял без закрепления. А присоединен он был сверху, приварен к закладным арматуркой, которую аккуратненько отпилили:-) К слову, подпирал кусок стены перекрытия не в сплошную, а в трех местах - под балкой, над ней и около продольной стены. Я нарисовал эскизик в "Пайнте"... Хотя и не мастер по этим делам. |
|||