Г-образный коридор и дымоудаление
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302
|
||
Просмотров: 11273
|
|
||||
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302
|
Я тут что-то намешал, уже и не помню чего хотел. Со всем разобрался давно. Пишите конкретно Вашу ситуацию, разберемся. Если хотите в личку кидайте...
Сколько не дели коридоры на части дверями, все равно ДУ делать! Притом клапан ставить надо будет в каждой части коридора. Так что если коридор превышает 15 метров и он без окон, то делайте ДУ. Придумывать обходные варианты путем катакомбных наворотов - не выход. =) |
|||
|
||||
ПЗУ/АР/ОДИ/ЭЭФ Регистрация: 13.12.2010
Ярославль
Сообщений: 94
|
Напишу пока в данной теме. Ситуация такая:
класс здания Ф 3.1(торговля)[IMG][img]http://i5.********/thumbs/1/2/4/kadrjpg_8197993_3597124.jpg[/img][/IMG]красная линия более 60м, фиолетовая до 60м. вопрос - как правильно рассматривать коридор? Все таки он больше или меньше 60м. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302
|
Не совсем ясно по чертежу: это все одно помещение большой торговое или там коридор есть? Я там вообще коридоров не вижу. Зачем Вам эти 60 метров? В плане ДУ - так из торгового зала всяко его делать.
П.С. да, чет не пойму чертеж, куча линий Не пойму где помещения, где коридоры... |
|||
|
||||
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302
|
ну да, я бы разделил. Здесь даже из соображения расчета ОФП. Если пожар будет, то дым сразу будет заполнять все пространство и лестницы бцдцт быстро блокированы. Я бы отсек данное пространство дверями. Ну и требование СП1 тут справедливо будет, хотя случай интересный и голову поломать можно бы было (но нужно делать замеры, нужен чертеж и сейчас нет времени). Тут что-то можно вестибюлем назвать, что-то коридорами. Но лучше бы сделать вестибюль и отделить дверями от коридоров. В любом случаи оставлять одно пространство, как на рынке, не стоит.
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302
|
Я написал, КАК на рынке.
У вас не просто одно торговое помещение со стеллажами, как например в Глобусе или Ашане, а этаж с коридорами и помещениями по всей высоте от пола, до потолка (бутиками). Наплевать, что там Ф3.1 или Ф4.3 (офисы). Если коридоры превышают 60 метров => делить. Коридоры мерить, как Вы и показали. |
|||
|
||||
ПЗУ/АР/ОДИ/ЭЭФ Регистрация: 13.12.2010
Ярославль
Сообщений: 94
|
Для коридора норма в 60м -это "эвакуационный путь" который должен быть разбит на секции по 60 чтобы ..., но человек не побежит из одного ТМ в лестницу которая на другом конце здания. Поэтому самый длинный путь эвакуации нужно принимать из центра здания и от сюда длина коридора и должна подсчитываться как по фиолетовому цвету, т.е. 45м. Конечно я вас понял и вы все правильно говорите, что длина коридора в данном случает более 60м, но это для прямолинейного коридора(как мне кажется))) и я хотел просто найти обоснование мои словам)) Выглядеть будет смешно конечно если все это поделить. Я видел такие коридоры огромные, но там наверно были СТУ.
|
|||
|
||||
ПЗУ/АР/ОДИ/ЭЭФ Регистрация: 13.12.2010
Ярославль
Сообщений: 94
|
Вашу мысль я понял, но все торговые модули стеклянные и перегородки которые вы нарисовали должны быть 2го типа, значит и дверь в ней противопожарная. Т.е. тут противопожарная перегородка, а рядом обычный стеклянный витраж? как то не клеится, где логика? сами витражи до подвесного, а перегородка до кровли)))анекдот
Я думаю если посчитать пожарные риски то как раз можно уйти от всего этого дурдома. Последний раз редактировалось gogiyar, 21.12.2011 в 15:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302
|
Ничего не понял!
http://www.fenix3000-alum.ru/catalog...jarnye_vitraji И в чем проблема? Цитата:
П.С. Вот еще: http://www.alfamet.ru/content/glassborder и наконец: http://www.google.ru/webhp?sourceid=...w=1680&bih=920 |
|||
|
||||
ПЗУ/АР/ОДИ/ЭЭФ Регистрация: 13.12.2010
Ярославль
Сообщений: 94
|
ну вот смотри идет линия торгового модуля(витраж)-к нему нету требований по огнестойкости и значит он обычный, а дальше где ты дорисовал перегородки 2 типа-они противопожарные и какой тогда смысл в них если рядом целая стена из обычного стекла?
|
|||
|
||||
ПЗУ/АР/ОДИ/ЭЭФ Регистрация: 13.12.2010
Ярославль
Сообщений: 94
|
Буду ждать ответа)
После консультации с специалистами из экспертизы решили, т.к. нету определения понятия длина коридора, его длина в данном случает определяется по длине - пути эвакуации, т.е. из середины зала. Последний раз редактировалось gogiyar, 23.12.2011 в 10:14. |
|||
|
||||
Коллеги, интересно ваше мнение. В бывшем здании спортзала министерство решило сделать 7 кабинетов и нарезало катакомбных коридоров. Был вариант сделать 1 или 2 оупенофиса, отказались. Сказал будут делать ДУ, т.к. длина П-образного коридора в сумме чуть больше 20 метров и нет ни естественного освещения, ни естественного проветривания по новому СП. Рассчитал Теплотехник необходимый ДУ и выдал задание Электрику, а тот говорит - НЕЛЬЗЯ! В здании нет 1-й категории по надежности электроснабжения. А пожарники не пропустят. Проект практически сделан, но вот диллема. Либо настаивать на новой планировке, есть иные варианты, но тогда кабинеты будут не прямоугольными, а пятиугольными, на что скорее всего не пойдет заказчик. Либо класть болт на категорию и делать ДУ, как есть. Делаю кап.ремонт, так что экспертиза будет только сметной стоимости. Интересно мнение коллег.
Последний раз редактировалось ослябя, 20.10.2018 в 19:33. Причина: Не могу разобрать как вставить картинку |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Корридоры, естественное освещение и дымоудаление. | irwave | Архитектура | 16 | 11.11.2009 11:55 |
Дымоудаление. | sheinik | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 22.06.2009 13:54 |
Раздел дымоудаление в какой раздел вентиляция или пожарка | vinchenso | Инженерные сети | 5 | 24.05.2009 21:01 |
Дымоудаление из подвала. | Шевелева | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.04.2009 09:45 |
Требуется ли дымоудаление | irwave | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.03.2007 08:46 |